Conseils installation alarme : Alarme Aritech CD3402 en défaut à reprogrammer
Bonjour, Suite à l'achat de ma nouvelle maison, nous avons voulu mettre l'alarme en maintenance afin de peindre derrière les capteurs de mouvement. Suite à cela, la sirène extérieure s'est mise à sonner intempestivement, c'est à dire 3 secondes, puis 1 minute, puis 2 secondes, puis en continu... sans qu'aucune action ne la fasse arrêter. Nous avons dû couper le courant, retirer le fusible et débrancher les batteries de l'alarme et de la sirène intérieure pour être tranquilles. Suite à cela, j'ai fait une remise à 0 config d'usine pour remettre les choses à plat. J'ai réussi à reprogrammer l'alarme grâce aux post de Marc sur ce forum (la définition des câbles est par chance écrite dans le boîtier d'alarme). J'ai créé les 5 zones conformément au câblage (nuit, salon, entrée, garage, porte arrière de garage). La 6ème zone est pontée avec une résistance. J'ai aussi bataillé avec la protection du boîtier de sirène intérieure qui ne se voyait pas fermé alors que le contacteur était bien enclenché. Après plusieurs ouvertures / fermetures c'est ok. Tout à l'air de fonctionner mais j'ai des interrogations sur les termes ExCa, Chocs, ou autres dénominations des différents menus. Auriez-vous l'amabilité de m'envoyer la documentation d'installation de ladite alarme, notamment le logigramme et la définition des menus ? Merci de votre aide. Cordialement, Alexandre.
Conseils 1 pour remplacer une alarme Alarme Aritech CD3402 en défaut à reprogrammer
Re La 6ème zone est pontée avec une résistance : ce qui veut dire que votre zone est disponible pour la connexion d'un détecteur en complément d'installation. Cordialement. Marc
Conseils 2 pour remplacer une alarme Alarme Aritech CD3402 en défaut à reprogrammer
Bonsoir, Voici la réponse à vos interrogations concernant les termes suivants : Ex : Exclure Ca : Carillon Chocs : Détecteur spécifique Pour les autres termes voir la documentation en fichiers joints : Pour agrandir l'image, cliquez dessus. POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
alarme bricolage 01
alarme bricolage 02
alarme bricolage 03
alarme bricolage 04 , dans les petits tableaux du schéma de programmation. Certains menus sur la documentation ne sont pas valides pour votre centrale CD34, donc vous ne les trouverez pas dans vos menus, mais les autres correspondent à l'identique. Cordialement, Marc.
1. Temporisation sur alarme Aritech CD3402 clavier CD3008
N°229 : Bonjour à tous. Je viens de faire installer une motorisation sur mon portail de garage. Je me retrouve maintenant avec une durée trop faible pour déconnecter (avant ouverture) ou mettre en marche (avant fermeture) mon alarme Aritech CD3402 : 18 secondes alors qu'il me faudrait au moins le double pour avoir le temps d'activer ou désactiver l'alarme lorsque le portail s'ouvre ou se ferme
3. Centrale alarme Aritech CD92 défaut EEPROM et voyant jaune éclairé
N°230 : Bonjour, j'ai une centrale Aritech CD92. Avec la tempête, nous avons été privés de courant pendant 5 jours. Au redémarrage, j'ai eu successivement deux messages d'erreur : - bus coupé - puis maintenant "EEPROM" et voyant jaune éclairé
4. Cherche notice alarme centrale Aritech CD6202S033
N°496 : Bonjour Je viens d'emménager dans une maison qui a une alarme centrale de marque Aritech CD6202S033 avec clavier à distance CD3008S33 (évidemment, aucune notice sur place). Tous les fils ont été déconnectés
5. Alarme aritech cs-50 problème de sirene
N°503 : Bonjour, J'ai une centrale Aritech CS-50 qui semble fonctionner car elle s'active et se désactive bien avec le code utilisateur. Les détecteurs de présence ou aux fenêtres/portes ont l'air aussi de bien fonctionner mais j'ai un sourcis avec les sirènes intérieures et extérieures
6. Alarme Aritech Advisor CD 34 zone ouverte autoprotection couvercle
N°183 : Bonjour. Sur mon alarme Aritech Advisor CD 34, j'ai changé ma batterie et je n'arrive pas à la remettre en route. A chaque fois il s'affiche : Zone ouverte autoprotec couvercle. Pourtant le couvercle touche bien la pointe du ressort lorsqu’on le referme, et le fil de masse est bien relié au boîtier
7. Défaut permanent d'une alarme Atlantis de marque Hestya
N°319 : Bonjour, J'ai une alarme Atlantis de marque Hestya dont le constructeur a fait faillite. Le voyant de défaut permanent clignote en permanence et des bips sonores sont émis de jour comme de nuit ! J'ai changé la batterie, vérifié les radars mais rien ne change
8. Alarme Aritech CS350 Perte de jeton
N°194 : Bonjour à tous, Mon fils s'est fait voler un des 3 jetons que nous possédons pour activer notre vieille alarme Aritech CS350. Je souhaite désinscrire ce jeton. Je possède 3 types de code, utilisateur, usine et installateur, mais je ne trouve pas l'endroit du menu ou cela pourrait se faire
9. Message batterie faible alarme Aritech
N°33 : Nous venons d'emménager dans un appartement avec alarme (que nous ne maitrisons). Un message "batterie faible" est apparu hier, nous ne pouvions alors plus rien saisir sur l'écran. Ce matin, le message a disparu et tout parait normal
10. Faire fonctionner alarme Centrale appel Aritech CD34
N°468 : Bonjour à tous, l'alarme CD34 de chez Aritech doit normalement appeler des numéros programmés lors de son déclenchement. Un technicien France Télécom me signale que cela ne peut fonctionner qu'avec une ligne de France Télécom
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite