Bonsoir,
Pouvez-vous m'aider à brancher ma sirène Altec sur ma centrale d'alarme ATS2102 ?
notice installation sirene altec.pdf
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pouvez-vous m'aider à brancher ma sirène Altec sur ma centrale d'alarme ATS2102 ?
notice installation sirene altec.pdf
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 novembre 2016 à 19:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Branchement sirène Altec SIMAX sur ATS2102
Bonjour,
Alim AUX POWER + et - sur +12 et oV charge de la sirène, pour le blocage sirène INT mettre une résistance de 1K sur la sortie (comme la sortie sir EXT) ! et donc, un fil de S- vers input 1 de la sirène.
Pour l'AP à vous de voir si utile ou pas...
Bon courage.
Guillaume
Alim AUX POWER + et - sur +12 et oV charge de la sirène, pour le blocage sirène INT mettre une résistance de 1K sur la sortie (comme la sortie sir EXT) ! et donc, un fil de S- vers input 1 de la sirène.
Pour l'AP à vous de voir si utile ou pas...

Bon courage.
Guillaume
22 novembre 2016 à 19:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Branchement sirène Altec SIMAX sur ATS2102
Et n'oubliez pas la batterie dans la sirène !
22 novembre 2016 à 19:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Branchement sirène Altec SIMAX sur ATS2102
Bonjour,
Merci pour cette réponse, ça fonctionne à merveille !
J'avais fait la même chose mais j'avais mis S+ à la place de S-
Amicalement.
Merci pour cette réponse, ça fonctionne à merveille !
J'avais fait la même chose mais j'avais mis S+ à la place de S-

Amicalement.
23 novembre 2016 à 07:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Branchement sirène Altec SIMAX sur ATS2102
Sur la v1 de la sirène ATLS SI MAX, il n’y a qu’une borne blocage BL.
Si je comprends vos explications, je dois brancher le fil blocage +BL de la sirène sur la borne S+ INT et mettre une résistance de 1kohm entre S+ et S- ?
Quant à l’AP, où se branche-t-elle sur la centrale ? Au niveau des zones, avec les détecteurs ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si je comprends vos explications, je dois brancher le fil blocage +BL de la sirène sur la borne S+ INT et mettre une résistance de 1kohm entre S+ et S- ?
Quant à l’AP, où se branche-t-elle sur la centrale ? Au niveau des zones, avec les détecteurs ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 août 2019 à 12:09
Questions apparentées dans le forum Alarme
- 1. Branchement sirène Altec SI-MAX V1 sur ATS2102
- N°2323 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider à brancher ma sirène Altec SI-MAX v1 sur ma centrale d'alarme ATS2102 ? Contrairement à la V2, celle-ci n’a qu’un port pour la tension de blocage. Merci.
- 2. Branchement sirène Altec Si-box sur PARADOX EVO HD
- N°1314 : Bonjour, J'ai une centrale Paradox EVO HD qui fonctionne bien avec tous ses périphériques de même marque. Par contre, j'ai acheté une sirène Altec Si-Box et j'ai quelques doutes sur les branchements à réaliser. Je...
- 3. Branchement sirène Altec Si-box sur panneau hybride Hikvision
- N°3309 : Bonjour. Malgré plusieurs recherches sur le forum et sur internet, je n'ai pas trouvé le moyen de brancher ma Altec SI-BOX sur ma nouvelle centrale Hikvision DS-PWA96-M2H-WE J'ai essayé de brancher suivant la méthode...
- 4. Schéma branchement Altec Sirus sur centrale ATS2102
- N°1917 : Bonjour, Je cherche un schéma de branchement de la sirène Altec Sirus sur centrale ATS2102, si vous avez des photos ou si quelqu'un peut me dessiner chaque borne va avec qui, ce serait sympa de votre part. Merci.
- 5. Sirène SIMAX et Sirus sur Risco Lightsys
- N°1911 : Bonjour à tous. Je profite de la construction de ma maison pour prévoir l'installation d'une alarme filaire. J'ai donc fait l'acquisition d'une alarme Risco Lightsys, couplée à des détecteurs Bosch ainsi que deux sirènes,...
- 6. Branchement sirène Altec Sirex-F sur Panneau Hybride Hikvision
- N°2599 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans succès sur le forum, je vous soumets ma question : Comment brancher ma sirène Sirex-F sur le panneau Hikvision, en utilisant seulement les borniers Aux+, Aux-, Bell+ et Bell-...
- 7. Câblage Risco Lightsys 2 sirènes Altec Simax
- N°1973 : Bonjour à tous, Je vais devoir câbler mon installation à savoir : - une centrale Risco Lightsys 2, - 1 sirène intérieure filaire Altec Simax V3 (configuration en auto protection), - 3 détecteurs Honeywell DT8012F5...
- 8. Branchement sirène Simax + alim ELMDENE sur EATON kit Styl EU
- N°1642 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. Voilà ça fait 1 an que j'ai posé une alarme EATON I-on Style et je voudrai maintenant ajouter une sirène intérieure filaire assez puissante, j'ai donc acheté une Simax V2 de chez...
- 9. Branchement sirène Altec Sirus v2
- N°3284 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vous pour le câblage d'une sirène Altec Sirus v2 (avec batterie) et Altec SX v3 (avec pile 9v) sur la centrale HIKVISION Ax Pro M2H. Sur le forum et ailleurs sur internet, on trouve des...
- 10. Branchement d'une sirène SIMAX
- N°818 : Bonsoir à tous, Je dois brancher une sirène SIMAX. Notice ici : Sur une centrale dont voici le schéma : Je ne voudrais pas faire de bêtises, donc je m'en remets à vos conseils avisés. Merci d'avance pour votre...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite