Question forum dépannage : Suite câblage alarme Paradox SP7000 ne fonctionne pas correctement

CyrilO
Membre inscrit
CyrilO
8 messages
Bonjour et Bonne Année 2016 à tous,

Suite à ma question précédente :
Doutes câblage alarme Paradox SP 7000 et aux conseils de RogerMcGyver, j'ai enfin terminé le câblage de mon alarme PARADOX SP7000.
Cependant, l'alarme ne fonctionne pas correctement.
Il me reste encore plusieurs problèmes à résoudre. sad

1 - Je dois "shunter" la résistance FDL afin que l'alarme puisse voir la zone fermée.
Dois-je paramétrer/programmer mon installation d'une certaine façon afin de pouvoir garder cette résistance ?
2 - L'alarme détecte bien les intrusions, mais aucune sirène ne se déclenche !!!
Comment dois-je utiliser la sortie "Relay" afin qu'elle commande mes sirènes ?
3 - J'aimerai mettre en marche une surveillance vidéo lors de la mise en route de mon alarme, et que cette surveillance s'arrête une fois que l'alarme est désactivée.
Est-il possible d'utiliser les sorties PGM pour cette manip ?
4 - Toutes les Docs d'installation ou de paramétrage de la carte SP7000 utilisent le clavier K32LCD.
Existe-t-il une documentation qui utilise le clavier tactile TM50 ?

Merci à tous.
Cyril.O
05 janvier 2016 à 16:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Suite câblage alarme Paradox SP7000 ne fonctionne pas correctement

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
7 328 messages
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Mesureur de Champ" (Photo numérique Fuji X10). Un mesureur de champ est un appareil de mesure permettant de détecter et mesurer les ondes électromagnétiques générées par des appareils qui émettent des ondes radio-électriques, pour exemple les sources d'émission les plus rencontrées, antennes-relais téléphones mobiles, le wifi, les téléphones mobiles, émetteurs radio TV...
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
05 janvier 2016 à 17:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Suite câblage alarme Paradox SP7000 ne fonctionne pas correctement

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
672 messages
Bonjour Cyril.O,

Réponses aux questions :
1- Comment avez-vous câblé la résistance FDL (on disait EOL !) sur l'entrée ?
En ce qui concerne la programmation il faut donner la fonction nécessaire à chaque entrée (Inutilisée ou libre, intrusion ou alarme, temporisée ou direct, 24h, etc.
2- Comment avez-vous câblé les sirènes, car s'il y en a plusieurs il faut mettre des diodes au niveau de la sortie commande. Si vous êtes sur une sortie à collecteur ouvert, rien ne dit que la sortie ne se met pas à genoux ! ça ne se voit pas sauf avec un multimètre.
3- En principe vous pouvez programmer une sortie PGM correspondant au système armé ou désarmé, mais cette sortie sera active que le système totalement armé, en clair à la fin des temporisations de sortie.
4- Bonne question, là je sèche, je n'ai pas vu de paradox avec clavier tactile. L'affichage en bleu du clavier classique est bien beau pourtant, mais les fonctions doivent être les mêmes sur un clavier ou sur l'autre.

Dans tous les cas, pouvez-vous nous envoyer une photo nette du câblage au niveau des borniers ? Ce serait bien pour voir de quoi ça retourne et éventuellement corriger les erreurs s'il y a.

Cordialement.
Roger
07 janvier 2016 à 17:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Suite câblage alarme Paradox SP7000 ne fonctionne pas correctement

CyrilO
Membre inscrit
CyrilO
8 messages
Bonjour Roger,

Réponses aux questions des "Réponses aux questions" titter

1 - Concernant le câblage, j'ai scrupuleusement respecté le schéma que vous m'aviez proposé sur mon dernier post. La résistance FDL est en série avec les contacts.
Concernant la question de programmation, ma question était plutôt de savoir comment activer l'option pour que la centrale puisse savoir que sur chaque zone il y a un montage avec résistance FDL.
Entre-temps j'ai trouvé l'option, il faut aller dans le menu --> Paramètres système --> (Code installateur) --> Avancé --> (Code installateur) --> Programmation système. Section [706] puis activer l'option n°2.

L’inconvénient c'est que tout le câblage doit être fait avec des résistances FDL.

2 - Comme pour les détecteurs, j'ai respecté le schéma précédent.
Les sirènes ne sont pas reliées sur la sortie prévue a cet effet, mais sur la sortie RELAY qui pour ce modèle d'alarme (Sauf erreur de ma part) correspond à la sortie PGM 5.
J'ai donc programmé cette sortie pour qu'elle se déclenche (ou plutôt pour qu'elle change d'état) en même temps que la sortie sirène (Option : Suivre sirène).

D’ailleurs, quelle est la différence entre suivre Alarme et Suivre Sirène ?

3 - Concernant cette question, j'ai trouvé comment gérer les sorties PGM, et j'ai vu que l'on pouvait changer l'état d'une sortie PGM lorsque l'on armait le système.

4 - Concernant la documentation, effectivement les docs sont toutes pour le clavier K32LCD, et je n'arrivais pas a aller directement dans une section. Sur le clavier il faut rester appuyé sur la touche marche, mais sur le clavier tactile, il n'y a pas de touche marche sad
Après plusieurs tentatives, j'ai enfin trouvé, il faut rester appuyé sur la touche menu, et l'on accède directement à la programmation système.

Voilà j'espère que mes explications sont claires. smile
Il me reste cependant une dernière question.
Malgré avoir paramétré le délai d'entrée, l'alarme se déclenche sans délais à l'ouverture de la porte d'entrée.
Ce délai doit-il être aussi paramétré au niveau de la zone ?

Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Cyril
12 janvier 2016 à 14:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Suite câblage alarme Paradox SP7000 ne fonctionne pas correctement

Joebar94
Membre inscrit
Joebar94
1 message
Bonjour Cyril,
J'ai le même problème que vous avec la même alarme.
Les sirènes ne déclenchent pas quand l’alarme est armée, or quand je fais les essais de zones j'ai bien un cri de sirène sur les sirènes int/ext.
J'ai suivi le câblage préconisé sur la notice à savoir bell + sur + 12V charge sirène, bell- sur le blocage sirène, 0V aux sur 0V sirène et une résistance 1k entre les bornes bell+ et bell-.
J'ai testé le branchement sur le relais pgm mais quand je branche le blocage sirène sur le contact NC du relais les sirènes déclenche en continu...
Avez-vous trouvé la solution et m'aider s'il vous plait ? les zones où il n'y a rien de connecté doivent-elles avoir une résistance même si sur le logiciel babyware j'ai désactivé les zones concernées ?
Merci d'avance pour votre aide.
21 juin 2016 à 19:11

Proposer une réponse à Suite câblage alarme Paradox SP7000 ne fonctionne pas correctement



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
  • 2. Aide au câblage centrale d'alarme filaire Melcom st6550
    N°833 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'aider au câblage d'une centrale filaire Melcom st6550 avec 2 claviers k6500 et 3 volumétriques. Malgré toutes mes tentatives les détecteurs ne fonctionnent pas lorsque je respecte le schéma...
  • 3. Câblage alarme Paradox EVOHD
    N°1485 : Bonjour., Je vais bientôt commander une centrale Paradox evoHD, voici ce que je vais commander : - EvoHD - RTX3 - PGM4 - ZX8 - IP150 - PCS250 - Détecteur Bentel BMD504 - Détecteur magnétique - Sirène intérieure et...
  • 4. Doutes câblage alarme Paradox SP 7000
    N°1062 : Bonjour à tous, Pourriez-vous me conseiller sur le câblage de mon alarme ? J’ai quelques doutes sur certaines connexions. - La connexion du détecteur rond DG467, j’ai un doute sur les fils YEL et GRN. - La connexion de...
  • 5. Problème câblage sirène Elkron sur Alarme Paradox EVO192
    N°910 : Bonjour, Je suis entrain de galérer pour câbler ma sirène Elkron 702L sur ma centrale Paradox EVO192. Pourriez-vous m'aider ? Je joins les schémas de la sirène ainsi que de la centrale. Merci. David
  • 6. Raccorder sirène Elkron HPA702L et centrale Paradox EvoHd
    N°1205 : Bonsoir à tous, J'ai depuis peu installé une alarme Paradox EvoHd mais alors IMPOSSIBLE de raccorder correctement la sirène Elkron, je dois carrément être à côté de quelque chose ! Si une âme charitable peut m'aider...
  • 7. Problème sirène Satel SD3001 centrale Paradox SP6000 Magellan
    N°1480 : Bonjour. Suite à un déménagement j'ai voulu réinstaller mon alarme tout marche nickel sauf pour la sirène extérieure de marque Satel SD3001 avec ma centrale SP6000 Magellan de chez Paradox. La sirène est alimentée et...
  • 8. Câblage centrale Paradox EvoHD
    N°1540 : Bonjour, Je viens d’acquérir une centrale Paradox EvoHD avec le matériel suivant : - 2 x Paradox DG65+ - 1 sirène extérieure Sirus avec batterie 12V, 2.1ah - 1 clavier Paradox TM70 Je me suis basé sur le schéma...
  • 9. Remise en service alarme Paradox Digiplex NE-V1.3
    N°1294 : Bonjour, Je dois remettre en service un système anti intrusion Paradox Digiplex NE-V1.3 qui n'a pas fonctionné depuis une dizaine d'années. Je dispose d'un seul code qui me donne un accès très très limité, donc je dois...
  • 10. Alarme Paradox perte connexion entre EVO192 et PCS250
    N°1671 : Bonjour, J'ai installé mon alarme Paradox, il y a un peu plus de 3 ans. Depuis quelques mois, j'ai de façon récurrente un message de perte de communication entre la centrale, une EVO192, et le transmetteur GSM, un...
>>> Résultats suivants pour : Suite câblage alarme Paradox SP7000 ne fonctionne pas correctement >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo