Question Forum Alarme : Ne câbler qu’une sirène intérieure
Bonjour.
Je suis étudiant en tant que technicien d’alarme et je dois câbler une centrale ATS 1000, tout a l’air de fonctionner mais quand je veux quitter le mode "ingénieur" il me dit problème sirène, mais je n’ai qu’une sirène intérieure et je ne vois aucun problème de branchement.
Pouvez-vous m’aider ?
J’ai déjà essayé de la câbler dans la sortie S2 qui est prévu pour la sirène extérieure mais rien qui change.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 février 2019 à 23:12
Réponse 1 Forum Alarme BricovideoNe câbler qu’une sirène intérieure
Bonsoir,
Avez-vous mis la résistance aux bornes de la sirène ? Je ne la vois pas.
Cordialement.
09 février 2019 à 00:46
Réponse 2 Forum Alarme BricovideoNe câbler qu’une sirène intérieure
MarcMembre inscrit
1 222 messages
Bonjour.
Oui comme vous l'indique "RogerMcGyver" (que je salue cordialement) il vous manque apparemment la résistance de 1 K/Ohm sur les sorties sirènes.
Cordialement.
Marc
09 février 2019 à 06:15
Réponse 3 Forum Alarme BricovideoNe câbler qu’une sirène intérieure
J’ai déjà essayé en la mettant entre S1 et le commun et l’autre est dans la sirène, mais j’ai toujours le même problème.
09 février 2019 à 08:23
Réponse 4 Forum Alarme BricovideoNe câbler qu’une sirène intérieure
Bonjour.
Je les ai mises dans la centrale mais je ne comprends pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas, je n’ai pas de sirène extérieure ça peut avoir un problème ?
J’ai mis la résistance de 4k7 dans la sirène pour le ramper.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
09 février 2019 à 10:04
Réponse 5 Forum Alarme BricovideoNe câbler qu’une sirène intérieure
NOVAGMembre inscrit
162 messages
Bonjour,
Je vous confirme que vous pouvez n'avoir qu'une sirène de connecté sur la centrale ATS1000A, c'est cette config que j'ai à la maison depuis 2 ans, il vous faut juste placer une résistance de 1K ohms.
Cordialement.
09 février 2019 à 17:57
Réponse 6 Forum Alarme BricovideoNe câbler qu’une sirène intérieure
NOVAGMembre inscrit
162 messages
Par contre votre câble me semble douteux, la résistance pour la sirène S1 de 1K doit être placée dans la sirène, pas une résistance de 4k7 qui est la résistance pour les zones.
09 février 2019 à 17:59