Question Forum Alarme : Câblage détecteur d'ouverture Becuwe

YETI
Membre inscrit
YETI
2 messages
Bonsoir,

Je souhaite câbler à une centrale Honeywell un contact d'ouverture IM1640 becuwe avec autoprotection, donc 4 fils.
Un contact seul sur une ligne sera utilisé pour un volet roulant et deux contacts en série sur une seconde ligne pour une baie coulissante.
Pouvez-vous me proposer des câblages pour les deux branchements avec les autoprotections ?
Faut-il des résistances en séries ou parallèle ?
Merci d'avance.
Yann
04 décembre 2016 à 20:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Câblage détecteur d'ouverture Becuwe

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
6 880 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum alarme sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 36 709 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
04 décembre 2016 à 21:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Câblage détecteur d'ouverture Becuwe

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
660 messages
Bonjour Yann,

Voyez sur le post 1275 : Contacteur de porte étanche et boite de jonction la réponse à ce type de problème.
Il y a un schéma de raccordement pour 1 ou plusieurs contacts pour 1 zone.
A votre disposition.

Cordialement.
Roger
05 décembre 2016 à 12:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Câblage détecteur d'ouverture Becuwe

YETI
Membre inscrit
YETI
2 messages
Bonjour,
J'ai du mal à comprendre.
Je viens de regarder le schéma du post 1275 et j'ai du mal à comprendre le schéma.
J'ai fait un croquis pour le schéma détecteur seul, est-il bon ?
Pour le second je suis dans le flou...
Merci pour votre aide.
Yann

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma câblage détecteur d'ouvertureschéma câblage détecteur d'ouverture

05 décembre 2016 à 17:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Câblage détecteur d'ouverture Becuwe

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
660 messages
Bonjour Yann,

Votre schéma de raccordement pour 1 contact pour 1 zone est tout bon.
Je vous ai complété le schéma pour 2 contacts.
A votre disposition.

Cordialement.
Roger

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage détecteur d'ouverture Becuwe

07 décembre 2016 à 23:28

Proposer une réponse à Câblage détecteur d'ouverture Becuwe



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
  • 2. Aide au câblage centrale d'alarme filaire Melcom st6550
    N°833 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'aider au câblage d'une centrale filaire Melcom st6550 avec 2 claviers k6500 et 3 volumétriques. Malgré toutes mes tentatives les détecteurs ne fonctionnent pas lorsque je respecte le schéma...
  • 3. Aide implantation câblage alarme
    N°1551 : Bonjour. Je rénove actuellement ma maison et j'en suis au câblage de l'alarme filaire, mon choix se porte sur la Risco Lightsys 2, qui m'a l'air fiable. Je suis néophyte sur le sujet mais j'ai réalisé un petit plan que je...
  • 4. Comment programmer un détecteur d'ouverture et télécommande
    N°756 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une télécommande et un détecteur d'ouverture pour une centrale Daitem 8000. Comment faut-il faire pour les programmer sur ma centrale. Merci.
  • 5. Voyant sur détecteur d'ouverture Daitem
    N°1424 : Bonjour à tous. :smile: Voilà, j'ai une alarme DAITEM depuis plus d'un an, posée par un professionnel. Il y a un détecteur d'ouverture et sur ce détecteur un tout petit voyant que je ne vois jamais allumé, ni rouge, ni...
  • 6. Câblage détecteur volumétrique sur centrale DSC Alexor PC9155
    N°1635 : Bonjour. J'aimerai connaître le câblage à réaliser entre une centrale DSC Alexor PC9155 et un détecteur de mouvement Bosch blue line gen 2, quelqu'un pourrait m'aiguiller svp ? Je joins des photos. Merci. :smile:
  • 7. Détecteur ouverture sonne intempestivement alarme SA5F Friedland
    N°933 : Bonjour, Le détecteur d'ouverture de ma porte d'entrée sonne intempestivement (intruder), j'ai changé les piles et même racheté un autre détecteur d'ouverture mais c'est pareil. Il y a un radiateur à 1.80 m de celui-ce...
  • 8. Câblage alarme Paradox EVOHD
    N°1485 : Bonjour., Je vais bientôt commander une centrale Paradox evoHD, voici ce que je vais commander : - EvoHD - RTX3 - PGM4 - ZX8 - IP150 - PCS250 - Détecteur Bentel BMD504 - Détecteur magnétique - Sirène intérieure et...
  • 9. Visonic Power max Pro comment ajouter un détecteur d'ouverture
    N°1099 : Bonjour à tous, J'ai un central Visonic Power max Pro. Suite au changement de nos fenêtres et la porte d'entrée, j'ai perdu le détecteur de mouvement de la porte d'entrée dont je l'ai remplacé par celui d'une des...
  • 10. Alarme Diagral avec centrale CBS 1000 problème adresse détecteur ouverture
    N°1265 : Bonsoir à tous. J'ai une alarme Diagral avec une centrale CBS 1000 avec un détecteur ouverture Diagral. Pour étoffer mon système j'ai trouvé sur un site d'occasion 10 détecteurs LOGISTY L3201 (apparemment compatible avec...
>>> Résultats suivants pour : Câblage détecteur d'ouverture Becuwe >>>



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo