Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique

Rechercher dans le forum alarme :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

1 800

questions dans le
forum alarme


776

Question débrancher alarme : Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique

jcl
Membre inscrit
jcl
9 messages
Bonjour,

J'ai vendu ma maison et le système d'alarme Aritech cd 34 avec transmetteur rd 6202.
Le jour de la vente authentique mon télésurveilleur m'informe que je dois déconnecter la centrale de la ligne téléphonique afin de stopper les appels de la centrale au centre de télésurveillance (en particulier les tests quotidiens).
Le nouveau propriétaire ayant lui à ouvrir une nouvelle ligne téléphonique et reconnecter la centrale à sa ligne.
Que dois-je faire pour le faire moi-même ?
Merci de votre aide.
14 mai 2014 à 19:57
Conseil débranchement alarme réponse 1

Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique

Marc
Membre inscrit
Marc
1 188 messages
Bonsoir.

Pour effacer la programmation du transmetteur il vous faut impérativement le code "Ingénieur" afin de modifier les paramètres de transmission télésurveilleur (effacement des N° de téléphones baies informatiques).
Si vous avez ce code faire comme suit :
1) Tapez le code "Ing" (le clavier vous indique "Mode Ing, tapez flèche descente)
2) Tapez flèche descente jusqu'au menu "Transmetteur"
3) Tapez touche "V" ("Menu Transmetteur")
4) Tapez touche "V" ( "Code Transmetteur)
5) Tapez le code "Ing" Transmetteur (Soit il s’agit du même code "Ing" de la centrale, soit le code usine par défaut)
6) Tapez flèche descente jusqu’au menu "Défaut Transmetteur"
7) Tapez touche "V"
8) Tapez touche "X" (2 fois)
9) Tapez touche "V" (Transmetteur)
10) Tapez touche "X" jusqu’à indiquer "Au Revoir"
11) Tapez touche "V" le clavier revient en mode normal (Heure Date).

En espérant être assez explicite.
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
Marc
14 mai 2014 à 21:23
Conseil débranchement alarme réponse 2

Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique

jcl
Membre inscrit
jcl
9 messages
Bonjour Marc,

Merci de la réponse aussi rapide.

Effectivement, j'ai le code ingénieur de la centrale CD34, par contre je ne sais pas si c'est le même que celui du transmetteur.
Comment puis-je le savoir ?

D'autre part cette opération de déconnexion de la centrale de la ligne téléphonique ne se fera qu'après mon déménagement, une fois la maison vidée, en juillet.
Pour l'instant je ne touche à rien la maison doit être télé-surveillée au moins jusqu'au déménagement et en fait jusqu'au jour de vente.

Cordialement.
Jean-Claude
15 mai 2014 à 08:46
Conseil débranchement alarme réponse 3

Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique

Marc
Membre inscrit
Marc
1 188 messages
Bonsoir Jean Claude.
Citation :
Comment puis-je le savoir ?

Il se peut que ce soit le code "Usine" par défaut ou alors le même code "Ing" que celui de la centrale
Pour le vérifier il faudra composer votre code lorsque le menu "Transmetteur" apparaitra au clavier il faudra taper sur la touche "V" à partir de là le clavier vous indiquera "Tapez Code".
Vous n'avez pas à intervenir sur votre ligne Télécom pour annuler le transmetteur, le fait de valider "Defaut Transmetteur" annule toute la configuration transmetteur et donc il n'est plus opérationnel mais peut toujours être reprogrammé plus tard.
Cordialement.
Marc
15 mai 2014 à 19:46
Conseil débranchement alarme réponse 4

Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique

jcl
Membre inscrit
jcl
9 messages
Bonjour,
Suite à ma question du 14 mai, j'ai procédé hier lors de la vente de ma maison à l'effacement de la programmation du transmetteur en suivant la démarche suivante, comme indiqué dans la réponse :

1) code "Ing" (le clavier indique "Maintenance")
2) flèche descente jusqu'au menu "Transmetteur"
3) touche "V" ("Menu Transmetteur")
4) flèche descente jusqu'à "Défaut transmetteur"
5) touche "V" ("Défaut Irlande")
6) flèche descente jusqu’au menu "Défaut France"
7) touche "V" (Attente ...)
8) touche "X" (2 fois)
9) touche "X" jusqu’à indiquer "Au Revoir"
10) touche "V" le clavier revient en mode normal (Heure Date).
J'ai fait ceci hier à midi sans problème.

Hier soir j'ai eu un appel de la télésurveillance m'indiquant que le tes quotidien n'étaient pas passés ce qui montrait bien la déprogrammation du RD62
Ce matin j'ai un appel de l'acquéreur de ma maison m'indiquant que les sirènes s'étaient déclenchées et qu'il y avait un message
"défaut de ligne" sur l'écran du clavier.
Que s'est-il passé ?
Merci de la réponse.
jcl
31 juillet 2014 à 08:50
Conseil débranchement alarme réponse 5

Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique

jcl
Membre inscrit
jcl
9 messages
Bonjour,

J'ai déprogrammé le transmetteur hier midi en suivant la procédure indiquée par Marc à quelques détails près.

1) Code ingénieur ("Maintenance")
2) flèche descente jusqu'à "Transmetteur"
3) "V" (Menu transmetteur)
4) flèche descente jusqu'à "Défaut transmetteur"
5) "V" (Défaut Irlande")
6) flèche descente jusqu'à "Défaut France"
7) "V" (Attente ...)
8) "X" jusqu'à menu initial
9) "V" (date et heure)

Tout ceci s'est bien passé puisque hier soir j'ai eu à 21h l'appel de la télésurveillance m'indiquant le défaut du test quotidien
ce qui prouvait bien la déprogrammation correcte du transmetteur.

Mais ce matin le nouveau propriétaire m'a appelé pour m'indiquer que l'alarme s'était mise en route avec le message "défaut de ligne"
Je n'ai pas compris ce qui avait pu se passer, mais je viens de faire la corrélation avec la coupure de ma ligne téléphonique FT que j'avais demandée pour ce matin 7h.
Il semble donc que cette coupure ait perturbé le transmetteur et mis la centrale dans un état anormal.

Que faire pour remettre tout en ordre et stopper le fonctionnement de l'alarme jusqu'à ce que le nouveau propriétaire fasse lui même la remise en fonctionnement avec un prestataire de son choix ?

Merci de l'aide.
Cordialement.
JCL
31 juillet 2014 à 07:58
Conseil débranchement alarme réponse 6

Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique

Marc
Membre inscrit
Marc
1 188 messages
Bonsoir "JCL"
Il faut aller dans le mode "Ingénieur" ensuite menu "Avertisseurs" et vérifier que le Défaut Ligne Téléphonique est bien en 'HORS"
Je pense que votre défaut se résoudra.
Cordialement.
Marc
31 juillet 2014 à 19:02

Proposer une réponse à Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Alarme transmetteur téléphonique ADSL
    N°17 : Bonjour, je recherche une alarme (plutôt sans fil) dont le transmetteur téléphonique fonctionnerait avec l'ADSL ou par SMS. Merci
  • 2. Récupération code ingénieur alarme Aritech CD6202S3
    N°1109 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison équipée d'une alarme Aritech CD6202S3 qui n'a pas fonctionné depuis une dizaine d'années. J'ai tenté de la remettre en route après avoir changé la batterie et les fusibles....
  • 3. Défaut alarme Aritech suite à une surtension
    N°950 : Bonjour, Suite à une surtension, mon alarme Aritech s'est déclenchée. J'ai été dans l'obligation de débrancher l'alimentation (batterie et secteur) des sirènes intérieure et extérieure, les claviers de commande ne...
  • 4. Recherche notice d'installation Centrale Aritech CD72
    N°398 : Bonjour à tous, je recherche une notice d'installation pour une centrale Aritech CD72. Merci pour vos réponses.
  • 5. Sirène sonne tout le temps alarme Aritech advisor CD34
    N°797 : Bonjour, J'ai une alarme Aritech advisor CD34 qui était installée dans ma maison par l'ancien propriétaire. Avec les codes ingénieurs qu'il m'a laissés, j'ai réussi à réactiver l'alarme mais sans la communication...
  • 6. Régler temps de fonctionnement sirène avec alarme Aritech CS 121
    N°470 : Bonjour. Comment régler le temps de fonctionnement de ma sirène avec une alarme Aritech CS 121 ? Merci pour votre aide.
  • 7. Brancher une alarme sur la ligne téléphonique
    N°395 : Bonsoir. Je désire brancher une alarme sur la ligne téléphonique. J'ai une Neufbox branchée sur une prise téléphonique. Sur cette Neufbox sont branchés : 2 ordinateurs en direct ; 1 télé par système filaire ; 1 répondeur...
  • 8. Schéma connexion ligne téléphonique pour alarme
    N°1092 : Bonjour. J'ai une alarme "Biotel multiservices V2" que l'ancien propriétaire avait eu par la Brinks du temps qu'elle faisait de la surveillance chez le particulier. A la fin de son contrat il l'a démontée pour l'installer à...
  • 9. Faire fonctionner alarme Centrale appel Aritech CD34
    N°468 : Bonjour à tous, l'alarme CD34 de chez Aritech doit normalement appeler des numéros programmés lors de son déclenchement. Un technicien France Télécom me signale que cela ne peut fonctionner qu'avec une ligne de France...
  • 10. Remplacement transmetteur téléphonique Sériée ERO M8
    N°952 : Bonjour à tous, Je possède une centrale d'alarme Sériée C-SA-04 sur laquelle est branchée un transmetteur téléphonique Sériée ERO M8, celui-ci ne fonctionne plus du fait qu'il soit en numérotation 9 chiffres. Je désire...
>>> Résultats suivants pour : Déconnexion centrale Aritech de la ligne téléphonique >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema branchement alarme btemporisation alarme 002schema interrupteur bipolaire schinterrupteur bipolaire



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo