Question Forum Alarme : Régler sensibilité détecteur infra rouge

JPP54800
Membre inscrit
JPP54800
20 messages
Bonjour à tous.

Je souhaite diminuer la sensibilité d'un détecteur infra rouge commandant mon alarme.
Celui-ci se trouve dans mon garage et se déclenche à l'ouverture de la porte commandée à distance.
J'ai joint deux photos.
Boitier ouvert, 2 potentiomètres apparaissent, l'un sur le milieu du bord droit, et le second en haut coin gauche.
J'imagine qu'ils sont à la base du réglage recherché.
Ma question : sur lequel dois-je intervenir et dans quel sens ?
Merci pour vos réponses.
10 juillet 2018 à 10:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Régler sensibilité détecteur infra rouge

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
7 404 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
10 juillet 2018 à 10:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Régler sensibilité détecteur infra rouge

JPP54800
Membre inscrit
JPP54800
20 messages
Bonjour
Veuillez trouver ci-joint les 2 photos à ajouter à ma question.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
réglage sensibilité détecteur infra rougerégler sensibilité détecteur infra rouge

10 juillet 2018 à 14:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Régler sensibilité détecteur infra rouge


Invité
invité
Bonjour,

C'est normalement un très bon détecteur!
C'est un détecteur double technologie càd qu'il associe l'infra-rouge avec le "radar"

Le capteur infra rouge est la cellule ronde sous la partie métallique et qui utilise la lentille de Fresnel du capot.
Cette technologie ne passe pas les obstacles comme les portes, fenêtres, murs... Les fausses alarmes peuvent être causées par tout ce qui bouge dans le champ visuel du capteur mais aussi les courants d'air chaud et la lumière directe du soleil.

Le capteur "radar" (=partie métallique) fonctionne sur le principe de l'effet Doppler comme les radars flasheurs. Ces ondes peuvent passer les murs et vitres et donc être la cause de fausses alarmes.

Pour chaque technologie, il y a une led associée, soit probablement jaune pour l'IR et vert pour le radar (mais c'est peut-être le contraire, je ne me souvient plus!)
Pour qu'il y ait une alarme, il faut que les deux technologies fonctionnes simultanément ; c'est alors que la led rouge s'allume.

Pour les réglages, je propose de masquer la lentille souple pour rendre inopérant l'infra-rouge et donc la led jaune. Il faut alors se déplacer dans le pourtour de la pièce et observer la led verte pour visualiser la portée du radar ; jouez avec le potentiomètre pour régler cette portée (! ne pas prendre les gens à l'extérieure).
L'autre potentiomètre règle la sensibilité de l'infra-rouge.

Ceci dit, il est logique que le détecteur déclenche lorsque vous ouvrez la porte!
Ne faudrait-il pas plutôt régler le délais d'entrée…

Bien à vous.
17 juillet 2018 à 00:36

Proposer une réponse à Régler sensibilité détecteur infra rouge



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Comment désactiver détecteur radar infra rouge sur Aritech CD34
    N°792 : Bonjour, J'ai aujourd'hui un problème avec un détecteur qui fait des détections alarmes à répétition (plusieurs dizaines depuis 10h aujourd'hui). Je me suis déplacé et n'ai rien vu d'anormal, je pensais à un insecte ou...
  • 2. Changement détecteur Infra Rouge
    N°224 : J'ai une alarme Guardall Windsor 300 ; Je désirerais changer un détecteur Infra Rouge défaillant (Guardall Apollo). Merci de m'indiquer comment changer le détecteur sans déclencher l'autoprotection et l'alarme à l'ouverture...
  • 3. Branchement lampe infra rouge détecteur avec lampe normale
    N°190 : Bonjour. Je veux brancher un détecteur infra rouge avec une lampe normale. Comment dois-je procéder ? Merci pour vos réponses. Cordialement.
  • 4. Positions cavalier sur infra alarme n°1 série 9000
    N°767 : Bonjour. Sur mon infra SNR 2000 Cedi alarme n°1 série 9000 il y a " pulses" sur lequel on peut déplacer un petit cavalier sur plusieurs positions (4) au choix, qui peut me dire à quoi correspondent ces différentes...
  • 5. Installer détecteur infrarouge derrière un miroir sans tain
    N°1384 : Bonjour, Je désire installer une alarme filaire dans quelques temps. Je cherche des conseils, pouvez-vous m'aider ! Je ne désire pas que mes détecteurs infrarouges et périmétriques extérieurs se voient, aussi est-il...
  • 6. Remplacement d'un détecteur de mouvements
    N°881 : Bonjour au Forum, J'ai actuellement un détecteur de mouvements branché sur mon alarme en filaire, il commence à fatiguer, il a 20 ans et me fait de temps en temps des fausses alarmes. J'envisage de le changer par un modèle...
  • 7. Mise hors service CS350 pour travaux
    N°842 : Bonjour, J’emménage dans une maison équipée d'une alarme CS350. Réalisant quelques travaux, je souhaite : - Pouvoir couper l'alimentation générale en électricité. - Déplacer la centrale, la sirène et le...
  • 8. Installation contacteur à clé sur alarme Elkron Mp03
    N°1396 : Bonjour. Je voudrais rajouter un contacteur à impulsion à clé déportée avec voyant sur mon alarme qui possède un clavier, ceci afin d'avoir un signal direct sans délai d'entrée, j'ai un doute sur le branchement, je vous...
  • 9. Branchement lampe infra rouge avec interrupteur existant
    N°191 : Bonjour. Comment brancher une lampe détecteur infra rouge avec une lampe normale avec interrupteur ? Merci du renseignement.
  • 10. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Régler sensibilité détecteur infra rouge >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo