Bonjour.

J’ai une alarme Fichet f130 qui a mini 20 ans, les batteries des sirènes ont été changées en 2023 mais suite à de nombreuses et longues coupures cet été dues à la canicule la batterie de la sirène ext est sans doute HS puisqu’elle émet un couinement régulier depuis ce matin.
J’ai le code ING et ai l’impression de mettre la centrale en maintenance comme recommandé par l’installateur, mais le couinement intempestif continue environ toutes les 2 minutes.
A savoir que je n’ai pas accès à la batterie extérieure car elle est perchée à 7m sur le pignon de la maison …
Que faire en attendant de pouvoir appeler l’installateur demain matin ? cry
Merci pour votre aide.
Evy
23 août 2026 à 10:43
Réponse 1 d'un être humain du forum alarme

Sirène extérieure alarme couinement récurrent

Marc
Membre inscrit
Marc
2 437 messages
Bonjour.

Composez le code "Ingénieur" et laissez comme ceci de façon à mettre la centrale en maintenance.
Ça devrait résoudre le problème en attendant l inter de votre installeur.
Cordialement.
Marc
23 août 2026 à 15:51
Réponse 2 d'un être humain du forum alarme

Sirène extérieure alarme couinement récurrent

Evy76
Membre inscrit
Evy76
4 messages
Merci beaucoup Marc pour votre aide.

Mais cela n’arrête pas le couinement.
Au bout d’une 30aine de minute ça s’arrête et puis ça reprend une ou deux heures plus tard.
Code ING - ok (sirène int se met en route)
Flèche bas maintenance sirène int s’arrête
Si je mets OK ensuite j’entre dans le sous menu de Maintenance : journal ING/Test sortie /aff entrée ouvert / test de marche/test led/relay hors/menu précédent
Mais la sirène extérieure continue de couiner par intermittence.

Si je ressors via au revoir, on est d’accord que je ressors du mode maintenance ?
Merci.
23 août 2026 à 19:04
Réponse 3 d'un être humain du forum alarme

Sirène extérieure alarme couinement récurrent

Marc
Membre inscrit
Marc
2 437 messages
Bonsoir.

Laissez en Maintenance la centrale apparemment la batterie sirène est HS ou problème d'alimentation.
Pouvez-vous faire une photo de la sirène.
Cordialement.
Marc
23 août 2026 à 20:17
Réponse 4 d'un être humain du forum alarme

Sirène extérieure alarme couinement récurrent

Evy76
Membre inscrit
Evy76
4 messages
Bonsoir Marc.

La sirène est sur le pignon de la maison à 7 m de hauteur impossible pour moi de la prendre en photo …
Merci.
Evelyne
23 août 2026 à 21:49
Réponse 5 d'un être humain du forum alarme

Sirène extérieure alarme couinement récurrent

Marc
Membre inscrit
Marc
2 437 messages
Bonjour Evelyne.

Non j avais bien compris que votre sirène était inaccessible quand je vous demande une photo s est seulement pour voir le modèle car je pense qu elle doit être visible à l'extérieur.
Cordialement.
Marc
24 août 2026 à 05:45
Réponse 6 d'un être humain du forum alarme

Sirène extérieure alarme couinement récurrent

Evy76
Membre inscrit
Evy76
4 messages
Bonjour Marc.

Voici la photo c’est le mieux que je puisse faire.
Cordialement.
Evelyne

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sirène extérieure alarme

24 août 2026 à 08:05
Réponse 7 d'un être humain du forum alarme

Sirène extérieure alarme couinement récurrent

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 863 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage électroménager.

Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des intelligences artificielles.
24 août 2026 à 10:53
Réponse 8 d'un être humain du forum alarme

Sirène extérieure alarme couinement récurrent

Marc
Membre inscrit
Marc
2 437 messages
Bonjour Evelyne,

Votre problème de sirène est-il résolu ?
Cordialement, Marc
31 août 2026 à 17:53

Proposer une réponse à Sirène extérieure alarme couinement récurrent



image_addAjouter nouveau fichier

Octobre 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Branchement sirène extérieure Aritech AS 290
    N°1431 : Bonjour, Je cherche à brancher une sirène extérieur Aritech AS 290 sur mon alarme qui date un peu mais marche très bien, c'est un modèle Aritech CD 3402S3 PLUS. Pouvez-vous me dire sur quels plots je dois relier la sirène...
  • 2. Recharge batterie sirène extérieure
    N°1822 : Bonjour à tous, Ma question concerne plus particulièrement Marc qui m'avait permis à l'époque de brancher une sirène. Aritech AS 290 sur une centrale Aritech CD 3402S3 Plus, voir ma question N°1431. Je viens de...
  • 3. Déconnecter sirène extérieure centrale Aritech CD 3402
    N°2428 : Bonsoir, Est-il possible de mettre la sirène extérieure en "inutilisé" comme on le fait pour un détecteur. D'avance je vous remercie de vos réponses. Je rappelle que j'ai une centrale Aritech CD 3402. A bientôt.
  • 4. Raccorder sirène extérieure Elkron HP 502L sur centrale Aritech CD 3402S
    N°667 : Bonjour, Je souhaite raccorder une sirène extérieure Elkron HP 502L sur centrale Aritech CD 3402S. Pour l'alimentation pas de problème (bornes 1 & 2 de la sirène, vers bornes 25 & 26 de la centrale). Mais pour l'entrée de...
  • 5. Alarme Aritech 34 déplacer batterie sirène extérieure
    N°2478 : Bonjour, Je souhaiterais ne plus placer une batterie dans mon boitier extérieur de ma sirène Aritech 34, car je dois monter à l'échelle à chaque changement de celle-ci. Est-il possible de connecter les fils dans la sirène...
  • 6. Déconnexion sirène extérieure alarme
    N°2047 : Bonjour à tous. Ma maison a une centrale ARI cs350 -prox et une sirène extérieure ARI as392S3 avec flash ab451 et batterie 2Ah (et 2 sirènes intérieure ssys7011), souhaitant déconnecter les sirènes , j'ai effectuer les...
  • 7. TCBOX Honeywell sirène extérieure SF8M
    N°1922 : Bonjour. Je suis installateur, en général je pose principalement du RISCO. Je me suis dévié en installant à titre perso et chez un client l'alarme TCBOX de Honeywell. J'ai un problème sur mes deux installations de...
  • 8. Installer sirène extérieure sur alarme CD34
    N°718 : Bonjour, Je voudrais installer une sirène extérieure sur ma CD34, j'en ai commandé une sur Conrad avec flash, mais je me suis vite aperçu que cette sirène n'avait en entrée qu'un + et un -. Et il faut une sirène avec...
  • 9. Haut-parleur sirène extérieure Aritech AS290 hors service
    N°3146 : Bonjour. Savez-vous où je peux acheter un haut-parleur compatible pour ma sirène extérieure Aritech AS290 qui est hors service ? Merci d'avance.
  • 10. Déconnecter sirène alarme extérieure
    N°97 : Bonjour, ma maison équipée d'une alarme Scantronic 9454 qui ne fonctionne plus correctement (sauf déclenchements intempestifs). Quelle est la procédure pour supprimer la sirène, sans qu'elle hurle et gêne tout mon voisinage ?...
  • 11. Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
    N°2110 : Bonjour, J'essaye depuis plusieurs jours de configurer une alarme Galaxy Flex 50. Je rencontre en ce moment 3 soucis : Le premier, j'ai raccordé une sirène intérieure SI500 sur la centrale de la manière suivante : Sirène...
>>> Résultats suivants pour : Sirène extérieure alarme couinement récurrent >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite