Brancher clavier SU2 EP
Actuellement
3 664
questions dans le
forum alarme
Réponse 1 d'un contributeur du forum-alarme
Brancher clavier SU2 EP
Bonjour.
Veuillez trouver en fichier joint connexions clavier SU2 avec bouton poussoir, ventouse et alim 12v ou 24v.
Attention vérifier le switch de la ventouse la position en 12 ou 24v.
Il vous faudra paramétrer les 2 relais du clavier avec même code pour la visu des led (rouge = ventouse verrouillée , verte = ventouse déverrouillée).
En espérant que ça vous convienne
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Veuillez trouver en fichier joint connexions clavier SU2 avec bouton poussoir, ventouse et alim 12v ou 24v.
Attention vérifier le switch de la ventouse la position en 12 ou 24v.
Il vous faudra paramétrer les 2 relais du clavier avec même code pour la visu des led (rouge = ventouse verrouillée , verte = ventouse déverrouillée).
En espérant que ça vous convienne
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2026 à 05:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum-alarme
Brancher clavier SU2 EP
Merci encore pour le schéma
Bonne journée.
Bonne journée.09 janvier 2026 à 06:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum-alarme
Brancher clavier SU2 EP
Bonsoir.
Alors vous avez réussi à connecter votre installation ?
Cordialement.
Marc
Alors vous avez réussi à connecter votre installation ?
Cordialement.
Marc
09 janvier 2026 à 20:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum-alarme
Brancher clavier SU2 EP
Bonjour, non, cela n'a pas fonctionné. Le clavier reste bloqué, le témoin rouge est allumé et il est impossible de le reprogrammer. De plus, la gâche ne s'allume pas. Une idée ?
10 janvier 2026 à 17:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum-alarme
Brancher clavier SU2 EP
Bonjour.
Avez vous fait un Raz du clavier en déplaçant le switch sur "P"?
La procédure est la suivante :
1) Coupez l'alim du clavier
2) Déplacez le switch en le mettant sur "P"
3) Remettre l'alim au clavier
4) Remettre le switch en position "N"
5) Le voyant jaune de prog reste allumé fixe il ne vous reste plus qu'à suivre les explications pour la programmation clavier Voir doc complète pour la programmation en fichier joint.
Cordialement.
Marc
Caractéristiques clavier alarme Su2EP
Avez vous fait un Raz du clavier en déplaçant le switch sur "P"?
La procédure est la suivante :
1) Coupez l'alim du clavier
2) Déplacez le switch en le mettant sur "P"
3) Remettre l'alim au clavier
4) Remettre le switch en position "N"
5) Le voyant jaune de prog reste allumé fixe il ne vous reste plus qu'à suivre les explications pour la programmation clavier Voir doc complète pour la programmation en fichier joint.
Cordialement.
Marc
Caractéristiques clavier alarme Su2EP
11 janvier 2026 à 09:53