Question Forum Alarme : Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

poune2010
Membre inscrit
poune2010
7 messages
Bonjour,

Je cherche à brancher une sirène extérieur Aritech AS 290 sur mon alarme qui date un peu mais marche très bien, c'est un modèle Aritech CD 3402S3 PLUS.
Pouvez-vous me dire sur quels plots je dois relier la sirène à la centrale ?
Avec mes remerciements.
Cordialement.
19 mai 2017 à 09:20
Réponse 1 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

Marc
Membre inscrit
Marc
1 046 messages
Bonsoir.
Pour la connexion de votre sirène à la CD34 il va vous falloir effectuer de la programmation système, pour se faire il vous faut impérativement le code "Ingenieur" install.
Sinon pour la connexion faire comme suit :
Centrale Sirène AS290
Bornes 16 et 17 -----> Bornes 5 et 6
Borne 27 (+) ---------> Borne 8
Borne 28 (-) ----------> Borne 7
Borne 31 * -----------> Borne 9 (sirène)
Borne 32 * -----------> Borne 10 (flash)
Borne 33 *
Borne 34 *

Les bornes 31 à 34 sont des sorties programmables d'où l’intérêt d'avoir ce code "Ingénieur" Borne.
Cordialement.
Marc

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement sirène extérieure Aritech AS 290

19 mai 2017 à 19:26
Réponse 2 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

poune2010
Membre inscrit
poune2010
7 messages
Merci Marc pour votre réponse qui est très claire et qui me va bien.
Mais pourquoi me parlez-vous d'un code ingénieur install ? Je possède un seul code ingénieur.
Sur la sortie centrale 31 il y a déjà 2 fils de la sirène intérieure, est-ce que cela pose problème ?
Dernière interrogation le fils d'alimentation de la sirène extérieure sera de 25 mètres faut-il le câble 4x0.22 et 2x0.75 ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement.
20 mai 2017 à 08:23
Réponse 3 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

Marc
Membre inscrit
Marc
1 046 messages
Bonjour.
Le code "Ingenieur" permet de paramétrer les sorties programmables (31, 32, 33, 34) ainsi que les modifs de paramétrage centrale si besoin.
Si la sortie 31 est utilisée il suffit de se connecter sur la suivante (32) et la paramétrer de sorte à créer un blocage sirène et flash.
Citation :
Dernière interrogation le fil d'alimentation de la sirène extérieure sera de 25 mètres faut-il le câble 4x0.22 et 2x0.75 ?
Un câble 3 paires ou 4 paires suffit largement.
Cordialement.
Marc

P. S. : en composant le code "Ingenieur" le premier menu qui s'affiche au clavier est "Maintenance", je pense que votre code correspond à un code "Maitre" et limite aux menus classiques.
20 mai 2017 à 13:58
Réponse 4 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

Marc
Membre inscrit
Marc
1 046 messages
Re,
Bornes 32 et 33 si elles sont disponibles.
20 mai 2017 à 13:59
Réponse 5 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

poune2010
Membre inscrit
poune2010
7 messages
Merci Marc pour tous vos renseignements qui me sont très utiles.
Une dernière question toutefois les sorties 32 et 33 sont libres mais comment les paramétrer dans la centrale avec un code ingénieur qui me donne accès qu'aux menus classiques ???
Ou comment faire pour obtenir le code installateur ?
Cordialement.
20 mai 2017 à 21:03
Réponse 6 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

Marc
Membre inscrit
Marc
1 046 messages
Bonsoir.
Citation :
Une dernière question toutefois les sorties 32 et 33 sont libres mais comment les paramétrer dans la centrale avec un code ingénieur qui me donne accès qu'aux menus classiques ???
C'est pour ça il vous faut impérativement ce code "Ingenieur" ou "Installateur" pour paramétrer dans le menu "Sorties".
Citation :
Ou comment faire pour obtenir le code installateur ?

Contactez votre installateur afin qu'il vous donne le code à la seule condition que votre installation vous appartienne et qu'elle ne soit pas en location.
Cordialement.
Marc

Il y aura peut-être une autre solution de raccordement si vous pouviez faire parvenir photo de la carte mère de la CD34.
20 mai 2017 à 21:47
Réponse 7 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

poune2010
Membre inscrit
poune2010
7 messages
Bonjour Marc,
Je viens de vérifier, mon code ingénieur me permet l'accès à Sorties/Déports.
Type de sortie
01 sirène ext -
02 BC1 -
03 Alarme+AP+.......
04 sirène int -
05 sirène int +
06 sirène ext+
Installer Déport
Distant c***
Maintenant comment programmer les sorties 32 et 33 en sortie sirène et flash ???
Et voici la photo de ma carte mère.
Merci de votre réponse.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement sirène extérieure Aritech AS 290

22 mai 2017 à 08:30
Réponse 8 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

Marc
Membre inscrit
Marc
1 046 messages
Bonjour.
Je vous propose les connexions suivantes en se servant du relais sur la carte mère CD34 en fichier joint ça vous évitera de toucher à la programmation de la centrale.
En sachant que le schéma est représenté avec un + de blocage sirène et flash en fonction des straps à la sirène.
Faites l'essai comme ça sinon vous vous servirez des sorties programmables.
Cordialement.
Marc

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma carte mère centrale CD34 Aritech

22 mai 2017 à 17:24
Réponse 9 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

poune2010
Membre inscrit
poune2010
7 messages
Bonjour Marc.
Je n'ai pas le temps de faire le branchement mais je voudrai être sûr de bien comprendre.
Départ centrale
16
17
27
28
Arrivées sirène extérieure
5
6
8
7
Dans votre schéma le fil rouge 27 de la centrale va donc en 8 sur la sirène, le fil bleu 28 va donc en 7 sur la sirène.
Mais brancher le fil orange sur la sirène ?????

Merci de votre réponse.
Cordialement.
28 mai 2017 à 17:41
Réponse 10 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

Marc
Membre inscrit
Marc
1 046 messages
Bonsoir.
Le orange se connecte en 9 et 10 de la sirène.
Bornes 5 et 6 de la sirène en série avec fil bleu ciel sur la borne 16 de la centrale pour l'autoprotection.
Cordialement.
Marc
28 mai 2017 à 19:41
Réponse 11 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

poune2010
Membre inscrit
poune2010
7 messages
Bonjour Marc.
Je viens de faire un essai de branchement de la sirène extérieure, dont la photo du plan est ci-jointe.
Pouvez-vous me confirmer que mon schéma est bon, et éventuellement le corriger ?
En effet j'ai fait sauter un fusible.
Après l'avoir changé faut-il faire un autre essai sachant que le blot 27 de la centrale est plein, pas facile de rajouter un fil.
Ou faut-il paramétrer les sorties 31 et 32 ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan de montage sirène extérieur

13 juin 2017 à 17:12
Réponse 12 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

Marc
Membre inscrit
Marc
1 046 messages
Bonsoir.
Apparemment votre schéma est correct.
Si vous n'avez pas de place sur le connecteur 27 (+ alim auxiliaire) vous pouvez connecter sur le + batterie en connecteur 29,
pour le paramétrage des sorties il faut vous mettre en programmation avec le code "Ingenieur", ensuite aller au menu "Sorties/Déport" touche "V" menu "Sorties" touche "V" ensuite sélectionner sortie 1 ou sortie 2.
Cordialement.
Marc
13 juin 2017 à 19:42
Réponse 13 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

poune2010
Membre inscrit
poune2010
7 messages
Bonjour Marc,
Un grand merci pour vos conseils, en effet je viens de brancher la sirène extérieure et elle fonctionne parfaitement.
Je tiens à vous remercier pour le temps que vous m'avez consacré, et qui m'a permis de brancher ma sirène.
Bon courage aux membres du forum.
Cordialement.
16 juin 2017 à 20:51
Réponse 14 du forum alarme

Branchement sirène extérieure Aritech AS 290

Marc
Membre inscrit
Marc
1 046 messages
Bonjour.
Ravi que les connexions et fonctionnement soient résolus.
Bon week-end.
Cordialement.
Marc
17 juin 2017 à 07:06

Proposer une réponse à Branchement sirène extérieure Aritech AS 290



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
    N°774 : Bonjour, La sirène extérieure de ma centrale Aritech cd3402s3 plus a rendu l'âme, j'ai donc acheté une sirène sirex-f, par contre j'ai quelques soucis pour la raccorder. À l'origine le câble de raccordement entre la...
  • 2. Raccorder sirène extérieure Elkron HP 502L sur centrale Aritech CD 3402S
    N°667 : Bonjour, Je souhaite raccorder une sirène extérieure Elkron HP 502L sur centrale Aritech CD 3402S. Pour l'alimentation pas de problème (bornes 1 & 2 de la sirène, vers bornes 25 & 26 de la centrale). Mais pour l'entrée de...
  • 3. Raccordement sirène extérieure Aritech AS 630 sur centrale Fichet F155
    N°711 : Bonsoir, Après avoir raccordé mes fils comme sur le schéma de la sirène (dans l'exemple CD72)... - Blanc en sortie programmable 39 - Vert en 12 - Rouge en 13 - Gris en 8 - Jaune en 30 - Orange en 31 + résistance de 4,7...
  • 4. Câblage alarme Aritech CD 62 et sirène intérieure SI-MAX
    N°1481 : Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tout le travail que vous faites. Je vous explique ma situation, j'avais une alarme Aritech CS350 qui ne fonctionnait plus. Je décide de la remplacer par une CD62 d'occasion avec le...
  • 5. Branchement sirène ARITECH AS630 sur centrale Networx caddx NX-8E
    N°719 : Bonjour à tous les bricoleurs... Je ne suis pas vraiment un amateur de systèmes d'alarme mais je tente d'en installer une de récupération qui se compose d'une centrale NX-8E et d'une sirène extérieure ARITECH AS630. J'ai un...
  • 6. Remise en service alarme Aritech CD34
    N°1490 : Bonjour. Je remets mon alarme en fonction après 10 années de repos, batteries remplacées par des neuves. Quelques soucis, je n'ai pas la liste des codes ingénieurs (par exemple appel ingénieur 20 ?) Il est parfois...
  • 7. Câbler sirène Aritech AS 610 sur centrale d'alarme ATS1000A-SM
    N°604 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème avec une centrale d'alarme ATS1000A-SM, je voudrais savoir comment la câbler avec une sirène Aritech AS 610. Merci pour vos conseils.
  • 8. Problème sirène alarme Aritech CD3402S3 Plus
    N°1377 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison où je dois refaire toute l'électricité et notamment couper le 220v pendant plusieurs heures. L'ancien propriétaire m'a signalé que l'alarme ne fonctionne plus (elle date de 2004). Le...
  • 9. Problème branchement sirène extérieure alarme
    N°41 : Bonjour, qui peut m'aider à trouver les bonnes liaisons (BL, TC, Tampers) de ma sirène extérieure autoalimentée Elkron HP202L (italienne) avec ma centrale d'alarme DSC Power632 (canadienne) ? Cordialement.
  • 10. Installation contacteur à clé sur alarme Elkron Mp03
    N°1396 : Bonjour. Je voudrais rajouter un contacteur à impulsion à clé déportée avec voyant sur mon alarme qui possède un clavier, ceci afin d'avoir un signal direct sans délai d'entrée, j'ai un doute sur le branchement, je vous...
>>> Résultats suivants pour : Branchement sirène extérieure Aritech AS 290 >>>



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo