Bonjour,

Une voisine âgée m'a demandé de changer les piles de son système d'alarme ADT (en fait, c'est une Secom du même genre que Domonial).
Depuis, son clavier radio bipe toutes les minutes.

Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui lui arrive ?
Merci.
30 juin 2014 à 11:36
Réponse 1 Problème remplacement batterie

Problème alarme clavier Secom TCU qui bipe

Marc
Membre inscrit
Marc
1 073 messages
Bonsoir.
Le fait de remplacer les piles implique une reprogrammation des points de détection ainsi que le clavier si réellement Domonial.
Il vous faut donc le clavier de programmation TB500 ou 800.
De plus install ADT centrale verrouillée à mon avis vous ne pourrez pas faire grand chose.
Cordialement.
Marc
30 juin 2014 à 20:22
Réponse 2 Problème remplacement batterie

Problème alarme clavier Secom TCU qui bipe

Proflex4
Membre inscrit
Proflex4
27 messages
Ok,
Merci pour votre réponse.
Je redoutais quelque chose de ce style.
Il ne reste plus qu'à payer le prix fort d'une intervention pour ce que je considère comme de la prise d'otage.
Ça donne envie d'acheter chez eux ! sad
01 juillet 2014 à 11:49
Réponse 3 Problème remplacement batterie

Problème alarme clavier Secom TCU qui bipe

Marc
Membre inscrit
Marc
1 073 messages
Bonsoir.

Et le pire ce ne sont pas les seuls à opérer de cette façon sans donner de nom il suffit de lire les différents posts pour vous rendre compte !!!!
Cordialement.
Marc
01 juillet 2014 à 18:26
Réponse 4 Problème remplacement batterie

Problème alarme clavier Secom TCU qui bipe

StEfDu6o
Membre inscrit
StEfDu6o
6 messages
Bonjour,

Si c'est une Game 500 effectivement le clavier est perdu en cas de changement de pile mais par contre là vous dites qu'il "Bip" donc il y a juste une problème d'autoprotection du clavier ; si c'est un TCU800m (clavier avec afficheur LCD ) il suffit de mettre une vis de verrouillage à l’arrière du cache pile afin de renforcer la force du pico qui appuie à l’arrière du clavier.
Par contre si c'est un CLI ou CSK 800, vous avez certainement perdu le plot d'autoprotection qui est sur le support mural du clavier : dans ce cas il suffit de remettre un objet de taille équivalente afin que la lamelle d'autoprotection appuie correctement.
03 juillet 2014 à 20:59

Proposer une réponse à Problème alarme clavier Secom TCU qui bipe



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous. Information du 14 au 21 avril 2018, les questions sur l'ensemble des forums ne seront pas mises en ligne. Les réponses seront publiées sur l'ensemble des forums. Désolés pour ce désagrément. L'équipe de BricoVidéo.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Problème alarme Secom Domonial CRT 500 HF bloqué
    N°355 : Bonjour à tous, Alarme Secom Domonial CRT 500 HF. Je rencontre un problème avec mon alarme. Lorsque nous avons changé les piles, nous n'avons plus réussi à la remettre en fonction. Nous pensons que cela vient du code, l'alarme...
  • 2. Problème programmation centrale d'alarme Secom Domonial crt 500
    N°896 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un programme appelé "domotsation" ou clavier bt400 ou autre, pour ma centrale Secom Domonial crt 500++ J'ai déjà Domopc avec le câble rouge + adaptateur mais cela ne marche pas. Si...
  • 3. Centrale Alarme HS activeille matériel qui reste est-il réutilisable
    N°610 : Bonjour, Je viens de résilier mon contrat avec activeille (Groupama). En effet, suite à un dysfonctionnement de la centrale, plus aucun voyant allumé. Suite à cela ils m'ont fait débrancher la batterie de la centrale qui...
  • 4. Problème clavier Daitem D8621
    N°1080 : Bonjour. Je possède une alarme Daitem. Le clavier ne fonctionnait plus depuis un moment (la pile avait 14 ans). Je viens de la remplacer et le clavier ne fait que s'éclairer en rouge. Il n'y a pas de voyant jaune comme il...
  • 5. Problème alarme Domonial 800 et clavier TCU
    N°1101 : Bonjour. J'ai une alarme Domonial 800. Je l'ai programmée avec le logiciel domopc. J'ai fait une RAZ car je possédais le code administrateur. J'ai réussi à reprogrammer tous les détecteurs (fumée, porte, présence) et...
  • 6. Remettre à zéro alarmes Secom CRT 500 HF
    N°366 : Bonjour, j'ai acheté deux alarmes : D'abord une Secom CRT 500 HF avec 8 détecteurs, puis j'ai changé de logement, J'ai demandé à une nouvelle société de surveillance de me re-paramétrer la CRT 500 que j'avais démonté, il...
  • 7. Problème clavier alarme Aritech CS110
    N°733 : Bonjour. Mon problème vient de revenir, le clavier se met à sonner à nouveau... et la lumière état s'est mise à clignoter à nouveau et il suffit d'appuyer sur une touche du clavier pour que le bruit s'arrête. Depuis 2...
  • 8. Connaissez-vous la marque de ce clavier je cherche la notice
    N°171 : Bonjour, je cherche des infos sur ce clavier pour réinstaller une vieille alarme démontée par l'ancien propriétaire. Pour la centrale Septam c'est bon, mais je n'ai rien pour le clavier (voir photos) : Merci à vous. boris
  • 9. Alarme Aritech advisor 61 problème zones IR ouvertes
    N°876 : Bonjour, J'ai une alarme Aritech advisor 61 avec 2 IR Apollo et la dernière fois que j'ai mis l'alarme, après un certain temps, l'alarme intérieure s'est mise à sonner. En rentrant de WE, j'ai coupé le câble qui alimentait...
  • 10. Remplacement piles alarme Secom CTR 500 sirène retentit faiblement
    N°598 : Bonjour, Après remplacement des piles de mon alarme Secom CTR 500, tout fonctionne bien, mais la sirène retentit faiblement alors que tout est ok... Y a-t-il une manipulation pour régler la puissance...? Merci
>>> Résultats suivants pour : Problème alarme clavier Secom TCU qui bipe >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideocamera de surveillance 360 degresbricovideobricolage video



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo