Question Forum Alarme : Brancher digicode AXe4 ouverture d'une gâche électrique

Alinvale
Membre inscrit
Alinvale
3 messages
Bonjour.

Je voudrais brancher un digicode AXe4 pour l'ouverture d'une gâche électrique, j'ai le schéma de câblage, mais je suis dans l'impossibilité de le réaliser.
Je souhaiterai une réponse, merci, cordialement.
13 août 2019 à 16:54
Réponse 1 du forum alarme

Brancher digicode AXe4 ouverture d'une gâche électrique

spytech2
Membre inscrit
spytech2
78 messages
Bonjour,

Il serais bien de nous envoyer le schéma affin de pouvoir vous aider.
13 août 2019 à 19:41
Réponse 2 du forum alarme

Brancher digicode AXe4 ouverture d'une gâche électrique

Alinvale
Membre inscrit
Alinvale
3 messages
Bonjour.

Je vous remercie de votre réponse et vous transmets les documents demandés, je vous en souhaite bonne réception, bien cordialement.biggrin

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

14 août 2019 à 10:20
Réponse 3 du forum alarme

Brancher digicode AXe4 ouverture d'une gâche électrique

spytech2
Membre inscrit
spytech2
78 messages
Bonsoir.

Désolé du temps de réponse voila j'ai fait un schéma de principe de comment cela doit être câbler.

Attention si vous protéger une porte extérieur (entrée d'un bâtiment) penser a mettre une alimentation 12v avec batterie car sinon en cas de coupure secteur il pourront ouvrir la porte sans aucun soucis (déjà vue )

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ouverture gâche électrique avec digicode

16 août 2019 à 23:07
Réponse 4 du forum alarme

Brancher digicode AXe4 ouverture d'une gâche électrique

Alinvale
Membre inscrit
Alinvale
3 messages
Bonjour et un grand merci de votre réponse très claire.
Est-ce que je pourrais de nouveau vous demandez comment entrer un nouveau code ?
Je ne comprends pas très bien la procédure, dois je procéder à trois opérations, une manipulation pour le choix du code + une manipulation pour le choix du pilote en occurrence le pilote 1 et enfin la dernière pour le choix de sécurité.
Cordialement.
17 août 2019 à 08:11
Réponse 5 du forum alarme

Brancher digicode AXe4 ouverture d'une gâche électrique

spytech2
Membre inscrit
spytech2
78 messages
Bonjour.

C'est assez simple voila en détail la procédure.
Pour changer les codes :
Code 000 puis valider sur b le voyant jaune s'allume
Choix de programmation du code
Si vous appuyer sur 0 il vous demandera le code de programmation (au lieux de 000)
Et ensuite presser la touche 1 affin de programmer le code liée et la sortie 1
Puis valider par a.

Ensuite on passe au type de fonctionne du relais.
Alors on appuie sur 4 puis sur 0 puis 30 (30 correspond a la duré d’ouverture du contact).
Ensuite valider par a puis b la led s’éteint et normalement cela doit fonctionné.
17 août 2019 à 15:50

Proposer une réponse à Brancher digicode AXe4 ouverture d'une gâche électrique



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, à partir du 2 août jusqu'au 25 août 2019, les questions ainsi que les réponses auront un retard de publication.
Désolés pour ce désagrément.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Branchement portier vidéo plus motorisation de portail coulissant
    N°620 : Bonjour, Pour brancher mon portier vidéo qui ouvrira également le portail ils disent sur le schéma de mettre un transfo 12 V qui va au moteur du portail coulissant et revient au portier vidéo. Ma question est la suivante : le...
  • 2. Branchement gâche électrique sur digicode s 6000 Came
    N°1638 : Bonjour. J'ai 2 digicodes Came s 6000 que je voudrais utiliser pour actionner une gâche électrique. Je n'ai pas la carte qui va avec, (on m'a dit après que je les ai acheté qu il en fallait). Pouvez vous me dire si je peux...
  • 3. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
  • 4. Renseignement branchement portier et vieille barrière électrique
    N°973 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un portier vidéo qui fait aussi ouverture de barrière, le problème est que je ne sais pas si ma vieille barrière électrique peut en être équipée (barrière installée avant l'achat de...
  • 5. Installation contacteur à clé sur alarme Elkron Mp03
    N°1396 : Bonjour. Je voudrais rajouter un contacteur à impulsion à clé déportée avec voyant sur mon alarme qui possède un clavier, ceci afin d'avoir un signal direct sans délai d'entrée, j'ai un doute sur le branchement, je vous...
  • 6. Brancher connexions Altec Simpl'vox
    N°1302 : Bonjour. J'ai acheté un système d'alarme d'occasion (centrale Daitem 8360, détecteurs, clavier, sirène ext et transmetteur tél Altec Simpl'vox version 2) j'ai tout installé et configuré, tout fonctionne. Me reste le...
  • 7. Type de câble à utiliser installation alarme
    N°1382 : Bonjour. Type de câble à utiliser pour une alarme EVO HD Mon installation comprendra : - 2 x Claviers (120 x 2 = 240mA) - 1 x Caméra HD77 (330mA) - 4 x Détecteurs DM50 ou DM60 (4 x 30 = 120mA) - 2 x contacts de...
  • 8. Comment brancher deux détecteurs de mouvement en parallèle
    N°979 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et c'est ma première participation. Je veux votre aide pour m'éclaircir, comment brancher deux détecteurs de mouvement en parallèle (Teletek). Merci d'avance.
  • 9. Brancher clavier sur centrale d'alarme Elkron MC05PN/5
    N°656 : Bonjour, Je n'ai plus de clefs codées pour la mise en service partielle et totale de mon alarme Elkron mc05pn/5. J'ai besoin de savoir où brancher les fils pour le mode partiel et total via un digicode ainsi que les retours...
  • 10. Comment entrer un nouveau code sur digicode CAME S6000
    N°1241 : Bonjour. Mon problème, j'ai un digicode Came S6000 sur un portail électrique. Je n'ai plus le code. Comment entrer un nouveau code ? Merci pour vos informations.
>>> Résultats suivants pour : Brancher digicode AXe4 ouverture d'une gâche électrique >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo