J'ai tous décâblé parce que je trouvais que c'était vraiment le bordel la dedans ... et aussi parce j'ai 2 fils sur le bornier 28 qui n'était pas raccordé autre part, fil coupé net sans être dénudé, et un troisième fil dénudé lui qui vient d'un gros câble (le plus gros avec de nombreux fil branché un peu partout, bornier 8 à 13, 16, 17 ...)
Merci.
J'ai tous décâblé parce que je trouvais que c'était vraiment le bordel la dedans ... et aussi parce j'ai 2 fils sur le bornier 28 qui n'était pas raccordé autre part, fil coupé net sans être dénudé, et un troisième fil dénudé lui qui vient d'un gros câble (le plus gros avec de nombreux fil branché un peu partout, bornier 8 à 13, 16, 17 ...)
Merci.
09 septembre 2025 à 08:50

Bonjour.
Merci beaucoup pour ce retour, voici mes compléments :
1. Non pas de code ingénieur, et l'entreprise qui a installé l'alarme n'existe plus.
2. Batterie Ok, changé l'année dernière et je l'ai re-testé.
3. Oui tout est repéré au niveau des fils. J'étais partie la dessus parce que je pensais peut être à tort à un problème de boucle.
4. Sans code ingénieur, est-ce possible ?
5. Je pensais mesurer sur les bornes 2 et 3 pour justement voir si j'avais une tension.
6. Oui test des fusibles fait hors système.
Merci beaucoup pour la notice.
Je dois avoir un code usine dans la notice, je peux peut être essayer avec ce code ?
Bien à vous.
Merci beaucoup pour ce retour, voici mes compléments :
1. Non pas de code ingénieur, et l'entreprise qui a installé l'alarme n'existe plus.
2. Batterie Ok, changé l'année dernière et je l'ai re-testé.
3. Oui tout est repéré au niveau des fils. J'étais partie la dessus parce que je pensais peut être à tort à un problème de boucle.
4. Sans code ingénieur, est-ce possible ?
5. Je pensais mesurer sur les bornes 2 et 3 pour justement voir si j'avais une tension.
6. Oui test des fusibles fait hors système.
Merci beaucoup pour la notice.
Je dois avoir un code usine dans la notice, je peux peut être essayer avec ce code ?
Bien à vous.
09 septembre 2025 à 08:39

Oui effectivement, 4 fusibles sur la carte plus un sur l’alimentation avant le transfo.
Ils sont tous OK mais j’ai du en changer un après les avoir testés.
J’ai testé le transfo indépendamment, il est on et j’ai mes 20v sur le connecteur d’alimentation de la carte.
Tous les condensateurs sont visuellement ok, pas gonflé …
Peut être faudrait t’il que je teste les éléments un par un mais ça dépasse mes compétences.
Ils sont tous OK mais j’ai du en changer un après les avoir testés.
J’ai testé le transfo indépendamment, il est on et j’ai mes 20v sur le connecteur d’alimentation de la carte.
Tous les condensateurs sont visuellement ok, pas gonflé …
Peut être faudrait t’il que je teste les éléments un par un mais ça dépasse mes compétences.
08 septembre 2025 à 17:57

Bonjour à tous.
Tout d’abord, merci à tous la disponibilité des ressources sur ce Forum !
Je viens vers vous pour un problème avec une alarme Aritech CD3402S3 Plus.
Depuis 1 mois, j’ai mal centrale qui ne démarre plus (suite coupure électrique).
Elle reboot constamment et j’entends un relai qui clac lors de la mise en route, + sirène qui sonne et boîtier digital qui indique No panel Data.
J’ai donc pensé à un problème sur une boucle, détecteur, clavier, boîtier GSM …
J’ai débranché tous les périphériques sur le bordier de 2 à 34, j’ai laissé la mise à la terre au bornier 1.
Et le problème perdure, toujours un clac toutes les 2 secondes, certainement dû à un relai, et c’est comme si elle rebootais constamment.
J’ai donc testé l’alimentation entre les bornes 2 et 3, et j’obtiens -5V !!! (Je précise que je n’ai pas inversé les pointes du multimètre
)
Pensez-vous que la carte de la centrale soit HS, peut être un condensateur mort ?
Par avance merci.
Tout d’abord, merci à tous la disponibilité des ressources sur ce Forum !
Je viens vers vous pour un problème avec une alarme Aritech CD3402S3 Plus.
Depuis 1 mois, j’ai mal centrale qui ne démarre plus (suite coupure électrique).
Elle reboot constamment et j’entends un relai qui clac lors de la mise en route, + sirène qui sonne et boîtier digital qui indique No panel Data.
J’ai donc pensé à un problème sur une boucle, détecteur, clavier, boîtier GSM …
J’ai débranché tous les périphériques sur le bordier de 2 à 34, j’ai laissé la mise à la terre au bornier 1.
Et le problème perdure, toujours un clac toutes les 2 secondes, certainement dû à un relai, et c’est comme si elle rebootais constamment.
J’ai donc testé l’alimentation entre les bornes 2 et 3, et j’obtiens -5V !!! (Je précise que je n’ai pas inversé les pointes du multimètre

Pensez-vous que la carte de la centrale soit HS, peut être un condensateur mort ?
Par avance merci.
08 septembre 2025 à 12:34