Invité
invité
Bonjour, ma maison équipée d'une alarme Scantronic 9454 qui ne fonctionne plus correctement (sauf déclenchements intempestifs). Quelle est la procédure pour supprimer la sirène, sans qu'elle hurle et gêne tout mon voisinage ? Merci d'avance.
25 mars 2008 à 15:20
Conseils Forum Alarme 1

Déconnecter sirène alarme extérieure


Invité
invité
Vous pouvez toujours enlever la batterie ou la déconnecter du secteur.
05 avril 2008 à 13:09
Conseils Forum Alarme 2

Déconnecter sirène alarme extérieure


Invité
invité
Gardez votre sirène, sinon quel intérêt d'en avoir une.
Recherchez plutôt pourquoi les déclenchements (contact d'ouverture mal réglé, détecteur de mouvement, infrarouge, sensibilité, etc.). G.B.
07 avril 2008 à 13:15
Conseils Forum Alarme 3

Déconnecter sirène alarme extérieure


Invité
invité
Je précise la question N°97 : y a-t-il une procédure pour supprimer le hurlement de la sirène quand je l'ouvrirai, le temps d'enlever la batterie, ce qui ne va pas être facile, vu qu'elle est perchée à 6m de haut ? Merci.

09 avril 2008 à 14:32
Conseils Forum Alarme 4

Déconnecter sirène alarme extérieure


Invité
invité
Bonjour, pour éviter le déclenchement de la sirène il suffit de connecter un + batterie sur la connexion + de blocage de la sirène Une fois le + permanent sur le blocage, la sirène est bloquée. Cordialement. Marc
16 avril 2008 à 16:38
Conseils Forum Alarme 5

Déconnecter sirène alarme extérieure


Invité
invité
Bonne chance si vous ne connaissez pas la couleur des câbles qui soutiennent le + de blocage.
Conseils Forum Alarme 6

Déconnecter sirène alarme extérieure


Invité
invité
Salut, vous devez, avant, supprimer par programmation la fonction alarme sabotage, vue que la sirène est équipée d'une autoprotection ; puis vous pouvez l'ouvrir et la débrancher sans bruit. Vous trouverez les commandes dans le manuel de programmation.
09 décembre 2008 à 02:30
Conseils Forum Alarme 7

Déconnecter sirène alarme extérieure


Invité
invité
Bonjour, le plus simple est de déconnecter le secteur et la batterie de la centrale ; cela fera hurler la sirène extérieure durant 3 minutes et ensuite ce sera fini car elle se sera bloquée toute seule.
Alain.
02 septembre 2009 à 21:21
Conseils Forum Alarme 8

Déconnecter sirène alarme extérieure

yannick77
Membre inscrit
yannick77
144 messages
Bonjour.

Cette famille de centrales est ultra-fiable donc, si elle ne fonctionne plus bien c'est qu'elle a été mal installée, ou que la ou les batteries ont un problème.
Pour l'ouvrir sans déclencher la sirène, il faut utiliser le code maitre :
0... enter... code maitre à 4 chiffres... ouvrir
Si le code maitre est inconnu, il faut ouvrir la centrale, débrancher le secteur et la batterie, la sirène extérieure continue de sonner.
Il y a deux picots qui sortent de la carte, les court-circuiter et remettre le courant, la sirène intérieure retentit, taper 1, 2, 3, 4 les sirènes s'arrêtent.
Taper 0 enter 5678, vous êtes en programmation et vous pouvez travailler.
Quand vous avez terminé refermez le tout et tapez 99 enter.
Reprogrammez votre code.
24 février 2013 à 16:19

Proposer une réponse à Déconnecter sirène alarme extérieure



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous. Information Dimanche 22 juillet 2018, les questions et réponses auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément. L'équipe de BricoVidéo.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Branchement sirène extérieure Aritech AS 290
    N°1431 : Bonjour, Je cherche à brancher une sirène extérieur Aritech AS 290 sur mon alarme qui date un peu mais marche très bien, c'est un modèle Aritech CD 3402S3 PLUS. Pouvez-vous me dire sur quels plots je dois relier la sirène...
  • 2. Raccorder sirène extérieure Elkron HP 502L sur centrale Aritech CD 3402S
    N°667 : Bonjour, Je souhaite raccorder une sirène extérieure Elkron HP 502L sur centrale Aritech CD 3402S. Pour l'alimentation pas de problème (bornes 1 & 2 de la sirène, vers bornes 25 & 26 de la centrale). Mais pour l'entrée de...
  • 3. Câblage alarme Aritech CD 62 et sirène intérieure SI-MAX
    N°1481 : Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tout le travail que vous faites. Je vous explique ma situation, j'avais une alarme Aritech CS350 qui ne fonctionnait plus. Je décide de la remplacer par une CD62 d'occasion avec le...
  • 4. Problème sirène alarme Aritech CD3402S3 Plus
    N°1377 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison où je dois refaire toute l'électricité et notamment couper le 220v pendant plusieurs heures. L'ancien propriétaire m'a signalé que l'alarme ne fonctionne plus (elle date de 2004). Le...
  • 5. Installer sirène extérieure sur alarme CD34
    N°718 : Bonjour, Je voudrais installer une sirène extérieure sur ma CD34, j'en ai commandé une sur Conrad avec flash, mais je me suis vite aperçu que cette sirène n'avait en entrée qu'un + et un -. Et il faut une sirène avec...
  • 6. Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
    N°774 : Bonjour, La sirène extérieure de ma centrale Aritech cd3402s3 plus a rendu l'âme, j'ai donc acheté une sirène sirex-f, par contre j'ai quelques soucis pour la raccorder. À l'origine le câble de raccordement entre la...
  • 7. Recherche sirène d'alarme extérieure d'occasion
    N°24 : Bonjour tout le monde, c'est assez urgent, je recherche une sirène d'alarme extérieure à un prix raisonnable. Je suis en région parisienne et je peux me déplacer pour venir la chercher. Merci beaucoup.
  • 8. Ajouter sirène extérieure à sirène actuelle intérieure
    N°44 : Je voudrais ajouter une sirène extérieure à la sirène actuelle intérieure, actuellement Sirène SD 15w 350mA 8 OHM 15W, Connection Bell : C’est spécifié Bell/ Sirène - 700mA Maximum Observe Polarity. Que me suggérez-vous...
  • 9. Installation contacteur à clé sur alarme Elkron Mp03
    N°1396 : Bonjour. Je voudrais rajouter un contacteur à impulsion à clé déportée avec voyant sur mon alarme qui possède un clavier, ceci afin d'avoir un signal direct sans délai d'entrée, j'ai un doute sur le branchement, je vous...
  • 10. Déconnecter alarme Topasic Plus 8 pour faire des travaux
    N°888 : Bonjour , Je viens d'acheter une maison et je dois provisoirement déconnecter mon alarme "Topasic plus 8" pour faire des travaux chez moi. Impossible de débrancher complètement mon alarme pour éviter qu'elle se mette en...
>>> Résultats suivants pour : Déconnecter sirène alarme extérieure >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
temporisation alarme 002telecommande alarmetemporisation alarme 001temporisation alarme 002



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo