Bonjour à tous les bricoleurs...

Je ne suis pas vraiment un amateur de systèmes d'alarme mais je tente d'en installer une de récupération qui se compose d'une centrale NX-8E et d'une sirène extérieure ARITECH AS630.
J'ai un peu de mal à la connecter !
Il s'agit manifestement d'une sirène auto-alimentée et la connexion est particulière.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Si oui, je peux lui scanner le plan des bornes de la NX-8 ainsi que celui des bornes de la sirène AS630.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.

Guy
12 novembre 2013 à 22:03
Problème branchement alarme réponse 1

Branchement sirène ARITECH AS630 sur centrale Networx caddx NX-8E

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
678 messages
Bonsoir,

Je peux sûrement vous aider si vous m'envoyez vos raccordements.
Cordialement. smile
17 novembre 2013 à 00:44
Problème branchement alarme réponse 2

Branchement sirène ARITECH AS630 sur centrale Networx caddx NX-8E

bedane
Membre inscrit
bedane
3 messages
Bonsoir,

Très sympa merci. J'ai trouvé hier et ça marche !
En fait, il fallait respecter un plan fourni dans la doc. de la centrale (trouvée sur le net) pour le raccordement d'une sirène auto-alimentée !
Que de recherches mais quelle satisfaction d'avoir trouvé. biggrin
Si je peux aider quelqu'un qui a le même problème un jour, ce sera avec plaisir...
Merci encore...
17 novembre 2013 à 18:31
Problème branchement alarme réponse 3

Branchement sirène ARITECH AS630 sur centrale Networx caddx NX-8E

brigitte
Modérateur
brigitte
16 messages
Bonjour.

Merci pour votre contribution, pourriez-vous fournir l'adresse où vous avez récupéré le plan cela évitera aux internautes de le rechercher.
Cordialement.
17 novembre 2013 à 19:22
Problème branchement alarme réponse 4

Branchement sirène ARITECH AS630 sur centrale Networx caddx NX-8E

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
678 messages
Bonsoir,

Très bien et satisfaction personnelle. Compliments. smile
Cordialement.
17 novembre 2013 à 20:06
Problème branchement alarme réponse 5

Branchement sirène ARITECH AS630 sur centrale Networx caddx NX-8E

bedane
Membre inscrit
bedane
3 messages
Voici en fichiers joints les plans de raccordements de la centrale NX-8, de la sirène Aritech AS630 et le plan de connexion de cette sirène ou de toute autre sirène auto-alimentée sur la centrale.
En respectant ce dernier plan et le pontage indiqué, pas de problème, ça marche... !
Je ne trouve plus l'adresse du manuel d'installation de la centrale mais si quelqu'un est intéressé, je lui transmettrai le fichier avec plaisir.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
raccordements centrale nx 8 de sirene aritech as630raccordements centrale nx 8 de sirene aritech as630 02raccordements centrale nx 8 de sirene aritech as630 03

17 novembre 2013 à 21:13

Proposer une réponse à Branchement sirène ARITECH AS630 sur centrale Networx caddx NX-8E



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

>>> Résultats suivants pour : Branchement sirène ARITECH AS630 sur centrale Networx caddx NX-8E >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo