Bonjour.
Je n’arrive toujours pas à câbler une sirène extérieure Elkron HPA700m sur mon EVO HD
J’ai fait
- sur Aux+
+ sur Aux+
AL sur Bell-
J’ai mis un fil entre S et - sur la sirène
Il y a bien une résistance sur l’evo pour la cloche
Problème les LED de la sirène n’arrêtent pas de clignoter rapidement.
J’ai essayé de shunter le tamper en mettant un fil entre TA et TA mais cela ne change rien donc ça ne vient à priori pas de la
La batterie est bien raccordée.
Ma sirène intérieure fonctionne très bien.
Merci pour votre aide comme toujours très précieuse.
Julien.
Je n’arrive toujours pas à câbler une sirène extérieure Elkron HPA700m sur mon EVO HD
J’ai fait
- sur Aux+
+ sur Aux+
AL sur Bell-
J’ai mis un fil entre S et - sur la sirène
Il y a bien une résistance sur l’evo pour la cloche
Problème les LED de la sirène n’arrêtent pas de clignoter rapidement.
J’ai essayé de shunter le tamper en mettant un fil entre TA et TA mais cela ne change rien donc ça ne vient à priori pas de la
La batterie est bien raccordée.
Ma sirène intérieure fonctionne très bien.
Merci pour votre aide comme toujours très précieuse.
Julien.
01 septembre 2023 à 17:20
Questions / Réponses Alarme 1
Câblage Paradox EVOHD et sirène Elkron HPA 700
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum alarme.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum alarme.
01 septembre 2023 à 17:46
Questions / Réponses Alarme 2
Câblage Paradox EVOHD et sirène Elkron HPA 700
Coquille pardon : il faut lire :
Entre S et + sur la sirène.
Entre S et + sur la sirène.
01 septembre 2023 à 18:17
Questions / Réponses Alarme 3
Câblage Paradox EVOHD et sirène Elkron HPA 700
Je me réponds à moi-même.
Il suffisait de couper le cavalier C sur la sirène et tout fonctionne parfaitement.
A plus
Julien.
Il suffisait de couper le cavalier C sur la sirène et tout fonctionne parfaitement.
A plus
Julien.
06 septembre 2023 à 22:06
Questions / Réponses Alarme 4
Câblage Paradox EVOHD et sirène Elkron HPA 700
Je me réponds à moi même.
Depuis quelques temps ma sirène extérieure dysfonctionne.
J'ai 2 sirènes :
- intérieure ATLS SI-MAX qui fonctionne
- extérieure Elkron HPA 700m qui ne sonne plus, mais elle clignote bien en alarme.
Les 2 sont branchées sur AUX + et AUX -, le fil de blocage est sur BELL -
J'ai bien une résistance entre BELL + et BELL -.
J'ai l'impression que je sature AUX + car beaucoup de détecteurs par ailleurs.
Y a-t-il une autre solution de câblage ?
Par exemple 1 sirène sur AUX + et 1 sirène sur BELL + pour l'alim du +12V charge ?
Merci.
Bonne journée
Depuis quelques temps ma sirène extérieure dysfonctionne.
J'ai 2 sirènes :
- intérieure ATLS SI-MAX qui fonctionne
- extérieure Elkron HPA 700m qui ne sonne plus, mais elle clignote bien en alarme.
Les 2 sont branchées sur AUX + et AUX -, le fil de blocage est sur BELL -
J'ai bien une résistance entre BELL + et BELL -.
J'ai l'impression que je sature AUX + car beaucoup de détecteurs par ailleurs.
Y a-t-il une autre solution de câblage ?
Par exemple 1 sirène sur AUX + et 1 sirène sur BELL + pour l'alim du +12V charge ?
Merci.
Bonne journée
30 juillet 2025 à 17:27