Problème Alarme : Temporisation sur alarme Aritech CD3402 clavier CD3008


Invité
invité
Bonjour à tous.
Je viens de faire installer une motorisation sur mon portail de garage. Je me retrouve maintenant avec une durée trop faible pour déconnecter (avant ouverture) ou mettre en marche (avant fermeture) mon alarme Aritech CD3402 : 18 secondes alors qu'il me faudrait au moins le double pour avoir le temps d'activer ou désactiver l'alarme lorsque le portail s'ouvre ou se ferme.
J'ai le code ingénieur mais impossible de trouver le sous-menu afin de modifier la temporisation.
De plus faut-il un code particulier pour cette modification ? Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci à tous.
01 février 2009 à 02:08
Conseils Dépannage Alarme 1

Temporisation sur alarme Aritech CD3402 clavier CD3008


Invité
invité
Bonjour
Déjà si vous avez le code ingénieur ça résout pas mal de problèmes,
Attention de bien suivre procédure suivante sinon risque de dysfonctionnement système
1) Tapez votre code maitre pour commencer (selon la version de votre centrale elle risque de déclencher à la reconnaissance du code ce qui est normal pendant environ 4 à 5 secondes)
2) Tapez 2 fois sur flèche descente vous avez d'afficher en menu "Tempo/Horloge"
3) Tapez 1 fois sur la touche Validation (V)
4) Vous avez le menu " Tempo Entrée " vous validez (V)
5) L'afficheur indique "TempoEntr. 1" 018 (si vous avez réellement 18 secondes)
6) Tapez sur Validation 1 fois (la valeur indiquée clignote)
7) Tapez une nouvelle valeur 30 (Exemple) pour augmenter la tempo (lecteur afficheur 030 = 30 secondes)
7) Tapez sur Validation (V)
8) Tapez 2 fois sur flèche descente
9) L'afficheur indique "Menu Précédent"
10) Tapez 1 fois sur Validation (V)(Afficheur indique à nouveau "Tempo Entrée")
11) Tapez 1 fois flèche descente
12) L'afficheur indique "Tempo Sortie"
13) Tapez 1 fois touche "Validation" (V)
14) L'afficheur indique une valeur clignotante
15) Tapez nouvelle valeur (exemple : 30 comme précédemment) = 30 secondes
16) Tapez 1 fois sur Validation (V)
17) Ensuite tapez sur la touche (X) jusqu'à avoir indiquer sur l'afficheur " Au Revoir "
18) Tapez 1 fois sur " Validation " (V) pour sortir de programmation
19) Afficheur indique de nouveau la date et l'heure donc de nouveau en fonctionnement normal.
Bon courage. Cordialement. Marc
Tenez-nous au courant du suivi...
Voir le document ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
temporisation alarme 001temporisation alarme 002
.
Conseils Dépannage Alarme 2

Temporisation sur alarme Aritech CD3402 clavier CD3008


Invité
invité
Merci beaucoup Marc. Mais mon souci, c'est lorsque je rentre le code ingénieur, il m'apparait les différents menus : 1 mise en marche ? 2 exclure, 3 menu sirène, test carillon, 4 journal ingénieur / H / D, 5 changement de code, 6 journal opérateur, 0 terminé ?
J'utilise ce code pour mettre à jour l'heure été / hiver.
J'en déduis que comme je n'ai pas accès au menu "tempo/horloge ", ou je le retrouve dans le menu 4 journal ingénieur (j'ai essayé mais je n'ai rien trouvé), ou je suis coincé car c'est un code que seul connait l'installateur qui a arrêté son activité, alarme ayant été installée en 2000.
Si vous avez une solution ? Merci beaucoup.
Conseils Dépannage Alarme 3

Temporisation sur alarme Aritech CD3402 clavier CD3008

Marc
Membre inscrit
Marc
1 098 messages
Bonjour.
Le code qui vous permet d'avoir les menus qui apparaissent sur l'afficheur est un code "Maitre Utilisateur" et non code "Ingénieur".
Avec le code "Maitre Utilisateur" vous pourrez modifier uniquement l'heure et la date, et modifier les codes utilisateurs ainsi que leurs attributs.
Et donc si vous n'avez pas le code "Ingénieur" installateur ça ne sera pas possible à moins de faire un "RAZ" à la centrale, à condition que votre installateur n'est pas verrouillé la centrale avec son code ?
Sinon concernant la "RAZ" centrale, bien suivre la procédure suivante :
MAIS ATTENTION CAR CETTE PROCÉDURE EFFACE TOUTE LA CONFIG CENTRALE POUR RESTAURER LA CONFIG USINE, CE QUI IMPLIQUE UNE NOUVELLE PROGRAMMATION DE LA CENTRALE !
1) Couper toutes les alim de la centrale (220V + batterie)
2) Enlever le strap "LK1" sur la platine mère CD34
3) attendre une dizaine de secondes
4) Remettre les alim centrale (220v + batterie)
5) Réarmer la centrale avec code usine (1122 = code "Maitre usine") et (1278 = code "Ingénieur usine")
6) Ne pas oublier de remettre le strap "LK1" en place.
Sinon à titre indicatif vous vous trouvez dans quelle région ?
Il y aurait encore peut-être une solution qui consiste à bloquer la détection du détecteur qui se trouve en tempo, de façon que vous puissiez entrer et faire votre code sans déclenchement pendant l'ouverture / fermeture de votre portail.
Il faudrait demander à votre installateur de motorisation de portail de vous ressortir un contact sec sur la centrale motorisation et passer un câble 1 ou 2 paires entre ce contact et le détecteur intrusion.
Je vous fais suivre ce schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tempo alarme bv
, qui sera peut être plus explicite.
Cordialement.
04 février 2009 à 04:05

Proposer une réponse à Temporisation sur alarme Aritech CD3402 clavier CD3008



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Déplacer clavier de commande Aritech cd3402
    N°846 : Bonjour, Je souhaite déplacer un des claviers de commande Aritech cd3408 pour mon alarme Aritech cd 3402. Je ne dispose que d'un seul code pour armer / désarmer l'installation et de la notice d'utilisation du...
  • 2. Défaut alarme Aritech suite à une surtension
    N°950 : Bonjour, Suite à une surtension, mon alarme Aritech s'est déclenchée. J'ai été dans l'obligation de débrancher l'alimentation (batterie et secteur) des sirènes intérieure et extérieure, les claviers de commande ne...
  • 3. Documents techniques ancien clavier Aritech
    N°765 : Bonjour, Je dois reposer un vieux clavier Aritech et je recherche la documentation technique car elle n'existe plus chez le fabricant. Je joins des photos de ce clavier. Merci et en attente de réponse. Cordialement.
  • 4. Ajout de zones et options alarme Aritech CD3402
    N°1323 : Bonjour, Actuellement je possède une alarme Aritech CD3402 avec 6 zones utilisées (4 détecteurs + 2 contacts) qui date de 1999. Je souhaiterais y ajouter 2 voire 3 détecteurs. En mettant l'alarme en mode maintenance et...
  • 5. Comment coder transpondeur télécommande sur clavier CD3408 alarme Aritech
    N°555 : Bonjour. Je cherche comment coder un transpondeur (petite télécommande sur le clavier CD3408 de mon alarme Aritech CD3402. Quelle est la manipulation à faire pour que mon clavier reconnaisse la télécommande ? Merci.
  • 6. Centrale alarme Aritech CD3402 - transfo HS
    N°978 : Bonjour, En présence d'une centrale d'alarme Aritech CD3402 que je ne connais pas :funk:, mais que je dois dépanner, je souhaite avoir des renseignements. 1) le transfo d'alim de cette centrale est HS court-circuit dans le...
  • 7. Alarme Aritech Advisor CD3402 utilisation d'un contact sec ?
    N°1484 : Bonjour, J'aurais besoin, afin d'envoyer l'information à un système domotique, du changement d'état d'un contact sec lors d'une détection d'alarme sur Aritech Advisor CD3402. Je ne dispose pas du code ingénieur, juste du...
  • 8. Daitem D8330 avec clavier temporisation entrée ne fonctionne plus
    N°1246 : Bonjour, Suite à un changement de piles de toute mon installation, la temporisation d'entrée ne fonctionne plus. Bien que programmée pour durer 40s, l'alarme se déclenche dès ouverture de la porte. Que puis-je faire...
  • 9. Remise en service alarme Aritech CD34
    N°1490 : Bonjour. Je remets mon alarme en fonction après 10 années de repos, batteries remplacées par des neuves. Quelques soucis, je n'ai pas la liste des codes ingénieurs (par exemple appel ingénieur 20 ?) Il est parfois...
  • 10. Problème alarme Aritech cd3402 et RD6202
    N°589 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une alarme Aritech cd3402. Cette maison était inhabitée depuis 3 ans. Les vendeurs (descendants) n'avaient que le code d'activation. Le transmetteur était branché vers une ligne FT...
>>> Résultats suivants pour : Temporisation sur alarme Aritech CD3402 clavier CD3008 >>>



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo