Bonjour,
La CD 3402S3 NFA2P récente (dans les dernières commercialisées, ça date...) ont une carte relais CRT enfichée sur la carte mère et qui est programmée "Sirène extérieure".
Il suffit de faire passer l'alimentation de la sirène extérieure par ce relais en utilisant le contact NO.
Si votre CD34 n'a pas ce relais enfiché sur la carte mère, c'est qu'elle est très ancienne, toutefois votre idée tient la route.
Il na faut pas perdre de vue que le relais sera commandé par une sortie à collecteur ouvert, donc la sortie devra être raccordée sur le (-) du relais, qui aura donc un (+) permanent. Programmer la sortie en "Sirène extérieure".
Très important: Ne pas oublier la diode de contre-courant aux bornes de la bobine, la sortie risque de ne pas apprécier son absence.
Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours, donc le voilà.
Cordialement.

La CD 3402S3 NFA2P récente (dans les dernières commercialisées, ça date...) ont une carte relais CRT enfichée sur la carte mère et qui est programmée "Sirène extérieure".
Il suffit de faire passer l'alimentation de la sirène extérieure par ce relais en utilisant le contact NO.
Si votre CD34 n'a pas ce relais enfiché sur la carte mère, c'est qu'elle est très ancienne, toutefois votre idée tient la route.
Il na faut pas perdre de vue que le relais sera commandé par une sortie à collecteur ouvert, donc la sortie devra être raccordée sur le (-) du relais, qui aura donc un (+) permanent. Programmer la sortie en "Sirène extérieure".
Très important: Ne pas oublier la diode de contre-courant aux bornes de la bobine, la sortie risque de ne pas apprécier son absence.

Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours, donc le voilà.

Cordialement.

12 novembre 2013 à 18:18

Bonjour,
Avez-vous demandé à des revendeurs spécialisés, genre TABUR, REXEL, SOCOLEC...
Cordialement.
Avez-vous demandé à des revendeurs spécialisés, genre TABUR, REXEL, SOCOLEC...
Cordialement.
12 novembre 2013 à 00:44

Bonsoir,
Je suis bien content pour vous.
Cordialement Roger
Je suis bien content pour vous.
Cordialement Roger
12 novembre 2013 à 00:41

Bonsoir,
Elle est blanche, c'est comme ça dans la doc Aritech ! Peut-être pour prendre des notes.
Merci pour la diffusion en PDF.
Cordialement.
Elle est blanche, c'est comme ça dans la doc Aritech ! Peut-être pour prendre des notes.
Merci pour la diffusion en PDF.
Cordialement.
10 novembre 2013 à 18:00

Bonsoir,
J'ai oublié le fichier joint, ou il n'est pas passé ?
Peut-être une mauvaise manip de ma part.
Cette fois-ci ça doit être bon !
Cordialement.
J'ai oublié le fichier joint, ou il n'est pas passé ?
Peut-être une mauvaise manip de ma part.
Cette fois-ci ça doit être bon !
Cordialement.
10 novembre 2013 à 17:57

Bonsoir,
Je vous joins un dessin et la méthode pour programmer la sortie que vous allez utiliser.
Attention au sens de la LED.
Bon courage.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous joins un dessin et la méthode pour programmer la sortie que vous allez utiliser.
Attention au sens de la LED.
Bon courage.

Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 novembre 2013 à 17:50

Bonsoir,
La réponse est peut être tardive, mais pour entrer en "Programmation", (Il n'y a pas de notion maintenance avec ce matériel), il faut ouvrir la centrale et appuyer sur un petit switch en haut de la carte mère et faire au clavier le code ingénieur.
Cordialement.
La réponse est peut être tardive, mais pour entrer en "Programmation", (Il n'y a pas de notion maintenance avec ce matériel), il faut ouvrir la centrale et appuyer sur un petit switch en haut de la carte mère et faire au clavier le code ingénieur.
Cordialement.

10 novembre 2013 à 02:23

Bonjour,
Je joins la deuxième documentation, celle de la CS-A-04.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je joins la deuxième documentation, celle de la CS-A-04.

Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






10 novembre 2013 à 01:05

Bonsoir,
Vous trouverez en fichier joint la documentation complète de la centrale Sériée C-SA-O2 (la notion PB ou GB vient de la taille du coffret (Petit boîtier PB ou Grand boîtier GB).
Je fais suivre la documentation de la C-SA-04 dans une autre réponse.
Cordialement.
Vous trouverez en fichier joint la documentation complète de la centrale Sériée C-SA-O2 (la notion PB ou GB vient de la taille du coffret (Petit boîtier PB ou Grand boîtier GB).
Je fais suivre la documentation de la C-SA-04 dans une autre réponse.
Cordialement.

10 novembre 2013 à 00:55

Bonsoir,
Il existe sur la centrale des borniers "sorties" (en général 4) ainsi que sur les extensions (4 sorties et 8 entrées par module d'extension).
Il suffit de raccorder une LED avec une résistance en série de 820 ohms entre le (+) du bornier (anode de la LED) et une sortie libre (cathode de la LED). La résistance étant montée indifféremment côté anode ou cathode, mais toujours à la centrale (ou extension). Il est impératif de brancher la cathode de la LED sur la sortie (et non un(-) permanent) car les sorties sont limitées à 10 mA en [ (+) commandé ] et 100 mA en [ (-) commandé ], ou alors il faudrait mettre un relais raccordé sur le même principe.
A noter : Les sorties sont numérotées selon: le n° du bus, le n° du distant, la position sur l'extension. Sur la centrale, la sortie s'appelle 100X (Bus 1, extension 00, sortie X selon le branchement fait (1 à 4)
Ensuite, il faut programmer la sortie où est raccordée avec la fonction "Marche & Suivie" (ou mémorisée selon la version de centrale) & polarité (+).
J'espère être clair. Je peux vous faire un schéma à main levée si vous le voulez.
Cordialement.
Il existe sur la centrale des borniers "sorties" (en général 4) ainsi que sur les extensions (4 sorties et 8 entrées par module d'extension).
Il suffit de raccorder une LED avec une résistance en série de 820 ohms entre le (+) du bornier (anode de la LED) et une sortie libre (cathode de la LED). La résistance étant montée indifféremment côté anode ou cathode, mais toujours à la centrale (ou extension). Il est impératif de brancher la cathode de la LED sur la sortie (et non un(-) permanent) car les sorties sont limitées à 10 mA en [ (+) commandé ] et 100 mA en [ (-) commandé ], ou alors il faudrait mettre un relais raccordé sur le même principe.
A noter : Les sorties sont numérotées selon: le n° du bus, le n° du distant, la position sur l'extension. Sur la centrale, la sortie s'appelle 100X (Bus 1, extension 00, sortie X selon le branchement fait (1 à 4)
Ensuite, il faut programmer la sortie où est raccordée avec la fonction "Marche & Suivie" (ou mémorisée selon la version de centrale) & polarité (+).
J'espère être clair. Je peux vous faire un schéma à main levée si vous le voulez.

Cordialement.

10 novembre 2013 à 00:49

Bonjour Patrice.
Le plaisir est pour moi.
Tant qu'on peut venir au secours de quelqu'un, on se doit de le faire.
Si vous avez besoin de conseils sur Aritech, C&K Systems, Elkron MB Galaxy (maintenant Honeywell), Septam... je suis à votre écoute.
Un alarmiste à la retraite.
Cordialement.
Le plaisir est pour moi.
Tant qu'on peut venir au secours de quelqu'un, on se doit de le faire.
Si vous avez besoin de conseils sur Aritech, C&K Systems, Elkron MB Galaxy (maintenant Honeywell), Septam... je suis à votre écoute.
Un alarmiste à la retraite.
Cordialement.
09 novembre 2013 à 18:28

Bonjour,
Vous trouverez le fichier avec le lien suivant sur df free, je ne l'ai pas envoyé en fichier joint car il fait 40 Mo, ou alors il aurait fallu le couper en 5.
http://dl.free.fr/gRgf8NmAj
J'ai essayé en cliquant sur le lien avec un autre navigateur, ça fonctionne après un clic sur une étape de validation.
Attention, le téléchargement prend du temps (7 minutes en ce qui me concerne).
Vous avez apparemment 1 mois pour le lire, s'il le faut, je le remettrai en ligne à ce terme.
Cordialement.
Vous trouverez le fichier avec le lien suivant sur df free, je ne l'ai pas envoyé en fichier joint car il fait 40 Mo, ou alors il aurait fallu le couper en 5.
http://dl.free.fr/gRgf8NmAj
J'ai essayé en cliquant sur le lien avec un autre navigateur, ça fonctionne après un clic sur une étape de validation.
Attention, le téléchargement prend du temps (7 minutes en ce qui me concerne).

Vous avez apparemment 1 mois pour le lire, s'il le faut, je le remettrai en ligne à ce terme.
Cordialement.
09 novembre 2013 à 13:42

Bonsoir
J'ai scanné le document, mais je n'arrive pas à l'envoyer !!.
Comment faire pour vous aider ?
Cordialement.
J'ai scanné le document, mais je n'arrive pas à l'envoyer !!.
Comment faire pour vous aider ?
Cordialement.
08 novembre 2013 à 23:27

Bonjour,
Je dispose de la notice pour ce modèle.
Êtes-vous toujours intéressé ?
Cordialement.
Je dispose de la notice pour ce modèle.
Êtes-vous toujours intéressé ?
Cordialement.
08 novembre 2013 à 00:40

Salut Marc,
La centrale est une CD3402, la référence DK 3402 correspond à la notice d'utilisation (en photo) avec l'autocollant plastique gris qu'on colle sur le clavier.
Cordialement.
La centrale est une CD3402, la référence DK 3402 correspond à la notice d'utilisation (en photo) avec l'autocollant plastique gris qu'on colle sur le clavier.
Cordialement.

07 novembre 2013 à 23:52

Pour JLN38
Bonsoir,
Pour vérifier si la batterie est bonne, brancher à ses bornes une ampoule "auto" 12V. 21 W.
Elle doit s'allumer aussitôt et franchement.
Cordialement.
Bonsoir,
Pour vérifier si la batterie est bonne, brancher à ses bornes une ampoule "auto" 12V. 21 W.
Elle doit s'allumer aussitôt et franchement.
Cordialement.

07 novembre 2013 à 23:48

Bonsoir
O.K. je scanne le document (52 pages) et je vous l'envoie demain.
Cordialement.
O.K. je scanne le document (52 pages) et je vous l'envoie demain.
Cordialement.
07 novembre 2013 à 23:45

Bonjour,
Êtes-vous toujours à la recherche d'une solution ?
Si oui, je vous expliquerai.
Cordialement.
Êtes-vous toujours à la recherche d'une solution ?
Si oui, je vous expliquerai.
Cordialement.
07 novembre 2013 à 20:13

Bonjour,
Je connais très bien ce produit, sur le bout des doigts car j'en ai installé au moins une cinquantaine.
Inutile d'avoir le code ingénieur pour changer la batterie (Ceci dit, est elle à remplacer?), vous avez 2 solutions.
1° solution :
- Débranchez prudemment la nappe de fils située sur la droite et au milieu de la carte(Connecteur J5). Attention de ne pas abîmer les connexions (normalement, au moins 1 fil de cette nappe est branché sur la borne K1 TRIGG).
- Changer votre batterie en toute tranquillité
- Une fois terminé, rebrancher la nappe.
- Faire un cycle complet Marche / Arrêt (avec déclenchement pour essayer la sirène)
- Une fois l'alarme arrêtée, faire votre code puis étoile puis étoile.
2° solution :
- Taper votre code utilisateur
- Après les bips d'acceptation, appuyer sur la touche 8
- Le clavier émet des bips pour chaque zone ouverte (Il faut faire avec)
- Changer votre batterie en toute tranquillité
- Une fois terminé, appuyer sur la touche "étoile"
- Faire un cycle complet Marche / Arrêt (avec déclenchement pour essayer la sirène)
- Une fois l'alarme arrêtée, faire votre code puis étoile puis étoile.
Cordialement et à votre disposition.
Nota :
- Il n’existe pas de mode maintenance sur cette centrale, le code installateur sert uniquement à la programmation.
- J'utilise toujours la première solution.
Je connais très bien ce produit, sur le bout des doigts car j'en ai installé au moins une cinquantaine.
Inutile d'avoir le code ingénieur pour changer la batterie (Ceci dit, est elle à remplacer?), vous avez 2 solutions.
1° solution :
- Débranchez prudemment la nappe de fils située sur la droite et au milieu de la carte(Connecteur J5). Attention de ne pas abîmer les connexions (normalement, au moins 1 fil de cette nappe est branché sur la borne K1 TRIGG).
- Changer votre batterie en toute tranquillité
- Une fois terminé, rebrancher la nappe.
- Faire un cycle complet Marche / Arrêt (avec déclenchement pour essayer la sirène)
- Une fois l'alarme arrêtée, faire votre code puis étoile puis étoile.
2° solution :
- Taper votre code utilisateur
- Après les bips d'acceptation, appuyer sur la touche 8
- Le clavier émet des bips pour chaque zone ouverte (Il faut faire avec)
- Changer votre batterie en toute tranquillité
- Une fois terminé, appuyer sur la touche "étoile"
- Faire un cycle complet Marche / Arrêt (avec déclenchement pour essayer la sirène)
- Une fois l'alarme arrêtée, faire votre code puis étoile puis étoile.
Cordialement et à votre disposition.
Nota :
- Il n’existe pas de mode maintenance sur cette centrale, le code installateur sert uniquement à la programmation.
- J'utilise toujours la première solution.
07 novembre 2013 à 20:08

Bonjour,
Je dispose de cette documentation.
Je la scanne et vous l'envoie si vous êtes toujours intéressé.
Cordialement.
Je dispose de cette documentation.
Je la scanne et vous l'envoie si vous êtes toujours intéressé.
Cordialement.
07 novembre 2013 à 19:46

Bonjour,
Logiquement, le fait de taper le code de Marche ou Arrêt arrête les sons du clavier.
Toutefois, si la sortie correspondante au clavier a été reprogrammée, il faut lui redonner la fonction Buzzer.
Cordialement.
Logiquement, le fait de taper le code de Marche ou Arrêt arrête les sons du clavier.
Toutefois, si la sortie correspondante au clavier a été reprogrammée, il faut lui redonner la fonction Buzzer.
Cordialement.
07 novembre 2013 à 19:43

Bonjour,
Oui, hélas, systématiquement le clavier est à reprogrammer !!
C'est le seul appareil à reprogrammer entièrement quand on change les blocs lithium.
Et c'est pas du gâteau.
J'explique :
- déposer le clavier et débrancher la pile, attendre au moins 1 minute
- rebrancher la pile du clavier et le reposer
- taper : 2 _ _ _ _ 8 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
code maître* code installation**
- c'est fini
Bon courage.
Cordialement
Évidemment je suis dispo pour plus de détails.
* code maître
** code installation (des 0 & 1) comme dans la centrale le switch avec 10 codes (ON=1, OFF=0).
Oui, hélas, systématiquement le clavier est à reprogrammer !!
C'est le seul appareil à reprogrammer entièrement quand on change les blocs lithium.
Et c'est pas du gâteau.
J'explique :
- déposer le clavier et débrancher la pile, attendre au moins 1 minute
- rebrancher la pile du clavier et le reposer
- taper : 2 _ _ _ _ 8 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
code maître* code installation**
- c'est fini

Bon courage.
Cordialement
Évidemment je suis dispo pour plus de détails.
* code maître
** code installation (des 0 & 1) comme dans la centrale le switch avec 10 codes (ON=1, OFF=0).
07 novembre 2013 à 19:27

Bonjour,
Si vous n'avez pas touché au switch du détecteur, vous n'avez rien à faire, à part reposer le détecteur en s'assurant que l'autoprotection soit bonne.
Pour s'en assurer, passer en mode "Test installation" (le mode "Test détecteur" en appuyant sur le poussoir de celui-ci n'assure pas qu'il soit pris en compte par la centrale).
Explication pour passer en "Test installation" :
- Ouvrir la centrale
- Arrêter l'alarme (sirène & transmetteur s'il existe) en faisant votre code: 2 _ _ _ _ et touche "Maison blanche" (Télécommande si vous l'avez)
- Vous déplacez devant le dit détecteur, s'il fonctionne, la centrale émet des Bips et en voyant rouge dessous s'allume ou la centrale vous annonce le détecteur (selon l'âge et la version de votre matériel).
- Une fois le ou le(s) détecteur(s) essayés, refermer la centrale
- Ensuite faites votre code : 2 _ _ _ _ et touche "Maison blanche" (Télécommande si vous l'avez).
Attention si vous avez déplacé le détecteur de ne pas :
- l'orienter vers une baie située vers le sud
- l'orienter vers une source de ventilation (Clim ou autre)
- l'orienter vers une source de chaleur.
Documentation en fichier joint.
Je reste disponible.
Si vous n'avez pas touché au switch du détecteur, vous n'avez rien à faire, à part reposer le détecteur en s'assurant que l'autoprotection soit bonne.
Pour s'en assurer, passer en mode "Test installation" (le mode "Test détecteur" en appuyant sur le poussoir de celui-ci n'assure pas qu'il soit pris en compte par la centrale).
Explication pour passer en "Test installation" :
- Ouvrir la centrale
- Arrêter l'alarme (sirène & transmetteur s'il existe) en faisant votre code: 2 _ _ _ _ et touche "Maison blanche" (Télécommande si vous l'avez)
- Vous déplacez devant le dit détecteur, s'il fonctionne, la centrale émet des Bips et en voyant rouge dessous s'allume ou la centrale vous annonce le détecteur (selon l'âge et la version de votre matériel).
- Une fois le ou le(s) détecteur(s) essayés, refermer la centrale
- Ensuite faites votre code : 2 _ _ _ _ et touche "Maison blanche" (Télécommande si vous l'avez).

Attention si vous avez déplacé le détecteur de ne pas :
- l'orienter vers une baie située vers le sud
- l'orienter vers une source de ventilation (Clim ou autre)
- l'orienter vers une source de chaleur.
Documentation en fichier joint.
Je reste disponible.

07 novembre 2013 à 19:15

Bonjour,
Comment avez-vous fait votre init ?
Pour info :
- Couper secteur
- Débrancher la batterie
- Mettre le strap LK1 (ou JP1)
- Remettre le secteur
- Rebrancher la batterie
- Enlever le strapp.
Essayer le code 1122 puis V.
Si ça marche, il n'y a plus qu'à reprogrammer. Je peux vous expliquer si besoin.
Sinon, il faut changer l'EEPRON (marquée, dans votre cas CD3402S3 dans la centrale).
Cordialement.
Comment avez-vous fait votre init ?
Pour info :
- Couper secteur
- Débrancher la batterie
- Mettre le strap LK1 (ou JP1)
- Remettre le secteur
- Rebrancher la batterie
- Enlever le strapp.
Essayer le code 1122 puis V.
Si ça marche, il n'y a plus qu'à reprogrammer. Je peux vous expliquer si besoin.
Sinon, il faut changer l'EEPRON (marquée, dans votre cas CD3402S3 dans la centrale).
Cordialement.
07 novembre 2013 à 18:32

Bonjour,
Il faut faire le code et une fois le code accepté (bips) appuyer sur la touche 2.
Là, une led rouge s'allume sur la gauche.
1 = > défaut alimentation 230V.
2 => défaut batterie ou fusible
3 => défaut transmetteur
4=> Pb Eeprom
5 => Surveillance (Watchdog) en défaut
6 => Mémoire incendie
7 => Mémoire Police
8 => Mémoire Médecin.
Les 3 derniers 6, 7 & 8 suite à activation sur le clavier des touches correspondantes.
En général, le voyant état ne clignote plus (sauf pour les cas 1 & 2).
J'ai une doc complète si ça vous intéresse.
Salutations.
Il faut faire le code et une fois le code accepté (bips) appuyer sur la touche 2.
Là, une led rouge s'allume sur la gauche.
1 = > défaut alimentation 230V.
2 => défaut batterie ou fusible
3 => défaut transmetteur
4=> Pb Eeprom
5 => Surveillance (Watchdog) en défaut
6 => Mémoire incendie
7 => Mémoire Police
8 => Mémoire Médecin.
Les 3 derniers 6, 7 & 8 suite à activation sur le clavier des touches correspondantes.
En général, le voyant état ne clignote plus (sauf pour les cas 1 & 2).
J'ai une doc complète si ça vous intéresse.
Salutations.
07 novembre 2013 à 18:12

C'est quoi comme référence de clavier ?
Sur la série MK 2 à 4, il y a un commutateur rotatif pour l'adresser, ne pas utiliser une adresse existante déjà pour un clavier de ce bus.
De plus, il faut mettre la résistance de fin de ligne s'il est ''le dernier élément du bus'' (1 résistance de fin de ligne par bus).
Salutations.
Sur la série MK 2 à 4, il y a un commutateur rotatif pour l'adresser, ne pas utiliser une adresse existante déjà pour un clavier de ce bus.
De plus, il faut mettre la résistance de fin de ligne s'il est ''le dernier élément du bus'' (1 résistance de fin de ligne par bus).
Salutations.
22 décembre 2012 à 19:10

Si le clavier a été désalimenté, il faut le reprogrammer entièrement, code site + code commande (à coups de 0 & 1selon la doc).
Salutations.
Salutations.
22 décembre 2012 à 19:00