Question Forum Alarme : Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme

Vieuxbau
Membre inscrit
Vieuxbau
16 messages
Bonjour à toutes et à tous.

J'essaye de programmer une des sorties programmables de l'Aritech CD6202s33 (sorties 39 à 43) pour envoyer un signal en cas d'alarme vers un module Shelly plus 1 mais elles ne changent pas d'état sauf lors d'une effraction capot (passage de 0v à 12 V.
Si c'est impossible, est-il possible d'utiliser alors lune des sorties sirène pour avoir cette variation de tension qui va déclencher le module Shelly pour envoyer une notification sur mon téléphone ?

Merci d'avance pour vos lumières.
Cordialement.
Bauvieux
04 juin 2026 à 10:43
Réponse 1 du forum alarme

Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme

Marc
Membre inscrit
Marc
2 419 messages
Bonjour.

Pour modifier les sorties programmables il aller composer le code "Ingénieur" ensuite aller menu "SORTIES/DEPORTS" sélectionner la sortie à paramétrer (voir fichier joint).
Sélectionner donc le type de sortie voulue et ensuite la polarité de fonctionnement
Pour que la prog soit prise en compte il faut sortir de prog réarmer la centrale avec un code "Utilisateur" valide.
Donc pour votre type de fonctionnement il faut mettre votre type de sortie en "Alarme" et ensuite mettre la polarité voulue

Car dans votre cas "elles ne changent pas d'état sauf lors d'une effraction capot (passage de 0v à 12 V".
A mon avis la sortie que vous utilisez est en type de mode "Ap" s'est pour cela qu'elle réagit quand vous vous touchez au capot

Cordialement.
Marc

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cd6202s33

05 juin 2026 à 05:29
Réponse 2 du forum alarme

Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme

Marc
Membre inscrit
Marc
2 419 messages
Re :
Ci-joint la doc de la CD62
Programmation alarme Aritech CD62
05 juin 2026 à 05:32
Réponse 3 du forum alarme

Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme


Invité
invité
Bonjour.

Merci pour la doc.
J'ai fait x tentatives en essayant toutes les sorties programmables de la centrale CD6202s33 en les mettant en mode alarme et en modifiant la polarité mais chez moi, elles ne changent pas d'état en cas d'alarme (j'écrase le ressort du capot avec un collier).

Cordialement.
Bauvieux
07 juillet 2026 à 16:14
Réponse 4 du forum alarme

Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme


Invité
invité
Re-bonjour.

J'ai débranché le haut-parleur dans la sirène pour ménager mes oreilles.
Est-ce que ça pourrait avoir une influence sur le voltage des sorties ?

Cordialement.
Bauvieux
07 juillet 2026 à 16:24
Réponse 5 du forum alarme

Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme

Marc
Membre inscrit
Marc
2 419 messages
Bonjour.

Citation :
Est-ce que ça pourrait avoir une influence sur le voltage des sorties[/u] ?

Ça peut éventuellement mais je pense plutôt au modèle de sirène.
Quel type de sirène est installée (photo si possible).
Cordialement.
Marc
08 juillet 2026 à 05:19
Réponse 6 du forum alarme

Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme


Invité
invité
Bonjour.

Il s'agit d'une sirène intérieure Spring avec batterie voir photos.
Cordialement.
Bauvieux

sirene interieure springinterieur de la sirene spring

08 juillet 2026 à 11:40
Réponse 7 du forum alarme

Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme


Invité
invité
Bonjour.

J'ai essayé de modifier les sorties et contrôlé tous les fusibles pour finalement constater qu'en déclenchant une alarme (après l'avoir reconnectée) qu'elle ne sonnait plus alors qu'elle sonne normalement si je coupe l'alimentation de la centrale et que l'alarme est bien enregistrée dans le journal.
Elle est branchée sur les bornes 10 et 11 (sirène intérieure), mais c'est pareil si elle est branchée sur les bornes 11 et 12 (sirène extérieure).

J'ai du faire une mauvaise programmation...

Cordialement.
Bauvieux
11 juillet 2026 à 17:23
Réponse 8 du forum alarme

Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme

Vieuxbau
Membre inscrit
Vieuxbau
16 messages
Bonjour à toutes et à tous.

Je n'ai toujours pas trouvé la solution pour les sorties qui ne changent pas d'état lors de la mise en marche ou lors d'une alarme. Sur la sortie alarme intérieure(bornes 10 et 1) j'ai 2 V au repos, en marche et en cas d'alarme et sur la sortie alarme extérieure (bornes 12 et 13), j'ai 13 V dans tous les cas.
Il en est de même pour les sorties programmables (bornes 8 ou 9 et 39 à 43).
La sirène ne sonne plus en cas d'alarme (depuis mes tentatives de programmation), mais se met en route si je coupe l'alimentation de la centrale (secteur et batterie).
Je ne sais plus quoi essayer.

Merci pour votre aide.
Cordialement.
Bauvieux
20 juillet 2026 à 17:08

Proposer une réponse à Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Transmetteur Aritech RD6202 et passage fibre
    N°2390 : Bonjour. Mon installation d'alarme comporte une centrale Aritech CS275 avec transmetteur digital RD6202 même marque. Aujourd'hui en VDLS Orange avec une Livebox Zen, et dégroupage total. La télétransmission fonctionne...
  • 2. Alarme Aritech CD34 et Home Assistant
    N°3101 : Bonjour à tous. J'aurais voulu vos avis éclairés sur le sujet ! A la maison j'ai une alarme Aritech CD34 fonctionnelle avec une série de détecteurs filaires. Les câblage étant intégré dans les murs je suppose que...
  • 3. Acquittement appel transmetteur RD6202
    N°1680 : Bonjour, J’ai fait un reset avec le code ingénieur de la centrale CD3402. Après la reprogrammation de la centrale (entrées sorties sirène etc.) tout fonctionne suivant mes attentes. Ce n’est pas le cas avec le...
  • 4. Câblage alarme Aritech CD 62 et sirène intérieure SI-MAX
    N°1481 : Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tout le travail que vous faites. Je vous explique ma situation, j'avais une alarme Aritech CS350 qui ne fonctionnait plus. Je décide de la remplacer par une CD62 d'occasion avec le...
  • 5. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
  • 6. Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
    N°2110 : Bonjour, J'essaye depuis plusieurs jours de configurer une alarme Galaxy Flex 50. Je rencontre en ce moment 3 soucis : Le premier, j'ai raccordé une sirène intérieure SI500 sur la centrale de la manière suivante : Sirène...
  • 7. Remise en service alarme Aritech CD34
    N°1490 : Bonjour. Je remets mon alarme en fonction après 10 années de repos, batteries remplacées par des neuves. Quelques soucis, je n'ai pas la liste des codes ingénieurs (par exemple appel ingénieur 20 ?) Il est parfois...
  • 8. Besoin d'aide installation alarme ABUS Terxon MX
    N°660 : Bonjour à tous. Je commencerai par me présenter. Je suis un nouveau sur ce forum du fait de l'achat d'une alarme ABUS Texron MX qui me semble très valable mais pour laquelle la notice, bien que conséquente, n'est pas très...
  • 9. Problème sur sirène Aritech AS392S3
    N°2188 : Bonjour. Je possède depuis un certain temps une alarme Aritech CD15002S3 Ma sirène et flash extérieurs n’étaient pas raccordés (non en service – résistance de bouclage sur l’autoprotection). J’ai connecté, je...
  • 10. Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
    N°3305 : Bonjour. Lors d'un précédent post le 10 octobre 2022, Marc du forum m'a aidé à identifier ma centrale Fichet F130 Ver 5.94 à partir de photos. La centrale est une donc une CD34 ancienne version avec carte extension de...
  • 11. Alarme Aritech Advisor CD3402 utilisation d'un contact sec ?
    N°1484 : Bonjour, J'aurais besoin, afin d'envoyer l'information à un système domotique, du changement d'état d'un contact sec lors d'une détection d'alarme sur Aritech Advisor CD3402. Je ne dispose pas du code ingénieur, juste du...
>>> Résultats suivants pour : Sorties programmables CD6202s33 ne changent pas d'état en cas d'alarme >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite