Bonjour.
Si la clim fonctionne correctement hormis ce décalage, il reste la possibilité que la télécommande ait été déréglée par inadvertance. Sur certains modèles, on peut en effet compenser un écart constant en demandant entre -2 et +2° par rapport aux températures constatées.
Ou alors la sonde a "dérivé", le composant s'est modifié. C'est récupérable moyennant l'ajout d'une résistance de valeur adéquate à l'endroit adéquat, mais il faut avoir des notions d'électronique, un fer à souder et un multimètre... Si c'est le cas, je peux vous guider.
Si la clim fonctionne correctement hormis ce décalage, il reste la possibilité que la télécommande ait été déréglée par inadvertance. Sur certains modèles, on peut en effet compenser un écart constant en demandant entre -2 et +2° par rapport aux températures constatées.
Ou alors la sonde a "dérivé", le composant s'est modifié. C'est récupérable moyennant l'ajout d'une résistance de valeur adéquate à l'endroit adéquat, mais il faut avoir des notions d'électronique, un fer à souder et un multimètre... Si c'est le cas, je peux vous guider.
05 novembre 2020 à 09:41

Bonjour.
En clim, les sondes sont des thermistances de type CTN (coeff de température négatif). Autrement dit, plus il fait froid plus sa valeur augmente. Si une sonde, en chauffant, s'ouvre (fil qui se coupe), alors la carte va lui trouver une résistance infinie, ce qui correspondrait à une température style 0 absolu. Du coup la carte fait continuer la chauffe indéfiniment.
Donc la piste sonde tient la route, mais ce peut être aussi la carte...
En clim, les sondes sont des thermistances de type CTN (coeff de température négatif). Autrement dit, plus il fait froid plus sa valeur augmente. Si une sonde, en chauffant, s'ouvre (fil qui se coupe), alors la carte va lui trouver une résistance infinie, ce qui correspondrait à une température style 0 absolu. Du coup la carte fait continuer la chauffe indéfiniment.
Donc la piste sonde tient la route, mais ce peut être aussi la carte...
05 novembre 2020 à 00:33

Bonjour.
"Le froid fonctionne" : vous obtenez de l'air glacial ou juste de l'air ambiant qui peut sembler frais? N'hésitez pas à mettre un thermomètre près de la sortie d'air froid. Si l'air est glacial, ça veut dire que 95% de l'installation fonctionne. S'il n'est pas rafraîchi, c'est plus ennuyeux.
"Le froid fonctionne" : vous obtenez de l'air glacial ou juste de l'air ambiant qui peut sembler frais? N'hésitez pas à mettre un thermomètre près de la sortie d'air froid. Si l'air est glacial, ça veut dire que 95% de l'installation fonctionne. S'il n'est pas rafraîchi, c'est plus ennuyeux.
05 novembre 2020 à 00:16

Bonjour.
Panne classique, le ventilateur de l'UE ne tourne plus, ou plus exactement la carte ne reçoit plus l'information de vitesse de rotation du moteur. Vérifiez si sa rotation est libre et sans point dur, s'il tente de tourner après une remise sous tension de l'installation (suivie d'une demande de chaud). Vérifiez aussi le fusible 2A sur la carte.
Attention à ne jamais connecter ou déconnecter ce moteur avec la clim sous tension, forte probabilité de le griller (lui ou son remplaçant, on a déjà eu le cas).
Panne classique, le ventilateur de l'UE ne tourne plus, ou plus exactement la carte ne reçoit plus l'information de vitesse de rotation du moteur. Vérifiez si sa rotation est libre et sans point dur, s'il tente de tourner après une remise sous tension de l'installation (suivie d'une demande de chaud). Vérifiez aussi le fusible 2A sur la carte.
Attention à ne jamais connecter ou déconnecter ce moteur avec la clim sous tension, forte probabilité de le griller (lui ou son remplaçant, on a déjà eu le cas).
05 novembre 2020 à 00:03

Bonjour.
J'ai une vieille doc qui donne pour "FC" : défaut d'alimentation électrique du compresseur. On peut supposer toutefois que votre doc est plus appropriée que la mienne.
J'ai déjà eu sous les yeux une Carrera inverter monosplit, il y avait 3 cartes dans l'UE : carte principale de gestion, carte inverter pour le compresseur, et carte PFC (disons plutôt module pour celle là). Sur ce forum on a déjà eu des pannes dues à la carte inverter, mais effectivement si la carte n'est plus trouvable...
A tout hasard, mesurez la tension sur les gros condensateurs 400V de la carte principale. Normalement vous devez trouver vers les 350V DC. Si ce n'est pas le cas, cela conforte "mon FC". Vérifiez aussi les câblages inter-unités (cf "votre FC").
Sinon, 5000€ pour un bisplit monté et mis en service, ça fait effectivement assez cher. Si vous voulez avoir une PAC neuve, demandez d'autres devis.
J'ai une vieille doc qui donne pour "FC" : défaut d'alimentation électrique du compresseur. On peut supposer toutefois que votre doc est plus appropriée que la mienne.
J'ai déjà eu sous les yeux une Carrera inverter monosplit, il y avait 3 cartes dans l'UE : carte principale de gestion, carte inverter pour le compresseur, et carte PFC (disons plutôt module pour celle là). Sur ce forum on a déjà eu des pannes dues à la carte inverter, mais effectivement si la carte n'est plus trouvable...
A tout hasard, mesurez la tension sur les gros condensateurs 400V de la carte principale. Normalement vous devez trouver vers les 350V DC. Si ce n'est pas le cas, cela conforte "mon FC". Vérifiez aussi les câblages inter-unités (cf "votre FC").
Sinon, 5000€ pour un bisplit monté et mis en service, ça fait effectivement assez cher. Si vous voulez avoir une PAC neuve, demandez d'autres devis.
04 novembre 2020 à 19:34

Bonjour.
Le démarrage d'une machine, même à vide, peut entraîner un pic de consommation très bref. Exemples :
- une lampe qu'on allume consomme 10 fois plus pendant un 10ème de seconde
- un frigo classique qui démarre, pareil
- une UE de clim inverter ferait nettement pire, raison pour laquelle il y a un dispositif de limitation de courant sur la carte, qui est désactivé au bout de 3 secondes (charge de gros condensateurs).
Sur votre stabilo, c'est peut-être pareil s'il doit charger des condensateurs internes au début (ou lancer un courant dans un transfo, je ne sais pas exactement comment il fonctionne, c'est peut-être marqué dans votre notice). A noter que 10 kW correspondent à 43A, donc vous ne pourriez pas de toutes façons le faire marcher à puissance nominale avec un fusible de 25A. Essayez déjà de passer à 32A...
Ou alors, le dispositif cité plus haut dans votre UE ne fonctionne plus. Est-ce que le problème apparaît toujours quand la clim est déconnectée du stabilo?
Dans votre description, c'est le stabilo qui est placé entre l'arrivée secteur et le split et non ce que vous dites.
Le démarrage d'une machine, même à vide, peut entraîner un pic de consommation très bref. Exemples :
- une lampe qu'on allume consomme 10 fois plus pendant un 10ème de seconde
- un frigo classique qui démarre, pareil
- une UE de clim inverter ferait nettement pire, raison pour laquelle il y a un dispositif de limitation de courant sur la carte, qui est désactivé au bout de 3 secondes (charge de gros condensateurs).
Sur votre stabilo, c'est peut-être pareil s'il doit charger des condensateurs internes au début (ou lancer un courant dans un transfo, je ne sais pas exactement comment il fonctionne, c'est peut-être marqué dans votre notice). A noter que 10 kW correspondent à 43A, donc vous ne pourriez pas de toutes façons le faire marcher à puissance nominale avec un fusible de 25A. Essayez déjà de passer à 32A...
Ou alors, le dispositif cité plus haut dans votre UE ne fonctionne plus. Est-ce que le problème apparaît toujours quand la clim est déconnectée du stabilo?
Dans votre description, c'est le stabilo qui est placé entre l'arrivée secteur et le split et non ce que vous dites.
04 novembre 2020 à 18:39

Bonjour.
Avez-vous nettoyé les filtres anti poussière de l'unité intérieure?
Avez-vous modifié la disposition des meubles quand le changement de comportement est intervenu?
Avez-vous nettoyé les filtres anti poussière de l'unité intérieure?
Avez-vous modifié la disposition des meubles quand le changement de comportement est intervenu?
04 novembre 2020 à 18:00

Bonjour.
Comment voulez-vous qu'on ait un "avis sur la panne" avec rien comme infos?...
Sur l'UE, y a-t-il quelque chose qui démarre (compresseur, ventilateur, "clac" 3 secondes après la remise sous tension, LEDs qui clignotent DANS l'UE)?...
Sur les UI, y a-t-il des LEDs qui clignotent, un code à 2 chiffres qui apparaît, les volets qui bougent à la remise sous tension)?...
Comment voulez-vous qu'on ait un "avis sur la panne" avec rien comme infos?...
Sur l'UE, y a-t-il quelque chose qui démarre (compresseur, ventilateur, "clac" 3 secondes après la remise sous tension, LEDs qui clignotent DANS l'UE)?...
Sur les UI, y a-t-il des LEDs qui clignotent, un code à 2 chiffres qui apparaît, les volets qui bougent à la remise sous tension)?...
04 novembre 2020 à 00:25

Bonjour.
Vous auriez la sonde d'air extérieur de l'UE qui est en défaut. A mesurer après l'avoir débranchée, elle doit faire 12.6 kOhms à 20°, et/ou 20.7 kOhms à 10°. Elle est en général visible à l'arrière de l-UE, proche de l'échangeur à ailettes.
Vous donnez 2 réf d'UE... vous en avez 2 en panne?...
Vous auriez la sonde d'air extérieur de l'UE qui est en défaut. A mesurer après l'avoir débranchée, elle doit faire 12.6 kOhms à 20°, et/ou 20.7 kOhms à 10°. Elle est en général visible à l'arrière de l-UE, proche de l'échangeur à ailettes.
Vous donnez 2 réf d'UE... vous en avez 2 en panne?...
04 novembre 2020 à 00:12

Bonjour.
Vous avez une carte qui perd les pédales. Souvent à cause de condensateurs chimiques qui vieillissent mal. Probablement celle de l'UE, qui gère les compresseurs.
Pour confirmer cette hypothèse, en sortie d'UE, débranchez les fils "1" qui partent vers les UI, de sorte qu'elles ne puissent plus démarrer les compresseurs. Si les claquements persistent, alors c'est bien la carte de l'UE qui fait n'importe quoi. Dans ce cas, page 88 du pdf, changez les condos C1-C2-C3. Vous pouvez mettre des 1000µF 35V pour les 3 (sous réserve qu'il y ait de la place).
Vous avez une carte qui perd les pédales. Souvent à cause de condensateurs chimiques qui vieillissent mal. Probablement celle de l'UE, qui gère les compresseurs.
Pour confirmer cette hypothèse, en sortie d'UE, débranchez les fils "1" qui partent vers les UI, de sorte qu'elles ne puissent plus démarrer les compresseurs. Si les claquements persistent, alors c'est bien la carte de l'UE qui fait n'importe quoi. Dans ce cas, page 88 du pdf, changez les condos C1-C2-C3. Vous pouvez mettre des 1000µF 35V pour les 3 (sous réserve qu'il y ait de la place).
03 novembre 2020 à 18:43

Bonjour.
A moins que votre UI ne soit toujours sous garantie, je ne vois pas trop l'intérêt de vous créer une autre sonde. Le plus dur sera de trouver le connecteur en bout de câble, car c'est une pièce dont les 2 pinces conductrices sont serties avec leurs fils respectif. Le plus simple si vous persistez est d'acheter une sonde identique chez Mitsu ou ses revendeurs et lui mettre l'allonge.
SInon, il vous faut une thermistance qui fasse 12.5 kOhms à 20°, ou 10 à 25°, de type CTN, comme par exemple chez RS ci-dessous, mais de multiples sites en proposent. Pour ce qui est du câble, n'importe lequel fera l'affaire, 2 fils de 0.5mm² , voire moins. La résistance des fils, quelques ohms, sera négligeable par rapport à la sonde.
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/resistances-ajustables/thermistances/?searchTerm=thermistance&applied-dimensions=4294136481,4292512297,4290875744,4290875714,4290875736,4292512379,4290715259,4292512137,4290875740,4292512307,4291208552,4292512262,4292512309,4291305786,4292512244,4292512420,4292512168,4293020061,4290828932,4290828937,4290828934,4290828933,4292512308,4292511973&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&rpp=100
A moins que votre UI ne soit toujours sous garantie, je ne vois pas trop l'intérêt de vous créer une autre sonde. Le plus dur sera de trouver le connecteur en bout de câble, car c'est une pièce dont les 2 pinces conductrices sont serties avec leurs fils respectif. Le plus simple si vous persistez est d'acheter une sonde identique chez Mitsu ou ses revendeurs et lui mettre l'allonge.
SInon, il vous faut une thermistance qui fasse 12.5 kOhms à 20°, ou 10 à 25°, de type CTN, comme par exemple chez RS ci-dessous, mais de multiples sites en proposent. Pour ce qui est du câble, n'importe lequel fera l'affaire, 2 fils de 0.5mm² , voire moins. La résistance des fils, quelques ohms, sera négligeable par rapport à la sonde.
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/resistances-ajustables/thermistances/?searchTerm=thermistance&applied-dimensions=4294136481,4292512297,4290875744,4290875714,4290875736,4292512379,4290715259,4292512137,4290875740,4292512307,4291208552,4292512262,4292512309,4291305786,4292512244,4292512420,4292512168,4293020061,4290828932,4290828937,4290828934,4290828933,4292512308,4292511973&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&rpp=100
02 novembre 2020 à 09:50

Les posts se sont croisés, le temps que je dicte le mien à ma secrétaire...
Z'avez tout compris.
Z'avez tout compris.
01 novembre 2020 à 19:01

Bon, apparemment, on n'a pas le même document! En fait la version A ou B qui diffère, voir en bas des pages...
Ma page 36 donnait ça (probablement 35 chez vous, mais vous avez mis la page 37...)
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ma page 36 donnait ça (probablement 35 chez vous, mais vous avez mis la page 37...)
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
01 novembre 2020 à 18:58

Bonjour.
On a eu des cas de pannes se résolvant par l'entrée d'un code. Voir question 5112 :
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Cette question ne traite pas des UI en "AR" mais "AQV". Essayez à tout hasard la procédure du post 6, MAIS uniquement les étapes 10 et 11. Car une coupure secteur n'affecte pas les contenus des télécommandes, normalement.
On a eu des cas de pannes se résolvant par l'entrée d'un code. Voir question 5112 :
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Cette question ne traite pas des UI en "AR" mais "AQV". Essayez à tout hasard la procédure du post 6, MAIS uniquement les étapes 10 et 11. Car une coupure secteur n'affecte pas les contenus des télécommandes, normalement.
01 novembre 2020 à 18:31

Bonjour.
Non non, vous aviez été clair, mais xavierb était en manque de caféïne! En plus, avec les déguisements d'Haloween, il était resté en tutu, et avait oublié de remettre son vouvou... Il a fallu que le modérateur le rhabille... :-)
L'emplacement au dessus de la porte du couloir me semble le meilleur : la cloison en face va répartir la chaleur à droite et à gauche. En plus, vous avez des ailettes d'orientation dans l'UI qui envoient latéralement l'air où vous voulez. Elles sont en 2 blocs, donc avec le bloc de droite vous allez pouvoir viser le salon si nécessaire. Sauf que le placard gêne, il pourrait alors être utile de déplacer l'UI d'un mètre vers la SAM, si toutefois c'est possible ; sinon tant pis, la chaleur finira par arriver dans le salon quand même.
Cordialement, Dom.
Non non, vous aviez été clair, mais xavierb était en manque de caféïne! En plus, avec les déguisements d'Haloween, il était resté en tutu, et avait oublié de remettre son vouvou... Il a fallu que le modérateur le rhabille... :-)
L'emplacement au dessus de la porte du couloir me semble le meilleur : la cloison en face va répartir la chaleur à droite et à gauche. En plus, vous avez des ailettes d'orientation dans l'UI qui envoient latéralement l'air où vous voulez. Elles sont en 2 blocs, donc avec le bloc de droite vous allez pouvoir viser le salon si nécessaire. Sauf que le placard gêne, il pourrait alors être utile de déplacer l'UI d'un mètre vers la SAM, si toutefois c'est possible ; sinon tant pis, la chaleur finira par arriver dans le salon quand même.
Cordialement, Dom.
01 novembre 2020 à 18:10

Et si vous alliez voir la page 36 (sur 42) de votre document?... :-))
01 novembre 2020 à 17:27

C'est bien une thermistance, et c'est le bon terme. Du coup vous n'avez plus qu'à trouver le connecteur CN111, la sonde n'est pas forcément soudée stricto sensu sur une carte.
Attention, le déport de la sonde pourrait amener un delta de température avant/après modif. Mais il y a moyen de le compenser, soit par des composants, soit par une action sur la télécommande (pas toujours possible), soit simplement en tenant compte de ce delta quand on règle la consigne
Attention, le déport de la sonde pourrait amener un delta de température avant/après modif. Mais il y a moyen de le compenser, soit par des composants, soit par une action sur la télécommande (pas toujours possible), soit simplement en tenant compte de ce delta quand on règle la consigne
01 novembre 2020 à 10:22

Bonjour.
Les soudures de l'IGBT ne sont vraiment pas un endroit où mettre les pattes quand on est un insecte (impulsions de 400V). D'un autre côté, votre insecte n'est pas en cuivre ni en alu, donc il est peu probable qu'il ait créé un dommage.
Je n'ai rien sur Flyair, ni doc ni photos. Faites des photos des cartes, sinon je ne pourrai pas vraiment vous aider. En attendant, vous pouvez mesurer la tension continue sur les gros condensateurs 400V. Normalement vers les 350V.
Les soudures de l'IGBT ne sont vraiment pas un endroit où mettre les pattes quand on est un insecte (impulsions de 400V). D'un autre côté, votre insecte n'est pas en cuivre ni en alu, donc il est peu probable qu'il ait créé un dommage.
Je n'ai rien sur Flyair, ni doc ni photos. Faites des photos des cartes, sinon je ne pourrai pas vraiment vous aider. En attendant, vous pouvez mesurer la tension continue sur les gros condensateurs 400V. Normalement vers les 350V.
01 novembre 2020 à 09:40

Bonjour.
Historicostatistiquement, puisque vous avez du Hitachi, vous avez au moins une chance sur deux que l'alimentation à découpage de l'UE ne fonctionne plus. Et dans ce cas c'est très souvent à cause du régulateur STRF6523 monté sur radiateur.
Donc on va déjà partir sur cette hypothèse. Si vous ne mesurez rien (0VDC) sur la sortie 35V de l'UE, qui donc ne sert qu'à la communication dans votre cas, ce sera un élément qui va dans ce sens. Sur le bornier vous avez aussi l'arrivée 230AC et la sortie 230AC vers l'UI, ne vous trompez pas. Le 35V est du continu.
Faites une photo de la grande carte, et aussi un gros plan de la zone autour du transfo jaune, je vous donnerai des indications pour avancer dans le diagnostic.
Historicostatistiquement, puisque vous avez du Hitachi, vous avez au moins une chance sur deux que l'alimentation à découpage de l'UE ne fonctionne plus. Et dans ce cas c'est très souvent à cause du régulateur STRF6523 monté sur radiateur.
Donc on va déjà partir sur cette hypothèse. Si vous ne mesurez rien (0VDC) sur la sortie 35V de l'UE, qui donc ne sert qu'à la communication dans votre cas, ce sera un élément qui va dans ce sens. Sur le bornier vous avez aussi l'arrivée 230AC et la sortie 230AC vers l'UI, ne vous trompez pas. Le 35V est du continu.
Faites une photo de la grande carte, et aussi un gros plan de la zone autour du transfo jaune, je vous donnerai des indications pour avancer dans le diagnostic.
01 novembre 2020 à 09:34

Bonjour.
Si la sonde est clipsée sur les ailettes de l'échangeur, il suffit la déporter en coupant les fils et en insérant une "allonge" pour emmener la sonde là où vous voulez. Comme une résistance, une sonde n'a pas de polarité.
Si elle est soudée sur une carte de l'UI, c'est un peu plus compliqué mais toujours faisable. Il vous faut donc déjà la localiser pour savoir quelle stratégie adopter.
Si la sonde est clipsée sur les ailettes de l'échangeur, il suffit la déporter en coupant les fils et en insérant une "allonge" pour emmener la sonde là où vous voulez. Comme une résistance, une sonde n'a pas de polarité.
Si elle est soudée sur une carte de l'UI, c'est un peu plus compliqué mais toujours faisable. Il vous faut donc déjà la localiser pour savoir quelle stratégie adopter.
01 novembre 2020 à 09:15

Bonjour.
Ben alors, on n'est pas réveillé, xavierb? Les chiffres bleus sont les UE, cas 1 et cas 2!... :-)
"Également, pour l'unité extérieure (chiffres en bleu), la première société..."
Ben alors, on n'est pas réveillé, xavierb? Les chiffres bleus sont les UE, cas 1 et cas 2!... :-)
"Également, pour l'unité extérieure (chiffres en bleu), la première société..."
01 novembre 2020 à 09:09

Pour précipiter l'arrivée d'un cycle de dégivrage, il suffit souvent de bloquer l'entrée d'air de l'échangeur de l'UE (sac poubelle..). Le froid de la détente dans l'UE n'étant plus évacué par le courant d'air, l'échangeur va descendre assez vite en température. Mais il faut probablement que la PAC ait tourné au moins 30 voire 60 mn pour que la descente en température soit considérée comme un givrage.
Le câble de la V4V est visible sur la dernière photo : c'est le câble à 2 fils noirs avec un connecteur blanc. A sa droite il y a un petit connecteur jaune, puis l'étiquette SW2.
Vous pouvez mesurer sur la carte la tension aux bornes de la V4V : sur les soudures de CN30, l'aboutissement du câble précité. Normalement 230V en chaud, 0V pendant le dégivrage. Si la tension passe de 230 à 0 quand le dégivrage commence mais que vous n'entendez pas le pschiiit, V4V bloquée.
Le câble de la V4V est visible sur la dernière photo : c'est le câble à 2 fils noirs avec un connecteur blanc. A sa droite il y a un petit connecteur jaune, puis l'étiquette SW2.
Vous pouvez mesurer sur la carte la tension aux bornes de la V4V : sur les soudures de CN30, l'aboutissement du câble précité. Normalement 230V en chaud, 0V pendant le dégivrage. Si la tension passe de 230 à 0 quand le dégivrage commence mais que vous n'entendez pas le pschiiit, V4V bloquée.
30 octobre 2020 à 20:36

Eh eh... ni l'un ni l'autre. La carte reçoit le secteur redressé (et donc polarisé) sur le connecteur blanc "DC280" proche du transfo. Le - est proche du petit relais, le+ est proche du transfo. Si vous voulez tester sur table, il faudra amener aussi d'autres cartes et les relier adéquatement. Car il faudra bien fabriquer cette haute tension : carte d'entrée (de filtrage), pont redresseur, condensateur(s) de stockage 400V.
Si toutefois vous avez une alimentation d'au moins 150V DC, vous pouvez l'utiliser... mais ça ne court pas les rues. On peut en faire une avec un transfo 230/115, une diode 1N4007, un condo 400V et une résistance de puissance entre 50 et 200 ohms.
Si toutefois vous avez une alimentation d'au moins 150V DC, vous pouvez l'utiliser... mais ça ne court pas les rues. On peut en faire une avec un transfo 230/115, une diode 1N4007, un condo 400V et une résistance de puissance entre 50 et 200 ohms.
28 octobre 2020 à 23:59

Bonjour.
Il y a 2 causes principales de non-dégivrage : une sonde qui ne fonctionne plus correctement, et la vanne 4 voies qui reste bloquée en position chaud. Pour voir si c'est cette dernière qui est responsable (pièce complexe en laiton avec plein de tuyaux dont des tout petits), faites ceci : pendant que la PAC fonctionne, débranchez le connecteur à 2 fils qui arrive sur son électro-aimant (et qui porte du 230VAC, attention). Normalement vous devez entendre un pschiiiit décroissant sur quelques secondes. Si aucun impact, la V4V est bel et bien bloquée.
Dans l'absolu, la V4V pourrait continuer à être en mode chaud pendant les dégivrages à cause d'un problème sur la carte (relais, par ex).
Il y a 2 causes principales de non-dégivrage : une sonde qui ne fonctionne plus correctement, et la vanne 4 voies qui reste bloquée en position chaud. Pour voir si c'est cette dernière qui est responsable (pièce complexe en laiton avec plein de tuyaux dont des tout petits), faites ceci : pendant que la PAC fonctionne, débranchez le connecteur à 2 fils qui arrive sur son électro-aimant (et qui porte du 230VAC, attention). Normalement vous devez entendre un pschiiiit décroissant sur quelques secondes. Si aucun impact, la V4V est bel et bien bloquée.
Dans l'absolu, la V4V pourrait continuer à être en mode chaud pendant les dégivrages à cause d'un problème sur la carte (relais, par ex).
28 octobre 2020 à 13:50

Bonjour.
Les comportements aberrants d'une carte, s'ils sont dus à un condensateur défaillant, sont en général la conséquence d'une ligne 5V mal filtrée. Autour du transfo jaune, vous avez plusieurs secondaires, il faudrait que vous repériez aux bornes des condensateurs lesquels portent du 5V. Il est possible que le circuit sur radiateur noir soit un 7805 ; dans ce cas la patte de droite est à 5V par rapport à celle du centre (0V).
Voyez si un condo n'aurait pas son haut un peu bombé, ce serait un indice de dégradation avancée. Ce n'est pas facile à voir sur la photo.
Merci aux modérateurs de bien vouloir m'envoyer les 2 photos en version originale.
Les comportements aberrants d'une carte, s'ils sont dus à un condensateur défaillant, sont en général la conséquence d'une ligne 5V mal filtrée. Autour du transfo jaune, vous avez plusieurs secondaires, il faudrait que vous repériez aux bornes des condensateurs lesquels portent du 5V. Il est possible que le circuit sur radiateur noir soit un 7805 ; dans ce cas la patte de droite est à 5V par rapport à celle du centre (0V).
Voyez si un condo n'aurait pas son haut un peu bombé, ce serait un indice de dégradation avancée. Ce n'est pas facile à voir sur la photo.
Merci aux modérateurs de bien vouloir m'envoyer les 2 photos en version originale.
28 octobre 2020 à 08:20

Bonjour.
Vous dites en haut "...mais elle est restée en mode froid". Est-ce qu'elle vous sortait réellement de l'air glacial, ou était-ce juste une impression de frais parce qu'elle brassait de l'air ambiant? La différence est capitale pour orienter le diagnostic. Car suivant le cas, le compresseur tourne ou ne tourne pas.
Pour avoir des billes supplémentaires, il faudrait que vous enleviez le capot supérieur de l'UE pour voir si les LED de diag clignotent ou sont allumées (carte centrale) : elles peuvent donner des infos capitales. Eventuellement, faites remettre le jus par quelqu'un et observez ce qui se passe dans l'UE dans les premières secondes : claquement de relais, série de clignotements...
Vous dites aussi qu'on vous a "branché la clim en direct au tableau". Je suppose que c'est l'UI seule dont on vous a modifié le câblage, car normalement elle se repique sur l'UE. Cela vous a-t-il redonné un fonctionnement partiel de l'ensemble? Si c'est le cas, alors le gros fusible 25A de l'UE pourrait avoir claqué, et là ça ouvre de nouvelles pistes d'investigation...
Vous dites en haut "...mais elle est restée en mode froid". Est-ce qu'elle vous sortait réellement de l'air glacial, ou était-ce juste une impression de frais parce qu'elle brassait de l'air ambiant? La différence est capitale pour orienter le diagnostic. Car suivant le cas, le compresseur tourne ou ne tourne pas.
Pour avoir des billes supplémentaires, il faudrait que vous enleviez le capot supérieur de l'UE pour voir si les LED de diag clignotent ou sont allumées (carte centrale) : elles peuvent donner des infos capitales. Eventuellement, faites remettre le jus par quelqu'un et observez ce qui se passe dans l'UE dans les premières secondes : claquement de relais, série de clignotements...
Vous dites aussi qu'on vous a "branché la clim en direct au tableau". Je suppose que c'est l'UI seule dont on vous a modifié le câblage, car normalement elle se repique sur l'UE. Cela vous a-t-il redonné un fonctionnement partiel de l'ensemble? Si c'est le cas, alors le gros fusible 25A de l'UE pourrait avoir claqué, et là ça ouvre de nouvelles pistes d'investigation...
28 octobre 2020 à 08:08

Bonjour.
Voir à partir de la page 60.
PAC Sanyo CMRV3144EH Part 1
PAC Sanyo CMRV3144EH Part 2
Voir à partir de la page 60.
PAC Sanyo CMRV3144EH Part 1
PAC Sanyo CMRV3144EH Part 2
27 octobre 2020 à 19:26

Bonjour.
J'ai trouvé le "service manual" de cette série : vous auriez à priori comme UI une RAD-50DH7A (avec un A) et comme UE une RAC-50DH7 (sans A). Confirmez que ce sont bien vos références.
La conception de l'UI DH7A est hybride : elle a une entrée 230VAC (fils blanc et noir), et une entrée 35VDC (fils marron et rouge) qui -je pense- ne sert qu'à la communication, car rien dans le schéma ne fonctionne en 35V. Reliquat de l'ancienne technique de communication Hitachi (35V et communication multiplexés).
A moins que votre UI soit une DH7 (sans A), dont je n'ai du coup pas le schéma... Raison pour laquelle il faudrait que vous leviez le doute avant qu'on n'aille plus loin.
Cordialement, Dom.
J'ai trouvé le "service manual" de cette série : vous auriez à priori comme UI une RAD-50DH7A (avec un A) et comme UE une RAC-50DH7 (sans A). Confirmez que ce sont bien vos références.
La conception de l'UI DH7A est hybride : elle a une entrée 230VAC (fils blanc et noir), et une entrée 35VDC (fils marron et rouge) qui -je pense- ne sert qu'à la communication, car rien dans le schéma ne fonctionne en 35V. Reliquat de l'ancienne technique de communication Hitachi (35V et communication multiplexés).
A moins que votre UI soit une DH7 (sans A), dont je n'ai du coup pas le schéma... Raison pour laquelle il faudrait que vous leviez le doute avant qu'on n'aille plus loin.
Cordialement, Dom.
27 octobre 2020 à 09:25

Bonjour.
Attention, dans une UE inverter il y a en général au moins 2 sondes, voire 3 ou 4 (pour une mono split, car encore plus sur les multi). Donc identifiez toutes les sondes et vérifiez leur évolution en température (la résistance diminue de 3-5% par degré en plus). A savoir, celle en sortie de compresseur est beaucoup plus résistive que les autres.
Cordialement, Dom.
Attention, dans une UE inverter il y a en général au moins 2 sondes, voire 3 ou 4 (pour une mono split, car encore plus sur les multi). Donc identifiez toutes les sondes et vérifiez leur évolution en température (la résistance diminue de 3-5% par degré en plus). A savoir, celle en sortie de compresseur est beaucoup plus résistive que les autres.
Cordialement, Dom.
26 octobre 2020 à 07:29

Bonjour.
Goude! Merci pour votre contribution et bravo pour votre autonomie. Vous avez pu constater qu'entre le coût de votre réparation et le remplacement de l'installation il doit y avoir un rapport 100 voire 200... :-)
Cordialement, Dom.
Goude! Merci pour votre contribution et bravo pour votre autonomie. Vous avez pu constater qu'entre le coût de votre réparation et le remplacement de l'installation il doit y avoir un rapport 100 voire 200... :-)
Cordialement, Dom.
26 octobre 2020 à 07:17

Bonjour.
Le multimètre est bien dans la bonne position pour mesurer des tensions entre 0 et 5V.
Je crois que vous avez fait une erreur au post 9 quand vous dites sonde d'ambiance à 21kOhms et sonde de gaz à 5.5kOhms. En fait vous avez certainement dû inverser les affectations, celle du gaz est dans un cylindre de cuivre. Du coup les valeurs sont environ 2 ou 3 fois moindres qu'attendu, mais c'est à cause des composants présents sur la carte, qui se retrouvent +/- en // pour au final baisser les valeurs. Donc 21k au lieu de 63k, et 5.5k au lieu de 12k. Raison pour laquelle il est préférable de les tester déconnectées.
Mais revenons au tout début. En fait votre souci est que cette UI ne déclenche pas l'UE, mais globalement fonctionne. Il y a peut-être un problème de communication sur le couple UI/UE. Pour cela, je propose une manip : arrêtez toutes les UI juste en baissant leurs consignes (si vous êtes en chaud), et en les laissant branchées. Et allez voir sur l'UE les départs des fils de communication ; comparez les tensions entre le neutre et chacun des 4 fils de comm, soit en VDC, voit en VAC, souvent on voit quelques dizaines de volts fluctuants. Si l'UI en panne se comporte différemment, ce sera une bonne piste.
Accessoirement, vous pouvez aussi permuter (courant coupé) 2 fils de comm (l'UI en panne et une autre), pour voir si celle anciennement en panne arrive à démarrer l'UE. Dans ce cas, problème UE.
Sinon vous n'avez pas des clignotements sur l'UI en panne, qui feraient office de code erreur?...
Le multimètre est bien dans la bonne position pour mesurer des tensions entre 0 et 5V.
Je crois que vous avez fait une erreur au post 9 quand vous dites sonde d'ambiance à 21kOhms et sonde de gaz à 5.5kOhms. En fait vous avez certainement dû inverser les affectations, celle du gaz est dans un cylindre de cuivre. Du coup les valeurs sont environ 2 ou 3 fois moindres qu'attendu, mais c'est à cause des composants présents sur la carte, qui se retrouvent +/- en // pour au final baisser les valeurs. Donc 21k au lieu de 63k, et 5.5k au lieu de 12k. Raison pour laquelle il est préférable de les tester déconnectées.
Mais revenons au tout début. En fait votre souci est que cette UI ne déclenche pas l'UE, mais globalement fonctionne. Il y a peut-être un problème de communication sur le couple UI/UE. Pour cela, je propose une manip : arrêtez toutes les UI juste en baissant leurs consignes (si vous êtes en chaud), et en les laissant branchées. Et allez voir sur l'UE les départs des fils de communication ; comparez les tensions entre le neutre et chacun des 4 fils de comm, soit en VDC, voit en VAC, souvent on voit quelques dizaines de volts fluctuants. Si l'UI en panne se comporte différemment, ce sera une bonne piste.
Accessoirement, vous pouvez aussi permuter (courant coupé) 2 fils de comm (l'UI en panne et une autre), pour voir si celle anciennement en panne arrive à démarrer l'UE. Dans ce cas, problème UE.
Sinon vous n'avez pas des clignotements sur l'UI en panne, qui feraient office de code erreur?...
24 octobre 2020 à 16:58

Bonjour.
En cherchant dans les codes erreur Sanyo, je vois F29 "indoor EEPROM error" et F31 "outdoor EEPROM error". Les condos que vous avez changés c'est bien sur le module extérieur?
Cordialement, Dom.
En cherchant dans les codes erreur Sanyo, je vois F29 "indoor EEPROM error" et F31 "outdoor EEPROM error". Les condos que vous avez changés c'est bien sur le module extérieur?
Cordialement, Dom.
23 octobre 2020 à 07:48

Bonjour.
Quels sont les symptômes? Clignotements sur l'UI (ou les UI?)? Clignotements dans l'UE (enlever le capot supérieur)?
Quels sont les symptômes? Clignotements sur l'UI (ou les UI?)? Clignotements dans l'UE (enlever le capot supérieur)?
22 octobre 2020 à 18:10

J'ai trouvé le "service manual" de votre installation, la page des diagnostics est ci-dessous.
Il semblerait que votre installation comporte une UE et deux UI. Si vous arrêtez complètement l'UI1, est-ce que l'UI2 commande l'UE? Et inversement, si vous arrêtez complètement l'UI2, est-ce que l'UI1 commande l'UE?
D'après le tableau, ce serait un problème de sonde, mais je n'en suis pas sûr. Bien appliquer la procédure en rose.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il semblerait que votre installation comporte une UE et deux UI. Si vous arrêtez complètement l'UI1, est-ce que l'UI2 commande l'UE? Et inversement, si vous arrêtez complètement l'UI2, est-ce que l'UI1 commande l'UE?
D'après le tableau, ce serait un problème de sonde, mais je n'en suis pas sûr. Bien appliquer la procédure en rose.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2020 à 18:01

Votre panne est très différente des autres pannes que vous citez. En question 4022 et 6422, le ventilateur seul ne fonctionnait pas, le reste était OK. Dans votre cas, le microprocesseur de l'UE ne commande pas le démarrage de l'installation.
Je reviens sur vos "X9/X12". Il n'est pas possible de démarrer le ventilateur en reliant les pins 9 et 12, en plus c'est dangereux pour l'électronique. En revanche c'est possible en reliant 8 et 12 (photo réponse 6). Si c'est le cas, alors il n'y a aucun problème au niveau du ventilateur.
Une panne de communication peut venir de l'UE mais aussi de l'UI. Donnez les références de l'UE et de l'UI, et donnez aussi les symptômes : clignotements de lampes, code erreur précis...
Je reviens sur vos "X9/X12". Il n'est pas possible de démarrer le ventilateur en reliant les pins 9 et 12, en plus c'est dangereux pour l'électronique. En revanche c'est possible en reliant 8 et 12 (photo réponse 6). Si c'est le cas, alors il n'y a aucun problème au niveau du ventilateur.
Une panne de communication peut venir de l'UE mais aussi de l'UI. Donnez les références de l'UE et de l'UI, et donnez aussi les symptômes : clignotements de lampes, code erreur précis...
22 octobre 2020 à 13:59

Bonjour, et merci pour vos commentaires sympathiques.
Attention, IL NE FAUT SURTOUT PAS relier les pins 9 et 12 du circuit. J'avais fait une erreur dans la réponse 4, cela détruit le circuit à 16 pins... et l'alimentation! On peut en revanche relier les pins 8 et 12 pour démarrer le ventilateur, mais cela suppose que le relais soit bon.
Sur cette carte, le relais est trop faible, ses contacts sont maltraités par le courant du ventilateur. Je suggère de dessouder ce relais pour le tester sur table. Vous appliquez entre 9 et 12V sur la bobine, vous devez entendre un "clic", et vous mesurez alors la résistance entre les contacts, qui doit être comprise entre 0 ohm et 2 ohms. Attention, dessouder ce relais n'est pas facile. Il ne faut pas tirer trop fort, les pins du relais pourraient se séparer du relais avec la chaleur du fer à souder...
If your mother tongue is English, don't hesitate to write in both English and GoogleFrench, sometimes Google creates confusing sentences, not easy to decrypt (there are some in your above text!). It may be useful your write again what you have done and what you have not done.
Cordialement, Dom.
Attention, IL NE FAUT SURTOUT PAS relier les pins 9 et 12 du circuit. J'avais fait une erreur dans la réponse 4, cela détruit le circuit à 16 pins... et l'alimentation! On peut en revanche relier les pins 8 et 12 pour démarrer le ventilateur, mais cela suppose que le relais soit bon.
Sur cette carte, le relais est trop faible, ses contacts sont maltraités par le courant du ventilateur. Je suggère de dessouder ce relais pour le tester sur table. Vous appliquez entre 9 et 12V sur la bobine, vous devez entendre un "clic", et vous mesurez alors la résistance entre les contacts, qui doit être comprise entre 0 ohm et 2 ohms. Attention, dessouder ce relais n'est pas facile. Il ne faut pas tirer trop fort, les pins du relais pourraient se séparer du relais avec la chaleur du fer à souder...
If your mother tongue is English, don't hesitate to write in both English and GoogleFrench, sometimes Google creates confusing sentences, not easy to decrypt (there are some in your above text!). It may be useful your write again what you have done and what you have not done.
Cordialement, Dom.
22 octobre 2020 à 09:49

Lacunes... je confirme! :-)
"La mesure au ohmmètre retrouve une tension quasi nulle"... faudrait savoir ce qu'on veut : un ohmmètre ne mesure pas de tension.
J'avais demandé une mesure de tension EN MODE VOLTMETRE, et là vous trouvez à priori 0 Volt.
Puis je demandais une mesure de résistance EN MODE OHMMETRE. Où vous pourriez trouver 0 ohm, donc un court-circuit (CtCt). Mais l'avez-vous faite?
Je suppose que les moteurs de ventilos étaient connectés lors de ces tests. Déconnectez-les et refaites le mesures. Si le CtCt était dû à l'un des moteurs, alors la haute tension pourra à nouveau monter. Si vous ne mettez pas en marche la PAC, vous n'avez pas besoin de fixer l'IPM avec ses 2 vis.
Si toujours un CtCt sans les moteurs, alors c'est probablement l'IPM qui est HS. Déconnectez les 3 fils qui partent au compresseur et cherchez un CtCt entre 2 des 5 pattes (P/U/V/W/N) qui sont seules sur un côté de l'IPM (donc 10 mesures).
A vous.
"La mesure au ohmmètre retrouve une tension quasi nulle"... faudrait savoir ce qu'on veut : un ohmmètre ne mesure pas de tension.
J'avais demandé une mesure de tension EN MODE VOLTMETRE, et là vous trouvez à priori 0 Volt.
Puis je demandais une mesure de résistance EN MODE OHMMETRE. Où vous pourriez trouver 0 ohm, donc un court-circuit (CtCt). Mais l'avez-vous faite?
Je suppose que les moteurs de ventilos étaient connectés lors de ces tests. Déconnectez-les et refaites le mesures. Si le CtCt était dû à l'un des moteurs, alors la haute tension pourra à nouveau monter. Si vous ne mettez pas en marche la PAC, vous n'avez pas besoin de fixer l'IPM avec ses 2 vis.
Si toujours un CtCt sans les moteurs, alors c'est probablement l'IPM qui est HS. Déconnectez les 3 fils qui partent au compresseur et cherchez un CtCt entre 2 des 5 pattes (P/U/V/W/N) qui sont seules sur un côté de l'IPM (donc 10 mesures).
A vous.
20 octobre 2020 à 11:43

Bonjour.
Si j'étais vous, je referais toutes les soudures de l'IPM. Les 2 rouges sont extrêmement suspectes, la jaune présente une fissure...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si j'étais vous, je referais toutes les soudures de l'IPM. Les 2 rouges sont extrêmement suspectes, la jaune présente une fissure...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 octobre 2020 à 15:10

Bonjour Tam.
Eh bien je pense avec la photo 3 des réponses 3 et 5 dans la question... en question.
Eh bien je pense avec la photo 3 des réponses 3 et 5 dans la question... en question.
19 octobre 2020 à 10:30

Bonjour.
270V... mesures probablement inexactes : le secteur ne peut guère dépasser 240 ou 245V. Votre multimètre pourrait être décalibré en Volts AC.
238V. Les fils rouge et noir étaient déconnectés? Ou alors reliés à la carte annexe? S'ils étaient déconnectés quand vous avez mesuré 238V, et que vous mesurez 0 en reliant le pont avec la carte, alors la carte est en court-circuit. Pour s'en assurer, mesurez en ohmmètre la résistance aux bornes des gros condos ; si 0 ou presque, alors la HT est en court-circuit et écroule le secteur, qui arrive sur la carte à travers le pont de diodes mais aussi une résistance spéciale qui joue un rôle de limitation de courant.
270V... mesures probablement inexactes : le secteur ne peut guère dépasser 240 ou 245V. Votre multimètre pourrait être décalibré en Volts AC.
238V. Les fils rouge et noir étaient déconnectés? Ou alors reliés à la carte annexe? S'ils étaient déconnectés quand vous avez mesuré 238V, et que vous mesurez 0 en reliant le pont avec la carte, alors la carte est en court-circuit. Pour s'en assurer, mesurez en ohmmètre la résistance aux bornes des gros condos ; si 0 ou presque, alors la HT est en court-circuit et écroule le secteur, qui arrive sur la carte à travers le pont de diodes mais aussi une résistance spéciale qui joue un rôle de limitation de courant.
18 octobre 2020 à 23:35

Bonjour.
En mode chauffage, toutes les UI reçoivent du fluide. Y compris celles à l'arrêt, on parle alors de débit de fuite. Le dosage est réglé par des électrovannes, qui agissent un peu comme des robinets. Du bruit est donc généré par ces vannes (comme une chasse d'eau en fin de remplissage), et il se transmet par le cuivre des tuyaux. Raison pour laquelle le bruit s'atténue pour les UI lointaines, mais pas les proches.
En mode chauffage, toutes les UI reçoivent du fluide. Y compris celles à l'arrêt, on parle alors de débit de fuite. Le dosage est réglé par des électrovannes, qui agissent un peu comme des robinets. Du bruit est donc généré par ces vannes (comme une chasse d'eau en fin de remplissage), et il se transmet par le cuivre des tuyaux. Raison pour laquelle le bruit s'atténue pour les UI lointaines, mais pas les proches.
18 octobre 2020 à 22:43

Bonjour.
Voyez la question 4289. L'auto-diag disait problème d'eeprom, en fait la panne n'avait strictement rien à voir avec l'eeprom : problème de condensateurs vieillissants!
Voyez la question 4289. L'auto-diag disait problème d'eeprom, en fait la panne n'avait strictement rien à voir avec l'eeprom : problème de condensateurs vieillissants!
18 octobre 2020 à 22:27

Ben il faut enlever le capot supérieur. Il y a en général 3 cartes, les LED sont sur la centrale.
16 octobre 2020 à 14:05

L'art de perdre du temps...
ET DANS L'UE???
ET DANS L'UE???
16 octobre 2020 à 11:51

Bonjour.
Je pense qu'il manque une lettre dans la référence : RXB et non XB. Confirmez.
J'ai une doc pour un split mural en RXB. 12 clignotements veulent dire "problème d'interface (unité extérieure)". Allez ouvrir l'UE, il y a des LED de diagnostic qui pourraient clignoter aussi. Dites-nous ce que vous constatez à leur niveau. L'UE est-elle une RAC-50WXB?
Je pense qu'il manque une lettre dans la référence : RXB et non XB. Confirmez.
J'ai une doc pour un split mural en RXB. 12 clignotements veulent dire "problème d'interface (unité extérieure)". Allez ouvrir l'UE, il y a des LED de diagnostic qui pourraient clignoter aussi. Dites-nous ce que vous constatez à leur niveau. L'UE est-elle une RAC-50WXB?
16 octobre 2020 à 00:26

Bonjour.
J'ai trouvé le manuel, il est sur le site manualslib.com. MAIS... ce serait trop beau, il n'y a pas le tableau!! Néanmoins il y a le schéma, et son analyse montre que là aussi la sonde d'ambiance est 5 fois moins résistive que celle du tuyau. Alors pour faire un raccourci saisissant et calculé, je vais dire que ce sont les mêmes sondes que celles du tableau.
Sur votre photo ci-dessus, les sondes sont détachables, alors que j'ai des doutes pour votre UI en panne. Pour bien mesurer ces dernières, il va falloir les dessouder. Ou alors, vous mettez sous tension et vous mesurez la tension à leurs bornes, vous devez trouver les valeurs de la colonne "voltage" du tableau.
Si elles apparaissent dans les choux (au moins une), alors coupez les fils de la mauvaise et soudez dessus les fils de la sonde bonne du split d'occasion. Les sondes n'ont pas de sens de branchement.
J'ai trouvé le manuel, il est sur le site manualslib.com. MAIS... ce serait trop beau, il n'y a pas le tableau!! Néanmoins il y a le schéma, et son analyse montre que là aussi la sonde d'ambiance est 5 fois moins résistive que celle du tuyau. Alors pour faire un raccourci saisissant et calculé, je vais dire que ce sont les mêmes sondes que celles du tableau.
Sur votre photo ci-dessus, les sondes sont détachables, alors que j'ai des doutes pour votre UI en panne. Pour bien mesurer ces dernières, il va falloir les dessouder. Ou alors, vous mettez sous tension et vous mesurez la tension à leurs bornes, vous devez trouver les valeurs de la colonne "voltage" du tableau.
Si elles apparaissent dans les choux (au moins une), alors coupez les fils de la mauvaise et soudez dessus les fils de la sonde bonne du split d'occasion. Les sondes n'ont pas de sens de branchement.
16 octobre 2020 à 00:09

Bonjour.
Une petite photo pour nous aider à comprendre?...
Cordialement, Dom.
Une petite photo pour nous aider à comprendre?...
Cordialement, Dom.
15 octobre 2020 à 11:53

Bonjour.
Effectivement, modérateur, et mon dernier post là bas est resté sans réponse(s).
"Tous les condensateurs" : 3 pour les 3 ventilos, ou 4 avec celui du compresseur?...
Effectivement, modérateur, et mon dernier post là bas est resté sans réponse(s).
"Tous les condensateurs" : 3 pour les 3 ventilos, ou 4 avec celui du compresseur?...
15 octobre 2020 à 09:33

Bonjour.
Alors il va falloir trouver pourquoi le secteur n'arrive pas sur le pont de diodes (les 2 autres fils sur les 4). En réponse 6, les 2 premières photos montrent la carte de filtrage qui reçoit le secteur et le transmet au pont de diodes. On a déjà vu des soudures HS sur ce genre de carte, dans d'autres questions. Peut-être une inspection visuelle recto verso révèlera le poteau rose (droits d'auteur Marielle!). Sinon mesurez entrée et sortie sur cette carte.
Alors il va falloir trouver pourquoi le secteur n'arrive pas sur le pont de diodes (les 2 autres fils sur les 4). En réponse 6, les 2 premières photos montrent la carte de filtrage qui reçoit le secteur et le transmet au pont de diodes. On a déjà vu des soudures HS sur ce genre de carte, dans d'autres questions. Peut-être une inspection visuelle recto verso révèlera le poteau rose (droits d'auteur Marielle!). Sinon mesurez entrée et sortie sur cette carte.
15 octobre 2020 à 09:25

Je suppose que vous les avez mesurées courant coupé (et connecteurs non enlevés), pour que la tension qui leur est appliquée en fonctionnement n'influe pas sur la mesure.
Effectivement, 5.5 kOhms correspondraient à 80°. Attention, dans un multisplit, les UI au repos reçoivent un peu de gaz chaud, on appelle ça le débit de fuite. Si vous aviez arrêté l'installation peu avant la mesure, cette température apparente pourrait en être la conséquence.
Cela dit, je rappelle que mon document est relatif à une autre série de Fujitsu. Si votre UI d'occasion est bien une LACM, alors oui les sondes doivent être identiques, et une permutation pourra faire avancer le diag.
Effectivement, 5.5 kOhms correspondraient à 80°. Attention, dans un multisplit, les UI au repos reçoivent un peu de gaz chaud, on appelle ça le débit de fuite. Si vous aviez arrêté l'installation peu avant la mesure, cette température apparente pourrait en être la conséquence.
Cela dit, je rappelle que mon document est relatif à une autre série de Fujitsu. Si votre UI d'occasion est bien une LACM, alors oui les sondes doivent être identiques, et une permutation pourra faire avancer le diag.
13 octobre 2020 à 19:39