Profil du membre Marc
Actuellement
3 620
questions dans le
forum alarme
Membre inscrit Marc sur le forum Alarme

a posté 2 065 messages sur le forum Alarme :
Bonjour. Ou alors tout simplement la plaque de rue mal positionnée. Il suffit la plupart du temps de la desserrer et la remettre en place. Cordialement. Marc
27 avril 2008 à 19:47

Bonjour, il faudrait vérifier les valeurs des composants sur le module électronique à condition qu'il ne soient pas noyés dans la résine. Pour les sirènes Aritech le blocage peut se faire par un négatif ou positif (module en place = blocage négatif, module enlevé = blocage positif). En règle génèrale les sirènes fonctionnent sous 12V continu, soit généré par la centrale ou auto alimenté par une batterie 12v/2Ah voir 12v/7Ah avec polarité de blocage (selon fabricant). Cordialement.
27 avril 2008 à 19:47

Bonjour, veuillez trouver ci-joint un schéma simple et réalisable par tout le monde et surtout fonctionnel (excusez-moi pour le schéma mais je n'ai jamais été un as en schéma industriel).
Voir ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bon courage. Cordialement.
Voir ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bon courage. Cordialement.
24 avril 2008 à 01:41

Bonjour, la marque que je vous conseille en centrale d'alarme intrusion est "ARITECH".
Très bon produit même pour le particulier, les centrales sont très conviviales et offrant pas mal de possibilités d'exploitation.
Il est fortement conseillé une installation filaire avec la référence NF A2P matériel reconnu par toutes les compagnies d'assurance en cas de sinistre.
Cela implique une installation faite par un professionnel, il est toujours possible d'acheter le matériel chez un professionnel et de réaliser vous-même votre installation, le seul problème risque d'être pour la programmation de la mise en service ce qui ne vous empêche pas de passer vos câbles vous-même dans le doublage d'isolation de votre maison (coût moins onéreux de l'installation). En ce qui concerne la marque Daitem, elle n'est plus d'actualité :
Sur le marché, matériel et fabricant n'existent plus, d'où très important problème pour trouver du matériel de remplacement et surtout pour trouver les piles de remplacement (très chères).
Très important toute installation en radio est facilement violable, comme tout produit fonctionnant sur le principe de fréquence radioélectrique, et donc non reconnue par les compagnies d'assurances malgré qu'ils aient l'estampille NF A2p, non valable car sans numéro d'agrément.
Cordialement.
Très bon produit même pour le particulier, les centrales sont très conviviales et offrant pas mal de possibilités d'exploitation.
Il est fortement conseillé une installation filaire avec la référence NF A2P matériel reconnu par toutes les compagnies d'assurance en cas de sinistre.
Cela implique une installation faite par un professionnel, il est toujours possible d'acheter le matériel chez un professionnel et de réaliser vous-même votre installation, le seul problème risque d'être pour la programmation de la mise en service ce qui ne vous empêche pas de passer vos câbles vous-même dans le doublage d'isolation de votre maison (coût moins onéreux de l'installation). En ce qui concerne la marque Daitem, elle n'est plus d'actualité :
Sur le marché, matériel et fabricant n'existent plus, d'où très important problème pour trouver du matériel de remplacement et surtout pour trouver les piles de remplacement (très chères).
Très important toute installation en radio est facilement violable, comme tout produit fonctionnant sur le principe de fréquence radioélectrique, et donc non reconnue par les compagnies d'assurances malgré qu'ils aient l'estampille NF A2p, non valable car sans numéro d'agrément.
Cordialement.
18 avril 2008 à 14:13

Suite à la question 107 : Je vous conseille aussi une protection Volumétrique en complément d'une protection périmétrique vu vos plans de masse cela vous permettra par la suite de sélectionner une protection totale quand plus personne dans la maison et éventuellement une protection partielle vous permettant de naviguer librement dans votre maison quand vous êtes sur place ou en plein sommeil, très utile aussi pour les enfants qui se trouveront en sécurité. Cordialement.
18 avril 2008 à 14:13

Bonjour. Ce bornier correspond à la connexion d'un clavier de programmation portable dans une valise Septam (fourni à l'époque par le constructeur) Ps : possibilité de vous faire parvenir la doc. du trans. si toujours intéressé (doc. assez imposante : environ 50 pages) envoi possible Cordialement
16 avril 2008 à 16:38

Bonjour, votre alarme se déclenche suite à une coupure d'alim 220v générale pendant l'orage ? Solution : Remplacer la ou les batterie(s). Ou lorsqu'il y a le tonnerre si c'est le cas vous ne pourrez rien y faire, peut-être faire vérifier votre mise à la terre de votre installation électrique mais je doute ! Cordialement.

Bonjour.
Déjà il faudrait connaître le type de centrale ça permettrait de faire avant les choses plus rapidement.
Voici la procédure concernant les centrales Aritech de type : CS350, CD34, CD61&62, CD72, CD91, CD92, CD95, CD150.
Pour reprogrammer un nouveau code ingénieur sans connaître l'ancien il faut suivre la procédure suivante à condition qu'elle ne soit pas verrouillée en mode INGÉNIEUR ;
1) Débrancher toutes les alims de la centrale (secteur 220V + batterie) ce qui va entraîner le déclenchement des sirènes auto-alimentées
2) Enlever le pontet JP1 se trouvant sur la Carte Mère de la centrale
3) Attendre 10 secondes
4) Remettre les alims (secteur + batterie)
5) Réarmer la centrale avec nouveau code par défaut (usine) 1122 A CONDITION QUE LA CENTRALE NE SOIT PAS VERROUILLÉE EN MODE INGÉNIEUR (sinon faire votre code utilisateur actuel si verrouillage de la centrale).
Si ce n'est le cas rien à faire de possible mis à part appeler votre installateur
6) Remettre le pontet JP1 en place
7) Les codes par défaut usine sont maintenant : Code Utilisateur 1122 et Code Ingénieur 1278
ATTENTION : Cette manipulation efface toute la programmation actuellement faite dans votre centrale (c'est à dire que tous les codes utilisateurs, toutes les zones et les sorties programmables sont de nouveau revenus en mode par défaut "usine".
Ce qui veut dire que vos commandes de sirènes ne soient peut être plus valides après la RAZ centrale. Il faut donc refaire une programmation complète de votre centrale.
Si vous avez des connaissances concernant le produit pas de problème pour vous, sinon bon courage !
Tenez-nous au courant. Cordialement.
Déjà il faudrait connaître le type de centrale ça permettrait de faire avant les choses plus rapidement.
Voici la procédure concernant les centrales Aritech de type : CS350, CD34, CD61&62, CD72, CD91, CD92, CD95, CD150.
Pour reprogrammer un nouveau code ingénieur sans connaître l'ancien il faut suivre la procédure suivante à condition qu'elle ne soit pas verrouillée en mode INGÉNIEUR ;
1) Débrancher toutes les alims de la centrale (secteur 220V + batterie) ce qui va entraîner le déclenchement des sirènes auto-alimentées
2) Enlever le pontet JP1 se trouvant sur la Carte Mère de la centrale
3) Attendre 10 secondes
4) Remettre les alims (secteur + batterie)
5) Réarmer la centrale avec nouveau code par défaut (usine) 1122 A CONDITION QUE LA CENTRALE NE SOIT PAS VERROUILLÉE EN MODE INGÉNIEUR (sinon faire votre code utilisateur actuel si verrouillage de la centrale).
Si ce n'est le cas rien à faire de possible mis à part appeler votre installateur
6) Remettre le pontet JP1 en place
7) Les codes par défaut usine sont maintenant : Code Utilisateur 1122 et Code Ingénieur 1278
ATTENTION : Cette manipulation efface toute la programmation actuellement faite dans votre centrale (c'est à dire que tous les codes utilisateurs, toutes les zones et les sorties programmables sont de nouveau revenus en mode par défaut "usine".
Ce qui veut dire que vos commandes de sirènes ne soient peut être plus valides après la RAZ centrale. Il faut donc refaire une programmation complète de votre centrale.
Si vous avez des connaissances concernant le produit pas de problème pour vous, sinon bon courage !
Tenez-nous au courant. Cordialement.

Bonjour, concernant votre clavier c'est un très vieux clavier qui était commercialisé par Aritech à l'époque sous la référence cl 742 ou 762.
J'essaie de retrouver la programmation et vous la fait parvenir dès que possible. Cordialement. Marc
J'essaie de retrouver la programmation et vous la fait parvenir dès que possible. Cordialement. Marc

Bonjour, voici le code usine 140789 s'il concerne un transmetteur type dialtel D30 et à condition que le code usine n'ait pas été modifié par un autre code programmé par vous, sinon aucune possibilité à ma connaissance pour récupérer le code install, mis à part le renvoyer chez Septam. Cordialement.

Bonjour, si votre voyant mémoire clignote donc je suppose qu'il s'agit d'une centrale type et de marque Septam 2534 (4 zones) ça veut dire que votre centrale est restée en position auto-protection bloquée afin d'effectuer des essais intall suite à l'ouverture de votre centrale par une tierce personne.
Il faut donc remettre le switch en position normal de fonctionnement (voir fichier, ou bien charger le document pdf.
A condition que toutes les auto-protections soient bien refermées. Cordialement.
Installation alarme maison
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut donc remettre le switch en position normal de fonctionnement (voir fichier, ou bien charger le document pdf.
A condition que toutes les auto-protections soient bien refermées. Cordialement.
Installation alarme maison
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Bonsoir. Pour le radar aucune possibilité de vérifier mis à part dans la poubelle et le remplacer en ce qui concerne les détecteurs et centrales radio impossible à vérifier. Cordialement.

Bonsoir, possible avec votre transfo 220 V / 24 V et rajouter un pont de diodes pour transformer 24 V alternatif sortie transfo en continu 24 V. Cordialement.

Bonjour
Je vous conseille de vous rendre à la question n° : 355 Forum-Questions/Réponses : "problème alarme Secom Domonial CRT 500 HF bloquée" et ensuite de lire la réponse n°1.
Après, voir la documentation complète de la centrale "Domonial CRT 500HF" car il y a la procédure pour le changement du code clavier.
Tenez-moi au courant des suites.
Cordialement,
Je vous conseille de vous rendre à la question n° : 355 Forum-Questions/Réponses : "problème alarme Secom Domonial CRT 500 HF bloquée" et ensuite de lire la réponse n°1.
Après, voir la documentation complète de la centrale "Domonial CRT 500HF" car il y a la procédure pour le changement du code clavier.
Tenez-moi au courant des suites.
Cordialement,
