Profil du membre pascalou59
Actuellement
3 738
questions dans le
forum alarme
Membre inscrit pascalou59 sur le forum Alarme
a posté 618 messages sur le forum Alarme :
Je vous met la procédure via le mémo Honeywell.
galaxy dimension wireless addendum fra.pdf
galaxy dimension wireless addendum fra.pdf
04 juin 2026 à 17:40
consulter ce sujet Ajouter module RF sur Honeywell Galaxy Dimension 48Bonjour.
Pour commencer faite une relecture de touts vos éléments présents pas le menu 51 / 17 ENT + redémarrage
Aucun risque !!
Le clavier affichera la date et l'heure , et retourner en mode technicien.
Voyez après comment le voyant se comporte et allez voir le menu config= 23 si il est vu
Une fois le module reconnu, !!!configurer les zones radio dans le menu 52 = Prog.Zones :
Sur le clavier, depuis le mode installateur :
52 + ENT → Prog. Zones
Pour chaque zone RF, vous définissez :
Le numéro de zone (calculé à partir de l'adresse de base du RIO RF × 8)
Le type de zone (immédiate, temporisée, etc.)
Pour commencer faite une relecture de touts vos éléments présents pas le menu 51 / 17 ENT + redémarrage
Aucun risque !!
Le clavier affichera la date et l'heure , et retourner en mode technicien.
Voyez après comment le voyant se comporte et allez voir le menu config= 23 si il est vu
Une fois le module reconnu, !!!configurer les zones radio dans le menu 52 = Prog.Zones :
Sur le clavier, depuis le mode installateur :
52 + ENT → Prog. Zones
Pour chaque zone RF, vous définissez :
Le numéro de zone (calculé à partir de l'adresse de base du RIO RF × 8)
Le type de zone (immédiate, temporisée, etc.)
04 juin 2026 à 17:28
consulter ce sujet Ajouter module RF sur Honeywell Galaxy Dimension 48Et voila c'est sur le site du constructeur.
Guide d’utilisation Advisor Advanced ATSx000A
Guide d’utilisation Advisor Advanced ATSx000A
04 juin 2026 à 09:38
consulter ce sujet Mode d'emploi alarme AACATS 1000 ACe sera votre ultime solution de vérifier s'il n'y a pas de mise à jour et surtout de copier toute la programmation de votre centrale Bentel avant.
Souvent, les mises à jour de centrale entraînent un retour en mode usine, mais je peux me tromper.
Je suis plutôt expert en Honeywell.
Les problèmes de réseau sont souvent communs à tous.
Souvent, les mises à jour de centrale entraînent un retour en mode usine, mais je peux me tromper.
Je suis plutôt expert en Honeywell.
Les problèmes de réseau sont souvent communs à tous.
02 juin 2026 à 14:57
consulter ce sujet Alarme Bentel Absoluta déconnexion serveur ipIl doit y avoir une mise a jour logiciel du firmware depuis le temps chez Bentel, je ne suis pas un spécialiste de cette marque car vous devez pas être le seul avec ce problème.
Il y a des chances que votre revendeur d'origine puisse faire la mise à jour, car l'accès aux firmwares récents est souvent réservé aux installateurs agréés.
Il y a des chances que votre revendeur d'origine puisse faire la mise à jour, car l'accès aux firmwares récents est souvent réservé aux installateurs agréés.
01 juin 2026 à 21:20
consulter ce sujet Alarme Bentel Absoluta déconnexion serveur ipC'est propre et correct, mais pourquoi votre Bentel ne prend pas en 192.168. 1.x.
Avec une ip fixe je sens bien qu'il y a un petit conflit a chaque renouvellement de bail
Avec une ip fixe je sens bien qu'il y a un petit conflit a chaque renouvellement de bail
01 juin 2026 à 17:51
consulter ce sujet Alarme Bentel Absoluta déconnexion serveur ipCe qui m'interpelle c'est que :
Deux DHCP sur le même réseau → problème
C'est la situation à éviter absolument.
Les deux serveurs vont distribuer des IPs en même temps → conflits d'adresses, comportement imprévisible. Il faut impérativement qu'un seul DHCP soit actif par segment réseau.
il faut un routeur (ou un switch L3, ou ta box/firewall) qui fait le lien entre les deux subnets.
Le routage permet aux appareils de se joindre d'un réseau à l'autre, mais chaque DHCP reste maître sur sa plage.
Quel choix avez vous fait ?
Deux DHCP sur le même réseau → problème
C'est la situation à éviter absolument.
Les deux serveurs vont distribuer des IPs en même temps → conflits d'adresses, comportement imprévisible. Il faut impérativement qu'un seul DHCP soit actif par segment réseau.
il faut un routeur (ou un switch L3, ou ta box/firewall) qui fait le lien entre les deux subnets.
Le routage permet aux appareils de se joindre d'un réseau à l'autre, mais chaque DHCP reste maître sur sa plage.
Quel choix avez vous fait ?
01 juin 2026 à 14:13
consulter ce sujet Alarme Bentel Absoluta déconnexion serveur ipBonjour.
Donc vous avez 2 routeurs celui de la box qui fait le DHCP et le le routeur LBC qui fait aussi DHCP dans le même réseau ?
Donc vous avez 2 routeurs celui de la box qui fait le DHCP et le le routeur LBC qui fait aussi DHCP dans le même réseau ?
31 mai 2026 à 15:49
consulter ce sujet Alarme Bentel Absoluta déconnexion serveur ipBonjour.
Je vous partage mon mon dashbord de la Galaxy
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous partage mon mon dashbord de la Galaxy
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mai 2026 à 08:22
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.Vous désinstallez proprement l'appli, c'est vous même qui devez créer le password lors de l’instillation.
Vous avez le mot de passe sql 2017 et le mot de passe pour la connexion au serveur qui est différent.
Notez le car il vous sera demandé.
Pourquoi cette installation avec le FrontShell comme accès ??
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez le mot de passe sql 2017 et le mot de passe pour la connexion au serveur qui est différent.
Notez le car il vous sera demandé.
Pourquoi cette installation avec le FrontShell comme accès ??
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mai 2026 à 18:47
consulter ce sujet Retirer un élément Alarme Galaxy FlexCopie écran svp ! car c'est vous sui créer votre mdp vous avez le mot de passe sql ou le password de l'application.
28 mai 2026 à 11:15
consulter ce sujet Retirer un élément Alarme Galaxy FlexPetite erreur de ma part Le module VMOD SelfMon — se branche sur le bus de la Galaxy Flex, le module prend automatiquement l'adresse 15.
Sur les panneaux Dimension/G3/Flex, le VMOD utilise l'adresse interne 15 et n'impacte aucune adresse physique de clavier. Selfmon
Donc pas de risque de conflit avec les claviers existants — c'est une adresse réservée aux modules Ethernet, distincte des adresses des claviers (0 à 7 sur Flex).
La connexion physique se fait sur le bus RS485 de la centrale : Le fil volant fourni avec le module se branche sur le connecteur RS485 de la carte centrale, fil A sur A et fil B sur B. Si la centrale a plusieurs connexions bus, il faut sélectionner celle avec le numéro le plus bas.
Sur les panneaux Dimension/G3/Flex, le VMOD utilise l'adresse interne 15 et n'impacte aucune adresse physique de clavier. Selfmon
Donc pas de risque de conflit avec les claviers existants — c'est une adresse réservée aux modules Ethernet, distincte des adresses des claviers (0 à 7 sur Flex).
La connexion physique se fait sur le bus RS485 de la centrale : Le fil volant fourni avec le module se branche sur le connecteur RS485 de la carte centrale, fil A sur A et fil B sur B. Si la centrale a plusieurs connexions bus, il faut sélectionner celle avec le numéro le plus bas.
27 mai 2026 à 14:30
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.Bonjour.
Pour remplacer GX Remote Control, voici la solution que j'utilise.
Elle est entièrement locale, sans dépendance au cloud Honeywell, et bien plus complète.
== Ce dont vous aurez besoin ==
- Un Raspberry Pi 5 — environ avec les cours du marché actuel € selon les kits
- Un SSD USB (120 Go minimum recommandé) — bien plus fiable qu'une carte SD sur le long terme, et les performances sont nettement meilleures
- Le module VMOD SelfMon — il se branche sur le port RS232 de la Galaxy Flex et fait le lien avec Home Assistant
== Où acheter le VMOD SelfMon ? ==
- Site officiel (recommandé) : https://www.selfmon.uk/vrio-modules
- eBay : vendeur "galaxytronics" (vendeur officiel SelfMon) — environ £90, 100% d'avis positifs
Note : le module est expédié depuis le Royaume-Uni. Comptez quelques jours de livraison et éventuellement de légères taxes douanières post-Brexit, Je vous conseille directement par leur site.
== Les étapes dans l'ordre ==
1. Flasher Home Assistant OS sur le SSD
Via le logiciel Raspberry Pi Imager, sélectionnez l'image Home Assistant OS et ciblez le SSD (branché en USB sur votre PC). Environ 10–15 minutes.
Tuto officiel : https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Important : sur Pi 4, vérifiez que le bootloader est bien à jour pour booter sur USB — Raspberry Pi Imager permet aussi cette mise à jour.
2. Brancher le VMOD SelfMon sur le port RS232 de la Galaxy Flex.
Ce module fait office de pont entre la centrale et Home Assistant via le réseau local.
3. Installer HACS dans Home Assistant.
HACS est le gestionnaire de dépôts communautaires.
Tuto : https://hacs.xyz/docs/use/download/download/
4. Ajouter l'intégration SelfMon (honeywell_galaxy).
Depuis HACS, cherchez "honeywell_galaxy". Elle découvre automatiquement toutes les zones, groupes et l'état de la centrale.
== Ce que ça donne concrètement ==
- Armement / désarmement depuis l'app Home Assistant (Android/iOS).
- État de toutes les zones en temps réel.
- Journal d'événements de la centrale.
- Accessible à distance via l'app HA, sans passer par le cloud Honeywell.
- Notifications push personnalisables (intrusion, défaut secteur, sabotage…)
L'étape 1 est la plus longue si vous n'avez jamais utilisé Home Assistant, comptez environ 1h pour la mise en route complète.
La doc officielle est très bien faite et la communauté HA est réactive si vous bloquez quelque part.
Pour remplacer GX Remote Control, voici la solution que j'utilise.
Elle est entièrement locale, sans dépendance au cloud Honeywell, et bien plus complète.
== Ce dont vous aurez besoin ==
- Un Raspberry Pi 5 — environ avec les cours du marché actuel € selon les kits
- Un SSD USB (120 Go minimum recommandé) — bien plus fiable qu'une carte SD sur le long terme, et les performances sont nettement meilleures
- Le module VMOD SelfMon — il se branche sur le port RS232 de la Galaxy Flex et fait le lien avec Home Assistant
== Où acheter le VMOD SelfMon ? ==
- Site officiel (recommandé) : https://www.selfmon.uk/vrio-modules
- eBay : vendeur "galaxytronics" (vendeur officiel SelfMon) — environ £90, 100% d'avis positifs
Note : le module est expédié depuis le Royaume-Uni. Comptez quelques jours de livraison et éventuellement de légères taxes douanières post-Brexit, Je vous conseille directement par leur site.
== Les étapes dans l'ordre ==
1. Flasher Home Assistant OS sur le SSD
Via le logiciel Raspberry Pi Imager, sélectionnez l'image Home Assistant OS et ciblez le SSD (branché en USB sur votre PC). Environ 10–15 minutes.
Tuto officiel : https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Important : sur Pi 4, vérifiez que le bootloader est bien à jour pour booter sur USB — Raspberry Pi Imager permet aussi cette mise à jour.
2. Brancher le VMOD SelfMon sur le port RS232 de la Galaxy Flex.
Ce module fait office de pont entre la centrale et Home Assistant via le réseau local.
3. Installer HACS dans Home Assistant.
HACS est le gestionnaire de dépôts communautaires.
Tuto : https://hacs.xyz/docs/use/download/download/
4. Ajouter l'intégration SelfMon (honeywell_galaxy).
Depuis HACS, cherchez "honeywell_galaxy". Elle découvre automatiquement toutes les zones, groupes et l'état de la centrale.
== Ce que ça donne concrètement ==
- Armement / désarmement depuis l'app Home Assistant (Android/iOS).
- État de toutes les zones en temps réel.
- Journal d'événements de la centrale.
- Accessible à distance via l'app HA, sans passer par le cloud Honeywell.
- Notifications push personnalisables (intrusion, défaut secteur, sabotage…)
L'étape 1 est la plus longue si vous n'avez jamais utilisé Home Assistant, comptez environ 1h pour la mise en route complète.
La doc officielle est très bien faite et la communauté HA est réactive si vous bloquez quelque part.
27 mai 2026 à 14:15
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.Bonjour.
Si vous souhaitez avoir le logiciel que j'ai, il s'appelle Galaxy RSS, vous devez vous inscrire chez Honeywell.
Vous pourrez vous connecter sur votre centrale soit par l' ip ou par le port USB.
https://myhoneywellbuildingsuniversity.com/training/login?i=3dd8383239&lang=fr2
Si vous souhaitez avoir le logiciel que j'ai, il s'appelle Galaxy RSS, vous devez vous inscrire chez Honeywell.
Vous pourrez vous connecter sur votre centrale soit par l' ip ou par le port USB.
https://myhoneywellbuildingsuniversity.com/training/login?i=3dd8383239&lang=fr2
23 mai 2026 à 16:40
consulter ce sujet Retirer un élément Alarme Galaxy FlexPour une Galaxy Flex, le menu d'accès distant est :
Menu 56 → 56.3 → Accès distant.
56.3.1 — Activer/Désactiver l'accès distant et la période sur toujours.
Menu 56 → 56.3 → Accès distant.
56.3.1 — Activer/Désactiver l'accès distant et la période sur toujours.
21 mai 2026 à 09:28
consulter ce sujet Retirer un élément Alarme Galaxy FlexEt vous avez quel FAI ? votre routeur a-t-il bien cette règle de port vers 10001 ? le menu accès distant est actif menu 56 sur "toujours" dans votre centrale Flex ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mai 2026 à 08:33
consulter ce sujet Retirer un élément Alarme Galaxy FlexBonjour.
Au clavier (la modification se fait au menu zones)
Entre en mode programmation installateur (code installateur + \)
Allez au menu 52 ent → puis l'adresse de la zone concernée
Naviguez jusqu'à l'option Canal (option RF)
Effacez le numéro de série enregistré → validez avec ent
Si vous voulez supprimer complètement la zone, passez aussi la Fonction en (01 ent) sur LIBRE (18).
Après allez au menu 51 choix 17 +ENT (redémarrage complet de la centrale).
Au clavier (la modification se fait au menu zones)
Entre en mode programmation installateur (code installateur + \)
Allez au menu 52 ent → puis l'adresse de la zone concernée
Naviguez jusqu'à l'option Canal (option RF)
Effacez le numéro de série enregistré → validez avec ent
Si vous voulez supprimer complètement la zone, passez aussi la Fonction en (01 ent) sur LIBRE (18).
Après allez au menu 51 choix 17 +ENT (redémarrage complet de la centrale).
19 mai 2026 à 19:25
consulter ce sujet Retirer un élément Alarme Galaxy FlexBonjour.
Si votre alarme se déclenchent intempestivement ils écoutent aussi ce qu'il se passe dehors et leur parle avec des hauts parleurs......avec votre Flex....he non ça ne se fait pas... les forces de l'ordre se déplacent dans les 5 minutes c'est beau la pub !!
Néanmoins ma solution me coute par mois 0€ ma levée de doute est instantanée et j'en suis maitre tandis pour vous ce sera de la location a payé au minima 50€ par mois.
Si votre alarme se déclenchent intempestivement ils écoutent aussi ce qu'il se passe dehors et leur parle avec des hauts parleurs......avec votre Flex....he non ça ne se fait pas... les forces de l'ordre se déplacent dans les 5 minutes c'est beau la pub !!
Néanmoins ma solution me coute par mois 0€ ma levée de doute est instantanée et j'en suis maitre tandis pour vous ce sera de la location a payé au minima 50€ par mois.
16 mai 2026 à 12:27
consulter ce sujet Galaxy Flex ou télésurveillanceBonjour.
En cas de déclenchement un prestataire ne fait, prévenir ainsi la liste des personnes a prévenir, en aucun cas ils contrôleront votre alarme.
La seule maitrise que vous pouvez avoir c'est la contrôler vous même.
Depuis que Honeywell a stoppé le serveur de notification je suis passé sur homme assitant et le clavier est toujours avec moi et j'en ai la maitrise complète.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En cas de déclenchement un prestataire ne fait, prévenir ainsi la liste des personnes a prévenir, en aucun cas ils contrôleront votre alarme.
La seule maitrise que vous pouvez avoir c'est la contrôler vous même.
Depuis que Honeywell a stoppé le serveur de notification je suis passé sur homme assitant et le clavier est toujours avec moi et j'en ai la maitrise complète.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mai 2026 à 18:31
consulter ce sujet Galaxy Flex ou télésurveillanceIl vous reste une solution pour un câblage plus simple.
La MP3000 supporte plusieurs types de codage d'entrée, configurables individuellement dans le clavier.
Les résistances ne sont pas systématiquement obligatoires — Mode Résistances Sécurité NO / NF (contact sec) ❌ Aucune Basique — pas de détection coupure/court-circuit Simple équilibrage ✅ 1 résistance (EOL) Détecte coupure de ligne Double équilibrage ✅ 2 résistances Détecte coupure ET court-circuit Personnalisé ✅ Valeurs libres R1/R2/R3Pour détecteurs avec résistances spécifiques
Les entrées filaires peuvent être programmées individuellement en équilibrées simples, doubles ou NO/NF. Elkron
L'anti masque n'a aucune utilité dans votre cas c'est un niveau de sécurité contre la fraude masquage spécifique
Vous faite un câblage série avec les boucles d'alarme , j . Je vous préconise de faire l'essai avant de demonter les résistances , de programmer en boucle sèche, (un simple pont sur l'entrée suffit).
⚠️ Mais dans ce cas, la centrale ne surveille pas la ligne (pas de détection de sabotage câble)
PROGRAMMATION
C'est ici que se fait toute la configuration de l'installation. Les sous-menus principaux sont :
Paramètres généraux → nom installation, mode de fonctionnement
Secteurs → définition des secteurs (zones)
Groupes → regroupement de secteurs
Entrées filaires → type (NO/NF/équilibré simple/double), spécialisations, résistances
PrIO (In/Out) → points configurables en entrée ou sortie
Entrées radio → détecteurs sans fil
Sorties → relais, sorties programmables
Claviers → association, habilitations
Périphériques radio → détecteurs RF 868 MHz
Périphériques ZigBee → domotique
Modules relais
Thermorégulation
Scénarios → automatisations
Codes utilisateurs → création/modification codes.
La MP3000 supporte plusieurs types de codage d'entrée, configurables individuellement dans le clavier.
Les résistances ne sont pas systématiquement obligatoires — Mode Résistances Sécurité NO / NF (contact sec) ❌ Aucune Basique — pas de détection coupure/court-circuit Simple équilibrage ✅ 1 résistance (EOL) Détecte coupure de ligne Double équilibrage ✅ 2 résistances Détecte coupure ET court-circuit Personnalisé ✅ Valeurs libres R1/R2/R3Pour détecteurs avec résistances spécifiques
Les entrées filaires peuvent être programmées individuellement en équilibrées simples, doubles ou NO/NF. Elkron
L'anti masque n'a aucune utilité dans votre cas c'est un niveau de sécurité contre la fraude masquage spécifique
Vous faite un câblage série avec les boucles d'alarme , j . Je vous préconise de faire l'essai avant de demonter les résistances , de programmer en boucle sèche, (un simple pont sur l'entrée suffit).
⚠️ Mais dans ce cas, la centrale ne surveille pas la ligne (pas de détection de sabotage câble)
PROGRAMMATION
C'est ici que se fait toute la configuration de l'installation. Les sous-menus principaux sont :
Paramètres généraux → nom installation, mode de fonctionnement
Secteurs → définition des secteurs (zones)
Groupes → regroupement de secteurs
Entrées filaires → type (NO/NF/équilibré simple/double), spécialisations, résistances
PrIO (In/Out) → points configurables en entrée ou sortie
Entrées radio → détecteurs sans fil
Sorties → relais, sorties programmables
Claviers → association, habilitations
Périphériques radio → détecteurs RF 868 MHz
Périphériques ZigBee → domotique
Modules relais
Thermorégulation
Scénarios → automatisations
Codes utilisateurs → création/modification codes.
06 mai 2026 à 08:14
consulter ce sujet Elkron câblage dt15am en série et en parallèle MP3040Avec un montage avec des résistances de fin de ligne on ne met qu'un détecteur comme préconisé dans les câblages.
Avec plusieurs détecteurs ça va devenir très compliqué dans tous les sens tant pour dépanner que pour valider le bon fonctionnement qui date de....
La règle est 1 détecteur par zone donc quelle sont les capacités de votre centrale combien de détecteurs avez vous ?
Avec plusieurs détecteurs ça va devenir très compliqué dans tous les sens tant pour dépanner que pour valider le bon fonctionnement qui date de....

La règle est 1 détecteur par zone donc quelle sont les capacités de votre centrale combien de détecteurs avez vous ?
03 mai 2026 à 12:59
consulter ce sujet Elkron câblage dt15am en série et en parallèle MP3040Il n' y a que les alimentations en // (parallèle)
02 mai 2026 à 18:22
consulter ce sujet Elkron câblage dt15am en série et en parallèle MP3040Bonjour
En alarme on ne câble JAMAIS en //
Il faut que la boucle soit ouverte sur les 2 détecteurs en même temps !!!
Toujours un câblage série !!!!
En alarme on ne câble JAMAIS en //
Il faut que la boucle soit ouverte sur les 2 détecteurs en même temps !!!
Toujours un câblage série !!!!
02 mai 2026 à 18:21
consulter ce sujet Elkron câblage dt15am en série et en parallèle MP3040Bonjour.
Le Securicom 2A qui date des années 90 ne peux que fonctionner correctement qu'avec une ligne analogique France télécom.
Les portables n'existaient pas encore.
Une retraite de votre sécuricom est a envisager
Le Securicom 2A qui date des années 90 ne peux que fonctionner correctement qu'avec une ligne analogique France télécom.
Les portables n'existaient pas encore.
Une retraite de votre sécuricom est a envisager
17 avril 2026 à 09:29
consulter ce sujet Conversion alarme Elpro Securicom 2A RTC en GSMBonjour @fbaru
Les liens que je met ont une validité de 1 semaine.
Bien à vous !
Les liens que je met ont une validité de 1 semaine.
Bien à vous !
01 mars 2026 à 19:30
consulter ce sujet Galaxy Flex problème défaut COM5Vous avez récupéré le soft ??
28 février 2026 à 13:25
consulter ce sujet Galaxy Flex problème défaut COM5Je vous mets Galaxy RSS 3.62 :
https://mega.nz/file/k5IyBY4R#ud5RDl6luhis43VcDfG1xSfnQ89r5a7-lvyntPm5-LU
https://mega.nz/file/k5IyBY4R#ud5RDl6luhis43VcDfG1xSfnQ89r5a7-lvyntPm5-LU
20 février 2026 à 15:50
consulter ce sujet Galaxy Flex problème défaut COM5Je vous met le firmware pour la FLEX car vous allez devoir y passer par la mise a niveau.
https://mega.nz/file/M9QgVDwY#kRVatPE8ai_aFpdOSugfF1lMkioVroWYE2rmYxivZ4o
https://mega.nz/file/M9QgVDwY#kRVatPE8ai_aFpdOSugfF1lMkioVroWYE2rmYxivZ4o
18 février 2026 à 10:56
consulter ce sujet Galaxy Flex problème défaut COM5Je vous met les évolution logicielle 3.52 et 3.54
can 134 galaxy flex v352 production release.pdf
can 165 galaxy flex v3.54 production release.pdf
can 134 galaxy flex v352 production release.pdf
can 165 galaxy flex v3.54 production release.pdf
18 février 2026 à 10:21
consulter ce sujet Galaxy Flex problème défaut COM5Je rajoute quelque précisions.
Dahua :
Pareil, privilégiez le sub-stream
URL type : rtsp://user:password@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 (subtype=1 pour le flux secondaire)
Axis :
URL : rtsp://user:password@IP/axis-media/media.amp?videocodec=h264&resolution=640x480
Points critiques à vérifier
Débit et framerate : Le CP045 ne supporte pas les flux trop gourmands. Configurer vos sub-streams à 10-15 fps maximum et bitrate autour de 512-1024 kbps.
Authentification : Assurez vous que l'authentification RTSP est bien activée sur les caméras (pas en mode anonyme).
Ports : Vérifiez que le port RTSP 554 est bien ouvert et accessible depuis le réseau du CP045.
Compatibilité audio : Désactivez l'audio dans les flux RTSP si présent, le CP045 ne le gère pas toujours bien.
Multicast : Désactiver le multicast sur tes caméras, utiliser uniquement l'unicast.
Test de validation
Teste d'abord tes URLs RTSP avec VLC sur un PC du même réseau pour confirmer qu'elles fonctionnent avant de les entrer dans le CP045.
Le fait que le CP045 trouve les caméras en recherche automatique mais ne puisse pas afficher le flux suggère généralement un problème de format/codec plutôt qu'un problème réseau.
Dahua :
Pareil, privilégiez le sub-stream
URL type : rtsp://user:password@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 (subtype=1 pour le flux secondaire)
Axis :
URL : rtsp://user:password@IP/axis-media/media.amp?videocodec=h264&resolution=640x480
Points critiques à vérifier
Débit et framerate : Le CP045 ne supporte pas les flux trop gourmands. Configurer vos sub-streams à 10-15 fps maximum et bitrate autour de 512-1024 kbps.
Authentification : Assurez vous que l'authentification RTSP est bien activée sur les caméras (pas en mode anonyme).
Ports : Vérifiez que le port RTSP 554 est bien ouvert et accessible depuis le réseau du CP045.
Compatibilité audio : Désactivez l'audio dans les flux RTSP si présent, le CP045 ne le gère pas toujours bien.
Multicast : Désactiver le multicast sur tes caméras, utiliser uniquement l'unicast.
Test de validation
Teste d'abord tes URLs RTSP avec VLC sur un PC du même réseau pour confirmer qu'elles fonctionnent avant de les entrer dans le CP045.
Le fait que le CP045 trouve les caméras en recherche automatique mais ne puisse pas afficher le flux suggère généralement un problème de format/codec plutôt qu'un problème réseau.
08 février 2026 à 14:31
consulter ce sujet Galaxy dimension et Touchscreen CP045Bonjour.
Le CP045 est assez capricieux sur les formats de flux acceptés. Vérifiez ces paramètres sur les caméras :
Hikvision :
Utilisez le flux secondaire (sub-stream), pas le principal
Résolution maximale : 704x576 (D1) ou 640x480 (VGA)
Codec : H.264 (pas H.265/HEVC)
Format URL : rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Channels/102 (le 102 correspond au sub-stream)
Le CP045 est assez capricieux sur les formats de flux acceptés. Vérifiez ces paramètres sur les caméras :
Hikvision :
Utilisez le flux secondaire (sub-stream), pas le principal
Résolution maximale : 704x576 (D1) ou 640x480 (VGA)
Codec : H.264 (pas H.265/HEVC)
Format URL : rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Channels/102 (le 102 correspond au sub-stream)
08 février 2026 à 09:19
consulter ce sujet Galaxy dimension et Touchscreen CP045Bizarre le lien ne marchait plus, voici le nouveau lien :
https://mega.nz/file/MlBzQTzZ#ud5RDl6luhis43VcDfG1xSfnQ89r5a7-lvyntPm5-LU
https://mega.nz/file/MlBzQTzZ#ud5RDl6luhis43VcDfG1xSfnQ89r5a7-lvyntPm5-LU
04 janvier 2026 à 18:39
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.Bonjour.
J'ai cette version 3.62 sur une VM win10 et une autre version sur win 11 pro. Quel sont les messages d'erreur ?
Faites une réinstallation propre avec la 3.56 car c'est sql 2017 notez bien le password de votre db car rss vous le demandera, faites la mise à jour 3.62 après.
Il faut aller voir dans les log de Windows et les messages d'erreur si vous trouvez mais là je ne pourrai pas vous aider plus.
J'ai cette version 3.62 sur une VM win10 et une autre version sur win 11 pro. Quel sont les messages d'erreur ?
Faites une réinstallation propre avec la 3.56 car c'est sql 2017 notez bien le password de votre db car rss vous le demandera, faites la mise à jour 3.62 après.
Il faut aller voir dans les log de Windows et les messages d'erreur si vous trouvez mais là je ne pourrai pas vous aider plus.
02 janvier 2026 à 14:36
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.Bonjour.
Galaxy RSS 3.62 à votre disposition :
https://mega.nz/folder/AlIiHBRQ#bFgjUihAIdxHhGNTTGTi9g
Galaxy RSS 3.62 à votre disposition :
https://mega.nz/folder/AlIiHBRQ#bFgjUihAIdxHhGNTTGTi9g
02 janvier 2026 à 12:23
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.Bonjour et meilleur vœux pour nos alarmes
2 possibilités :
1/ vous conservez votre votre carte IP Honeywell et vous aurez 2 réseaux qui arrivent dans votre alarme , c'est ce que j'ai fait actuellement pour valider que tout est ok , la connexion avec Galaxy Rss se fait toujours sur le module Honeywell.
J'en suis pleinement satisfait, j'ai bien les notification et tous les mouvements , le journal configurable a souhait
2/vous ne gardez que le module Selfmon donc suppression du module du module IP Honeywell.
La connexion se fera sur le module Selmon.
Si vous avez une Galaxy avec 4 bus utilisé... je crois qu'il faut 4 modules !!!
Exposez bien a Stuart votre configuration la version logiciel de votre alarme
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

2 possibilités :
1/ vous conservez votre votre carte IP Honeywell et vous aurez 2 réseaux qui arrivent dans votre alarme , c'est ce que j'ai fait actuellement pour valider que tout est ok , la connexion avec Galaxy Rss se fait toujours sur le module Honeywell.
J'en suis pleinement satisfait, j'ai bien les notification et tous les mouvements , le journal configurable a souhait
2/vous ne gardez que le module Selfmon donc suppression du module du module IP Honeywell.
La connexion se fera sur le module Selmon.
Si vous avez une Galaxy avec 4 bus utilisé... je crois qu'il faut 4 modules !!!
Exposez bien a Stuart votre configuration la version logiciel de votre alarme
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 janvier 2026 à 09:02
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.Si vous achetez ce module ne passez pas par Ebay !!! les taxes sont très lourdes.
29 décembre 2025 à 10:59
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.Bonjour.
Cette solution permet de s'affranchir totalement de serveur notification Honeywell ...fini les mise a jour de centrale, les notifications sont immédiates.
https://www.selfmon.uk/vrio-modules
J'ai une maison entièrement connectée avec un Raspberry Pi5 avec Home Assistant sur un ssd avec Mosquitto MQTT Server, 1 module LC03 de chez selfMon, ce module est un clavier virtuel de galaxy a intégrer dans Home Assistant qui récupère les trames de la Galaxy comme une imprimante, le passage devant un détecteur est consigné, dans Home assistant vous vous retrouvez avec une belle synthèse de votre alarme
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Cette solution permet de s'affranchir totalement de serveur notification Honeywell ...fini les mise a jour de centrale, les notifications sont immédiates.
https://www.selfmon.uk/vrio-modules
J'ai une maison entièrement connectée avec un Raspberry Pi5 avec Home Assistant sur un ssd avec Mosquitto MQTT Server, 1 module LC03 de chez selfMon, ce module est un clavier virtuel de galaxy a intégrer dans Home Assistant qui récupère les trames de la Galaxy comme une imprimante, le passage devant un détecteur est consigné, dans Home assistant vous vous retrouvez avec une belle synthèse de votre alarme
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 décembre 2025 à 08:52
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.C'est possible de la bloquer du bas mais ne faites pas de bêtise ... comme un court-circuit
Vous devez laisser alimenter la sirène sur le +/- d'alimentation et maintenir la polarité de blocage .de la sirène .
Vous devez laisser alimenter la sirène sur le +/- d'alimentation et maintenir la polarité de blocage .de la sirène .
25 novembre 2025 à 17:38
consulter ce sujet Problème pour installer le logiciel Galaxy RS RO56 V3 62 001Le menu 51/17 n'efface absolument rien, aucune crainte à avoir, c'est simplement un reset.
La centrale effectue une relecture de vos éléments.
Le défaut de communication 5 ou 4 est lié à un problème de communication.
Je ne connais pas votre version de carte de transmission. Le réseau 2G s'arrête, la 3G sera bientôt disponible.
Si vous avez une carte Ethernet, il serait plus simple d'avoir Galaxy RSS et d'avoir accès au diagnostic.
La centrale effectue une relecture de vos éléments.
Le défaut de communication 5 ou 4 est lié à un problème de communication.
Je ne connais pas votre version de carte de transmission. Le réseau 2G s'arrête, la 3G sera bientôt disponible.
Si vous avez une carte Ethernet, il serait plus simple d'avoir Galaxy RSS et d'avoir accès au diagnostic.
23 novembre 2025 à 12:20
consulter ce sujet Galaxy Flex problème défaut COM5Je vous avais envoyé une capture d'écran où il fallait cocher le serveur de communication. Au passage, j'avais un train de retard, je viens de passer à la version 3.62 et les ports com sont fonctionnels.
Pour vos sirènes, cela va être plus compliqué pour celle à l'extérieur. Si vous ne souhaitez vraiment pas monter là-haut, il faudra laisser hurler pendant 3 minutes, puis enlever son alimentation en bas. Le cycle durera alors 3 minutes sur batterie et vous serez tranquille.
Pour vos sirènes, cela va être plus compliqué pour celle à l'extérieur. Si vous ne souhaitez vraiment pas monter là-haut, il faudra laisser hurler pendant 3 minutes, puis enlever son alimentation en bas. Le cycle durera alors 3 minutes sur batterie et vous serez tranquille.
21 novembre 2025 à 08:33
consulter ce sujet Problème pour installer le logiciel Galaxy RS RO56 V3 62 001J'ai oublié de vous répondre pour vos sirènes.
Rester en mode technicien et mettre en surveillance ça vous pouvez le faire car les autoprotections ne sont plus reprise
Pour ne plus avoir les sirènes il faut programmer la sortie ou est raccordé la sirène et la déclarer en intrusion menu 53 se positionne sur 1001 ou la sirène est câblée et mettre la fonction 4 intrusion
Le mieux est quand même de résoudre le problème car c'est suivant ce que vous dites.
Rester en mode technicien et mettre en surveillance ça vous pouvez le faire car les autoprotections ne sont plus reprise
Pour ne plus avoir les sirènes il faut programmer la sortie ou est raccordé la sirène et la déclarer en intrusion menu 53 se positionne sur 1001 ou la sirène est câblée et mettre la fonction 4 intrusion
Le mieux est quand même de résoudre le problème car c'est suivant ce que vous dites.
Citation :
Pour la première fois, j'ai eu un défaut sur le COM5
Citation :
Le défaut apparait régulièrement
20 novembre 2025 à 15:27
consulter ce sujet Galaxy Flex problème défaut COM5Le défaut com 5 est associé au module ip ou une voie de réseau.
Dans un premier temps avez fait un reset 51/17 ?
Un reset ne fait jamais de mal au matériel..
Utilisez vous le service de notification Honeywell ?
Parfois ça ne marche plus...et le service s'arrête définitivement à la fin de l'année.
J'avais il y a quelque temps eu beaucoup de problème a cause de la Freebox révolution avec le réseau et souvent des défauts com après changement par un delta plus de problème
Quelle est votre version logicielle flex menu 23 les vieilles version ont eu aussi leur lot de problème.
Dans un premier temps avez fait un reset 51/17 ?
Un reset ne fait jamais de mal au matériel..
Utilisez vous le service de notification Honeywell ?
Parfois ça ne marche plus...et le service s'arrête définitivement à la fin de l'année.
J'avais il y a quelque temps eu beaucoup de problème a cause de la Freebox révolution avec le réseau et souvent des défauts com après changement par un delta plus de problème
Quelle est votre version logicielle flex menu 23 les vieilles version ont eu aussi leur lot de problème.
20 novembre 2025 à 15:02
consulter ce sujet Galaxy Flex problème défaut COM5Bonjour.
Si c'est la première fois, attendez que ça se reproduise il faut voir la fréquence.
C'est normal c'est une autoprotection comme votre module Ethernet a disparu quelque seconde
Si c'est la première fois, donc à surveiller.
Citation :
Pour la première fois, j'ai eu un défaut sur le COM5.
Si c'est la première fois, attendez que ça se reproduise il faut voir la fréquence.
Citation :
ce défaut apparaît, mes sirènes se déclenchent
C'est normal c'est une autoprotection comme votre module Ethernet a disparu quelque seconde
Citation :
ce qui m'empêche de mettre en route mon alarme..
Si c'est la première fois, donc à surveiller.
19 novembre 2025 à 18:40
consulter ce sujet Galaxy Flex problème défaut COM5J'ai une parade qui fonctionne parfaitement en remplacement de de la notification Honeywell par home assistant, l'intégration des états de la centrale dans Home assistant et ça marche très bien.
Reprise de l'intrusion, du marche arrêt, du défaut secteur, et l'autoprotection.
Les notifications sont immédiates
Si certain sont curieux n'hésitez pas a demander.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Reprise de l'intrusion, du marche arrêt, du défaut secteur, et l'autoprotection.
Les notifications sont immédiates
Si certain sont curieux n'hésitez pas a demander.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 novembre 2025 à 09:10
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.Bizarre bizarre car ma version 3.54 est parfaitement fonctionnelle avec l'usb il est même grisé a l'installation, cette version est compatible avec les Galaxy Dimension firmware 7.04 et la flex 3.54 et ce sont les dernières c'est une mise a jour qui récente que j'ai fait il y a 3 mois je l'utilise meme en VM, mais la vous avez fait un bon terme de version je me demande bien ce qu'il y a eu a la v3.6.
Il faut que vous alliez voir le serveur de communication voir les options de comm.
Le grand changement dans la 3.54 version est la base de donné sql.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il faut que vous alliez voir le serveur de communication voir les options de comm.
Le grand changement dans la 3.54 version est la base de donné sql.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 novembre 2025 à 14:04
consulter ce sujet Problème pour installer le logiciel Galaxy RS RO56 V3 62 001Oups petit oubli de ma part le bulletin de notification de Honeywell.
Galaxy remote app update on notification
Galaxy remote app update on notification
17 novembre 2025 à 11:31
consulter ce sujet GX Remote control sera désactivée après le 31 décembre 2025.Bonjour.
La version Galaxy RSS 3.62 n'existe pas, il y a la version 3.54 et c'est la dernière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La version Galaxy RSS 3.62 n'existe pas, il y a la version 3.54 et c'est la dernière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2025 à 11:15
consulter ce sujet Problème pour installer le logiciel Galaxy RS RO56 V3 62 001